[1] Impianto di terra e corrosione

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 22 nov 2025, 17:57

Buongiorno a tutti,
devo progettare un impianto di terra con dettagli esecutivi molto "dettagliati". :mrgreen:

L'impianto è a servizio di un capannone con struttura metallica (pilastri metallici imbullonati alla fondazione) e muretto di fondazione provvisto di ferri di armatura.

La fornitura è in MT, con cabina inserita nella volumetria del fabbricato.

Prevedo la posa di corda in rame nudo 35 mmq direttamente lungo il muretto di fondazione ed in parte in scavo (che è stato realizzato per gli scarichi).

Il fabbricato è 80 m x 20 m.

La corda di rame non farà l'intero perimetro, si fermerà a 20 m dalla fine del capannone e lo attraverserà in uno scavo per chiudere l'anello.

Quindi sarà lunga circa 60+20+60+20 = 160 m

Devo indicare puntualmente anche gli accessori per il collegamento.
1. giunzione di spezzoni di corda
morsetto a pettine o similare in rame oppure ottone
si tratta della giunzione di due elementi di medesimo materiale, quindi uso un connettore del medesimo materiale (rame) oppure uno che nella "serie galvanica" è molto vicino (ottone).

2. giunzione corda - pilastri in acciaio / ferri di armatura
questa giunzione vorrei realizzarla mediante l'uso di morsetti che "pinzano" la trave (per non fare buchi ovviamente) e morsetti che "avvolgono" i ferri.
come questi
Però li sto trovando soltanto in ferro non zincato.
Visto il contatto ferro-rame, nonostante tutti i collegamenti risulteranno poi annegati nel cemento, ho paura della corrosione.

Come fare per il punto 2?
SOno solo pippe mentali visto che sarà tutto annegato nel cemento?

Forse posso preoccuparmi esclusivamente del collegamento degli spezzoni di treccia, l'unica situazione nella quale tale collegamento si trova nel terreno e non immerso nel battuto di cemento.

Ho preso gli spunti in un interessante articolo su TNE 2-2019.

Grazie

O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[2] Re: Impianto di terra e corrosione

Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 nov 2025, 18:09

Ciao per la treccia ti consiglio di usare morsetti a "C" in rame a crimpatura al posto di quelli a pettine
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: Impianto di terra e corrosione

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 nov 2025, 18:18

Fra i pilastri non c'è continuità tramite le travi delle copertura?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[4] Re: Impianto di terra e corrosione

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 22 nov 2025, 19:39

Danielex ha scritto:L'impianto è a servizio di un capannone con struttura metallica (pilastri metallici imbullonati alla fondazione) e muretto di fondazione provvisto di ferri di armatura.

Non riesci a scoprire se le barre filettate annegate nel muretto di fondazione sono legate con i ferri di armatura dello stesso.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[5] Re: Impianto di terra e corrosione

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 23 nov 2025, 10:42

attilio ha scritto:Ciao per la treccia ti consiglio di usare morsetti a "C" in rame a crimpatura al posto di quelli a pettine

Grazie, per quale motivo li preferisci?

Goofy ha scritto:Fra i pilastri non c'è continuità tramite le travi delle copertura?

Non ho ancora fatto una misura, ma sicuramente c'è continuità (la struttura è completamente metallica).
In ogni caso non li collegherei tutti all'impianto di terra, soltanto i quattro pilastri negli angoli.

GioArca67 ha scritto:
Danielex ha scritto:L'impianto è a servizio di un capannone con struttura metallica (pilastri metallici imbullonati alla fondazione) e muretto di fondazione provvisto di ferri di armatura.

Non riesci a scoprire se le barre filettate annegate nel muretto di fondazione sono legate con i ferri di armatura dello stesso.

Su questo aspetto non sono certo, dovrei fare una misura di continuità.

Vale comunque il discorso di cui sopra, il collegamento alla treccia lo prevederei soltanto in 4 punti (in questo caso al centro dei lati).
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[6] Re: Impianto di terra e corrosione

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 23 nov 2025, 12:24

Se non c'è elettrolita non c'è corrosione galvanica: eliminalo (e/o non permettere che si formi) e non avrai corrosione.
Ma il calcestruzzo non ti aiuta... dovresti prevedere altro intorno ai giunti.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[7] Re: Impianto di terra e corrosione

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 23 nov 2025, 12:54

GioArca67 ha scritto:Se non c'è elettrolita non c'è corrosione galvanica: eliminalo (e/o non permettere che si formi) e non avrai corrosione.

Certamente, ma si tratta di eliminare ogni traccia di umidità.
GioArca67 ha scritto:Ma il calcestruzzo non ti aiuta... dovresti prevedere altro intorno ai giunti.

Vernice bituminosa ad esempio.
Però non vorrei arrivare a questo a meno che non sia effettivamente indispensabile e tecnicamente corretto.

Sembra infatti che l'annegamento delle connessioni fra tondini della fondazione e corda in rame non provochi particolari problemi di corrosione ai ferri medesimi (che rappresenterebbero l'anodo, ovvero l'elemento a rischio di corrosione) in quanto:
"a seguito della loro passivazione in ambiente alcalino si comportano come se fossero di rame"

Rif. TNE 02-2019

Questa teoria è "ripresa" in numerose altre pubblicazioni e materiali didattici. Vedi qui.

Forse è il caso che io preveda la necessità di effettuare i collegamenti secondo queste regole:
- giunzione degli spezzoni di corda in rame con morsetti in rame (a pettine o a C a crimpatura);
- giunzione della corda in rame/pilastri in acciaio/tondini di fondazione con morsetti in rame/ottone/acciaio con l'accortezza di garantire l'annegamento nel calcestruzzo della connessione.

Forse ho esagerato con le pippe mentali, però ogni tanto è bello rispolverare argomenti che spesso non si ha il tempo di trattare adeguatamente.

Che ne dite?
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

1
voti

[8] Re: Impianto di terra e corrosione

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 nov 2025, 13:51

Danielex ha scritto:Vedi qui.


il link è questo
https://www.cni.it/images/eventi/2023/W ... 1.2023.pdf