[1] Protezione termica con inverter: ha ragione la CEI 64-8?

Messaggioda Foto Utentedemerzel » 24 gen 2026, 9:45

La funzione di protezione della parte termica di un avviamento con driver elettronico può essere totalmente (e quando dico totalmente intendo anche la Iz del cavo che dal quadro va al motore) al driver?

Esempio pratico: se in un avviamento di una e.pompa che assorbe 60 si utilizza (dopo i dovuti calcoli ovviamente) un cavo con Iz 100, a monte dell'inverter si può mettere un magnetotermico da 120, considerato che quell'interruttore dovrebbe solo proteggere la componente magnetica?

Il capitolo 436 della CEI 64/8 non lo chiarisce totalmente, a mio avviso. TNE nel suo volume EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO DELLE MACCHINE invece sembra dire che sì, si può totalmente demandare questa funzione all'inverter.

Cosa ne pensate?
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 24 gen 2026, 12:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto titolo tutto in caratteri maiuscoli.
Avatar utente
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 299
Iscritto il: 10 mar 2007, 16:37

-1
voti

[2] Re: Protezione termica con inverter: ha ragione la CEI 64-8?

Messaggioda Foto UtenteMike » 26 gen 2026, 15:13

demerzel ha scritto:Cosa ne pensate?


Sono d'accordo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[3] Re: Protezione termica con inverter: ha ragione la CEI 64-8?

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 27 gen 2026, 9:30

Io invece non sono d'accordo.
Demandare la protezione dell'impianto elettrico all'utilizzatore non mi sembra il massimo.
Se l'inverter si guasta?
C'è più probabilità che si guasti l'inverter o il magnetotermico?
Perché non mettere un interruttore da 100 A? Ci sono...
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4587
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[4] Re: Protezione termica con inverter: ha ragione la CEI 64-8?

Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 27 gen 2026, 14:32

Probabilmente sono casi particolari, avranno sostituito la pompa con una più piccola o efficente senza modificare la linea-protezione elettrica.
Avatar utente
Foto Utenteblueice80
663 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 497
Iscritto il: 19 apr 2012, 22:22

0
voti

[5] Re: Protezione termica con inverter: ha ragione la CEI 64-8?

Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 27 gen 2026, 16:38

no, non puoi giustificare un magnetotermico da 120 A su un cavo con Iz=100 A dicendo semplicemente che “protegge solo la parte magnetica”, a meno di rientrare in uno dei casi particolari di omissione della protezione da sovraccarico previsti dalla CEI 64-8 e di poterlo dimostrare in modo rigoroso.
Ma non puoi guardare solo la corrente di lavoro, devi guardare anche gli scenari di guasto e sovraccarico.
Avatar utente
Foto UtenteNoNickName
311 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 333
Iscritto il: 10 nov 2021, 14:54

1
voti

[6] Re: Protezione termica con inverter: ha ragione la CEI 64-8?

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 gen 2026, 17:38

La funzione di protezione della parte termica di un avviamento con driver elettronico può essere totalmente (e quando dico totalmente intendo anche la Iz del cavo che dal quadro va al motore) al driver?


La CEI 64-8 consente di omettere la protezione dai sovraccarichi per i circuiti che non possono essere sovraccaricati.
Se il driver garantisce l'assenza di sovraccarichi mi sembra che possa essere accettabile avere a monte un interruttore che protegge solo dai cortocircuiti.
Piuttosto mi e vi chiedo perché uno debba cercare rogne e mettere un interruttore sovradimensionato quando ne basta uno di corrente nominale (e costo) inferiore.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[7] Re: Protezione termica con inverter: ha ragione la CEI 64-8?

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 27 gen 2026, 18:41

Ma mentre una lampadina ad incandescenza, ad es., sovraccarichi (a parte l'accensione) non ne determina e se si guasta... è come un fusibile, chi mi assicura che un inverter non si guasti causando sovraccarichi??

Visto che la protezione c'è e sembra inutilmente sovradimensionata...
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4587
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[8] Re: Protezione termica con inverter: ha ragione la CEI 64-8?

Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 27 gen 2026, 19:41

Goofy ha scritto:Se il driver garantisce l'assenza di sovraccarichi ...


E come può garantirlo?
Avatar utente
Foto UtenteNoNickName
311 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 333
Iscritto il: 10 nov 2021, 14:54

0
voti

[9] Re: Protezione termica con inverter: ha ragione la CEI 64-8?

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 gen 2026, 21:00

demerzel ha scritto: TNE nel suo volume EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO DELLE MACCHINE invece sembra dire che sì, si può totalmente demandare questa funzione all'inverter.


In quale punto?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[10] Re: Protezione termica con inverter: ha ragione la CEI 64-8?

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 gen 2026, 21:06

NoNickName ha scritto:
E come può garantirlo?

Non lo so se lo garantisce: ho scritto appunto "se", dovrebbe dichiararlo il costruttore.