I MOV muoiono aperti, e comunque con l'uso si degradano: per questa ragione in molti progetti ad alta affidabilita`, ad esempio militari, non sono utilizzabili perche' quando si guastano non lo dicono. Dovresti prendere i MOV e vedere dopo la botta come intervengono (se intervengono ancora!)
I TVS invece muoiono in corto, e ci si accorge del problema.
Protezione sovratensione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
36 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
0
voti
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
0
voti
Non l'ho scritto perché mi sembrava evidente ma quando è in questo stato la protezione viene sostituita con una nuova o rigenerata.
Una ispezione a vista delle protezioni periodica o dopo un evento di questo genere è sempre la cosa migliore.
Ciao
P. S. Con quali TVS si potrebbero sostituire mantenendo le stesse caratteristiche di energia dissipata?
Una ispezione a vista delle protezioni periodica o dopo un evento di questo genere è sempre la cosa migliore.
Ciao
P. S. Con quali TVS si potrebbero sostituire mantenendo le stesse caratteristiche di energia dissipata?
600 Elettra
0
voti
In questo caso credo che l'unica prova (lato assicurazione), sia chiedere al tuo fornitore energia il test sulla tensione poi loro la gireranno al distributore. Io l'ho fatto perche avevo sotto carico della casa (5-6 kWh) tensioni sotto il 10% ammesso, scendevo quasi a 200V. Dopo 3 mesi mi hanno spostato la fase e tutto si e' sistemato.
Se non trovano nulla, l'operazione e' a tuo carico, circa 180€...
Comunque metti almeno un sensore amperometrico per tracciare e capire, altrimenti senza uno straccio di misura la vedo dura.
Ciao
Se non trovano nulla, l'operazione e' a tuo carico, circa 180€...
Comunque metti almeno un sensore amperometrico per tracciare e capire, altrimenti senza uno straccio di misura la vedo dura.
Ciao
0
voti
Salve, torno a riesumare questa discussione per non creare doppioni nel forum. In caso ritengano sia utile gli admin potranno dirmi se aprire nuovo argomento.
Gli aggiornamenti rispetto alla situazione descritta in apertura:
L'assicurazione ha rimborsato il sinistro (bravi) a seguito giusto di qualche scambio di email e un sopralluogo tecnico con verifica degli apparati danneggiato.
Il distributore ha effettuato la prova della tensione e non rileva problematiche importanti, salvo un paio evidenziate in rosso che io non so interpretare ma che per loro sono nei range di tolleranza (vedi allegato).
Riflettevo: i danni che ho avuto sono sempre coincisi con inizio periodo di caldo.
Il tecnico che è venuto a fare le misure per il distributore mi ha fatto intendere che l'apporto degli impianti di produzione domestici squilibra la loro rete e che accadono spesso eventi -non meglio precisati- che potrebbero essere la causa dei miei problemi, ma difficilmente rilevabili e dimostrabili se non facendo una misura lunga mesi, e nei mesi giusti.
Come detto da qualcuno, coi soldi del rimborso assicurativo, valutavo l'acquisto di uno stabilizzatore trifase da mettere a protezione di tutto l'impianto.
Questo risolverebbe ogni influenza esterna.
Ma se non fosse esterna? Nel senso: quanto è possibile/probabile che un impianto realizzato ex novo, senza badare a spese, da imprese qualificate, possa funzionare regolarmente due anni circa e poi manifestare problemi?
Voglio dire che se ci foss stato qualche difetto in sede di realizzazione avrebbe dovuto essere subito evidente dopo i primi tempi dal suo avviamento, quindi è ragionevole credere che le problematiche siano di fatto influssi esterni?
In pratica vorrei evitare di spendere una discreta somma per dotarmi di uno stabilizzatore per poi scoprire che il problema persiste e magari è dovuto ad un problema di installazione o progettazione.
Ovviamente mi aspetto opinioni, capisco bene che non ci sono risposte esatte che potreste darmi da remoto, ma già una valutazione delle esperienze altrui mi aiuterà nella decisione.
Grazie
Nota: Eliminato file contenente dati sensibili
Gli aggiornamenti rispetto alla situazione descritta in apertura:
L'assicurazione ha rimborsato il sinistro (bravi) a seguito giusto di qualche scambio di email e un sopralluogo tecnico con verifica degli apparati danneggiato.
Il distributore ha effettuato la prova della tensione e non rileva problematiche importanti, salvo un paio evidenziate in rosso che io non so interpretare ma che per loro sono nei range di tolleranza (vedi allegato).
Riflettevo: i danni che ho avuto sono sempre coincisi con inizio periodo di caldo.
Il tecnico che è venuto a fare le misure per il distributore mi ha fatto intendere che l'apporto degli impianti di produzione domestici squilibra la loro rete e che accadono spesso eventi -non meglio precisati- che potrebbero essere la causa dei miei problemi, ma difficilmente rilevabili e dimostrabili se non facendo una misura lunga mesi, e nei mesi giusti.
Come detto da qualcuno, coi soldi del rimborso assicurativo, valutavo l'acquisto di uno stabilizzatore trifase da mettere a protezione di tutto l'impianto.
Questo risolverebbe ogni influenza esterna.
Ma se non fosse esterna? Nel senso: quanto è possibile/probabile che un impianto realizzato ex novo, senza badare a spese, da imprese qualificate, possa funzionare regolarmente due anni circa e poi manifestare problemi?
Voglio dire che se ci foss stato qualche difetto in sede di realizzazione avrebbe dovuto essere subito evidente dopo i primi tempi dal suo avviamento, quindi è ragionevole credere che le problematiche siano di fatto influssi esterni?
In pratica vorrei evitare di spendere una discreta somma per dotarmi di uno stabilizzatore per poi scoprire che il problema persiste e magari è dovuto ad un problema di installazione o progettazione.
Ovviamente mi aspetto opinioni, capisco bene che non ci sono risposte esatte che potreste darmi da remoto, ma già una valutazione delle esperienze altrui mi aiuterà nella decisione.
Grazie
Nota: Eliminato file contenente dati sensibili
Ultima modifica di
GioArca67 il 28 gen 2026, 11:12, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Eliminato file allegato contenente dati sensibili
Motivazione: Eliminato file allegato contenente dati sensibili
0
voti
GioArca67 ha scritto:Cancella il POD, i nominativi, non necessari per lo scopo
Grazie.
Aggiungo al presente il file editato correttamente.
- Allegati
-
37 RELAZIONE 400_FF_copia (1).pdf- esito misure tensione ARETI
- (535.51 KiB) Scaricato 15 volte
36 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 50 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)