Quadro di cantiere sprovvisto di documentazioni

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 4595
Iscritto il: 12 mar 2021, 8:36
0
voti

[1] Quadro di cantiere sprovvisto di documentazioni

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 gen 2026, 12:58

Un quadro per cantiere del 2009 ha l'etichetta conforme alla norma EN 60439-4, e riporta il simbolo CE sull'etichetta.
Viene lamentata la mancanza di documentazione e la "certificazione" del quadro.
Il costruttore del quadro sembra non essere più reperibile.
A vostro avviso per poter utilizzare tale quadro in un cantiere attuale di cosa c'è bisogno dal punto di vista documentale?
Può essere usato tal quale e semplicemente menzionato nella DICO dell'installatore che ha realizzato l'impianto elettrico di cantiere?

Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.885 3 6 10
Master
Master
Messaggi: 1965
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
0
voti

[2] Re: Quadro di cantiere sprovvisto di documentazioni

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 8 gen 2026, 18:57

Può essere usato tal quale e semplicemente menzionato nella DICO dell'installatore che ha realizzato l'impianto elettrico di cantiere?
Io rileverei lo schema del quadro di cantiere, e il disegno lo farei in fidocadj; dopo si stampa e si appende nel quadro di cantiere.

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[3] Re: Quadro di cantiere sprovvisto di documentazioni

Messaggioda Foto UtenteMike » 8 gen 2026, 19:49

Il prodotto è sufficiente che sia marcato CE e che abbia l'etichetta conforme alla norma EN 60439-4, null'altro possono richiedere. Inoltre è stato installato da un installatore qualificato con rilascio della DICO, per cui non può essere contestato in nessun modo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 5920
Iscritto il: 10 dic 2014, 19:16
0
voti

[4] Re: Quadro di cantiere sprovvisto di documentazioni

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 gen 2026, 20:09

Mike ha scritto:null'altro possono richiedere

Se non gli va bene possono contestare la marcatura, esplicitando quali siano le non conformità alle direttive applicabili.

Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 4595
Iscritto il: 12 mar 2021, 8:36
0
voti

[5] Re: Quadro di cantiere sprovvisto di documentazioni

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 gen 2026, 20:11

Grazie. Sono dello stesso identico parere, anche per me non c'è altro da fare.
Al massimo, come suggerisce StefanoSunda, allegare copia dello schema elettrico.

Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.885 3 6 10
Master
Master
Messaggi: 1965
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
0
voti

[6] Re: Quadro di cantiere sprovvisto di documentazioni

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 9 gen 2026, 11:41

Un quadro per cantiere del 2009 ha l'etichetta conforme alla norma EN 60439-4, e riporta il simbolo CE sull'etichetta.
Non credi che il quadro abbia bisogno di manutenzione. Ti conviene fare un controllo di manutenzione, rilevare schema e rifare la DI-CO.

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[7] Re: Quadro di cantiere sprovvisto di documentazioni

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 gen 2026, 17:06

StefanoSunda ha scritto: rifare la DI-CO.
perché? Per quale motivo?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 4595
Iscritto il: 12 mar 2021, 8:36
0
voti

[8] Re: Quadro di cantiere sprovvisto di documentazioni

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 9 gen 2026, 17:23

Non "rifare", ma semplicemente fare la DiCo per il nuovo impianto di cantiere.

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[9] Re: Quadro di cantiere sprovvisto di documentazioni

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 gen 2026, 23:40

GioArca67 ha scritto:Non "rifare", ma semplicemente fare la DiCo per il nuovo impianto di cantiere.


Ah, ok
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 618
Iscritto il: 15 dic 2023, 15:20
0
voti

[10] Re: Quadro di cantiere sprovvisto di documentazioni

Messaggioda Foto Utentepakk » 12 gen 2026, 12:55

quindi uno schema e una dich. di conformità del costruttore non devono essere reperibili e disponibili? basta la sola targhetta CE per rendere tutto conforme?


Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”