[11] Re: Più cavi in parallelo per fase - Protezione da c.c.

Messaggioda Foto UtenteMike » 31 dic 2025, 22:29

StefanoSunda ha scritto:
MIKE a scritto: 523.7 Variazione delle condizioni di messa in opera lungo il percorso

L’art. 523.7 della CEI 64-8 riguarda la portata di corrente dei conduttori in regime permanente e i criteri di ripartizione della corrente nei conduttori in parallelo; non tratta la protezione contro i cortocircuiti.
La verifica in oggetto è invece una verifica, di sicurezza contro il corto circuito, che ricade nella CEI 64-8/4 – Parte 4-43, Sezione 434 (Protezione contro i cortocircuiti). In tale ambito, parte 434.4 (Conduttori in parallelo) richiede che ciascun conduttore risulti protetto contro le correnti di cortocircuito.
Pertanto il riferimento corretto per il tema discusso è la Sezione 434, non la Sezione 523.7


434.4 Protezione contro i cortocircuiti di conduttori in parallelo
Un unico dispositivo può proteggere contro i cortocircuiti più conduttori in parallelo, a condizione
che le caratteristiche di funzionamento del dispositivo e il modo di posa dei conduttori in parallelo
siano coordinati in modo appropriato.
NOTA Si deve tener conto delle condizioni che potrebbero presentarsi nel caso di cortocircuiti che non interessino tutti i
conduttori. Sono allo studio prescrizioni particolareggiate al riguardo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[12] Re: Più cavi in parallelo per fase - Protezione da c.c.

Messaggioda Foto UtenteAria » 5 gen 2026, 12:54

Ho letto un po' di corsa ma se il sistema è un TN-S, il corto circuito monofase è dello stesso ordine di grandezza del trifase quindi non escluderei la possibilità che un singolo conduttore vada a terra, ad esempio potresti avere una perdita di isolamento del singolo cavo per cedimento dell'isolamento.
In generale uso sempre il cavo singolo, nel tuo caso non dovrebbe essere un problema con il cavo singolo, dovresti avere un tempo di intervento di circa 0,8s per la protezioni di massima corrente che mi sembra ti permetta un certo margine .
Potrebbe invece essere più critico il dimensionamento in portata con 3 cavi da 240mmq per un 2500A che mim sembrano un po' scarsi.
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

0
voti

[13] Re: Più cavi in parallelo per fase - Protezione da c.c.

Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 5 gen 2026, 19:15

@Aria
Grazie per il contributo, concordo con te sulla mancanza di protezione da massima corrente, è una situazione di fatto che ho riscontrato su un impianto. Probabilmente l'impresa installatrice ha affidato la protezione al DDG a fine linea, trascurando la selettività (un guasto su quel montante metterebbe fuori servizio l'intero stabilimento).
Con più cavi in parallelo per fase, un c.c. sul tratto intermedio verrebbe alimentato da monte e da valle, bisognerebbe far aprire due interruttori e le complicazioni non sono poche.
In un caso del genere contare su una posa affidabile e sulla ridotta probabilità di guasto non mi sembra un peccato mortale.