Danielex » 30 dic 2025, 13:38
Quoto
GioArca67.
La potenza nominale dell'inverter è pari a 25 kW e quella rimane.
L'accessorio che ti hanno proposto serve per regolare la potenza (prodotta e immessa) siamo tutti d'accordo, ma non modifica la potenza nominale dell'inverter ai fini della connessione.
Certamente si può impostare un limite sull'immissione (per me è necessario farlo ultimamente nella maggior parte dei casi) quindi avrai una potenza nominale pari a 25 kW e una potenza in immissione, ad esempio, pari a 20 kW.
Ma quei 20 kW rappresentano la "potenza in immissione".
La potenza nominale dell'impianto rimane la minima fra la potenza del campo FV e quella dell'inverter (definizione applicabile in assenza di sistemi di accumulo), e quindi 25 kW.
All'Agenzia delle Dogane interessa la sola potenza nominale, non quella in immissione.
Non hai altra strada se non cambiare l'inverter.
L'imbeccata giusta te l'ha data
GioArca67 ed è questa:
chiedi a Goodwe se ti possono mandare la dichiarazione di conformità CEI 0-21 che contempla l'utilizzo dell'accessorio di cui ti hanno parlato ed esplicita il fatto che la potenza nominale scende a 20 kW.
Non te la manderanno, perché non esiste.
QUindi tu farai tutta la tua pratica e poi in fase di stipula del regolamento di esercizio il distributore ti risponderà che la potenza nominale del tuo inverter risulta pari a 25 kW e ti chiederà di caricare la relativa dichiarazione di conformità CEI 0-21 che lo esplicita.