Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Collegamento TV CCI

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Collegamento TV CCI

Messaggioda Foto UtenteAria » 20 gen 2026, 18:11

Buonasera a tutti,
Per un nuovo impianto, mon mi è chiaro dalla cei 0-16 se posso collegare il CCI usando un TV di sbarra a tre avvolgimenti (stella- protezioni, stella- CCI, triangolo protezioni ) oppure devo prevedere un TV dedicato?
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

1
voti

[2] Re: Collegamento TV CCI

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 22 gen 2026, 8:52

Puoi utilizzare tranquillamente il TV che hai
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

1
voti

[3] Re: Collegamento TV CCI

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 22 gen 2026, 10:17

le prestazioni sono quelle CEI 0-16 al punto O.13.2.1 Prescrizioni relative ai trasduttori ed ai convertitori di misura
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti