[21] Re: Impianto elettrico cucina nuovo

Messaggioda Foto UtenteRomano99 » 2 dic 2025, 8:20

Ok la sezione del cavo deve essere di 2.5mmq?
Avatar utente
Foto UtenteRomano99
0 3
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 25 gen 2025, 18:38

0
voti

[22] Re: Impianto elettrico cucina nuovo

Messaggioda Foto Utenteangus » 2 dic 2025, 9:02

In genere può andare bene, soprattutto se parti dal quadro della cucina.
Per condutture diverse (ad esempio se con la linea della lavastoviglie alimenti anche altre prese) o più lunghe, si possono fare altre valutazioni. Tenendo sempre conto che devi coordinarti con la protezione a monte.
Nei morsetti delle prese civili ci entra anche il 4mmq.
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[23] Re: Impianto elettrico cucina nuovo

Messaggioda Foto UtenteRomano99 » 2 dic 2025, 9:38

Dipende quindi dalla distanza.... Se la linea é diretta ad esempio solo al forno si portano i cavi direttamente dietro la presa se invece alimentano più di una presa é meglio collegarli in derivazione con una linea più grande
Avatar utente
Foto UtenteRomano99
0 3
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 25 gen 2025, 18:38

0
voti

[24] Re: Impianto elettrico cucina nuovo

Messaggioda Foto UtenteRomano99 » 3 dic 2025, 18:16

È giusto il mio ragionamento
Avatar utente
Foto UtenteRomano99
0 3
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 25 gen 2025, 18:38