Ciao, in questi contesti pratici come definireste le situazioni?

Trasformatore di isolamento 1:1 : primario monofase TT (L1, N), secondario doppia fase (L1, L2), monofase flottante o bifase?
Trasformatore di isolamento 1:1 : primario monofase TT (L1, N), secondario doppia fase (L1, L2 a terra), monofase con neutro ricostruito?
Trasformatore SELV 230Vac -> 12,24,48Vac : primario monofase TT (L1, N), secondario doppia fase (L1, L2), monofase flottante o bifase?
Trasformatore PELV 230Vac -> 12,24,48Vac : primario monofase TT (L1, N), secondario doppia fase (L1, L2 a terra), monofase con neutro ricostruito?
Trasformatore amperometrico : S1 e S2 sono da considerarsi bifase o monofase flottante? Se L2 è a terra si può parlare di neutro ricostruito?

Quindi il dubbio è tra monofase flottante e bifase, nel caso userei colore nero per L1 e colore grigio per L2.
Nei casi di neutro ricostruito usereste il colore blu?

Grazie a tutti!
Avatar utente
Foto Utenteaarrdd
55 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 216
Iscritto il: 11 ott 2018, 16:43

1
voti

[2] Re: monofase flottante, bifase e neutro ricostruito.

Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 27 gen 2026, 19:46

1) monofase isolato da terra, (sono due conduttori attivi)
2) TN-S locale, neutro blu
3) SELV, per il resto come 1)
4) PELV, neutro blu
5) monofase flottante, se uno viene messo a terra è un ground funzionale, no blu.

Quando il secondario non ha un punto a terra, parliamo sempre di monofase flottante: due conduttori attivi, nessun neutro. Quando invece mettiamo a terra uno dei due, quel conduttore diventa neutro ricostruito e quindi si usa il blu. Nei TA, anche se mettiamo a terra un morsetto, non parliamo di neutro: è solo un riferimento funzionale.
Avatar utente
Foto UtenteNoNickName
311 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 333
Iscritto il: 10 nov 2021, 14:54

0
voti

[3] Re: monofase flottante, bifase e neutro ricostruito.

Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 28 gen 2026, 12:22

Grazie!
Quindi in nessun caso si parla di bifase. Per avere una bifase reale si dovrebbe avere un trasformatore con presa centrale dell'avvolgimento secondario messo a terra, da cui deriverebbe il neutro e la tensione concatenata tra S1 e S2 costituirebbe la bifase, corretto?
Ad esempio 230 Vac al primario, al secondario L1 - N 115 Vac, L2 - N 115 Vac, L1 - L2 230 Vac.

Effettivamente la terra al secondario di un TA è una terra funzionale, quindi secondo attuale norma sarebbe da usare il cavo rosa, corretto?
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 28 gen 2026, 23:07, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del messaggio immediatamente precedente.
Avatar utente
Foto Utenteaarrdd
55 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 216
Iscritto il: 11 ott 2018, 16:43

2
voti

[4] Re: Monofase flottante, bifase e neutro ricostruito.

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 28 gen 2026, 16:30

In uscita ai vari trasformatori hai 2 fasi, nessun neutro.
Una fase può essere riferita a terra e quindi la colleghi in quel modo.
L'utilizzatore in tal modo di fatto non si accorge di essere in un sistema senza neutro.

Per sistema bifase di solito si intende che le fasi sono a 90° fra di loro e servono 4 conduttori.

In nord America hanno le tipiche distribuzioni split-phase sfasate di 180° per i carichi di potenza (forni, ecc.) che risultano a 240V come somma vettoriale di 2 fasi a 120V in opposizione.

Io normalmente chiamo quell'uscite Fase Fase e le indico con L1 ed L2 o similmente ma in modo da non creare confusione con l'ingresso (es L4 L5)
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4587
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

1
voti

[5] Re: Monofase flottante, bifase e neutro ricostruito.

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 gen 2026, 18:40

GioArca67 ha scritto:In uscita ai vari trasformatori hai 2 fasi, nessun neutro.


Aggiungo che non c'è nessun criterio in base al quale chiamare una delle due "fase" e l'altra "neutro", sono indistinguibili fino a quando non colleghi a terra una delle due (che a questo punto diventa un neutro)

Correzione: si comporta esattamente come un neutro
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[6] Re: Monofase flottante, bifase e neutro ricostruito.

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 28 gen 2026, 18:58

Sicuramente non ho capito bene,
ma una fase messa a terra in uscita da un trasformatore monofase non è un neutro, ne abbiamo discusso molte volte sul forum.
E sempre una fase, ma riferita a terra.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4587
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

1
voti

[7] Re: Monofase flottante, bifase e neutro ricostruito.

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 gen 2026, 19:10

Per me possiamo chiamarli come vogliamo, ma se vedo una coppia di conduttori che escono da un trasformatore, di cui uno è collegato a terra, e un'altra coppia con una fase e un neutro "classici" io non ho modo di capire quale delle due coppie sia "fase - neutro" e quale invece "fase - fase riferita a terra".

Non dirmi che la soluzione è semplice: una coppia ha un conduttore blu e l'altra no :-)

P.S.
Riuscendo a sbirciare che cosa c'è in fondo alle due coppie di conduttori hai ragione tu, in un caso ci sono altre fasi rispetto alle quali abbiamo il neutro (o un conduttore mediano) nell'altro no.

Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[8] Re: monofase flottante, bifase e neutro ricostruito.

Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 29 gen 2026, 23:48

aarrdd ha scritto: la terra al secondario di un TA è una terra funzionale, quindi secondo attuale norma sarebbe da usare il cavo rosa, corretto?


FE quindi rosa
Avatar utente
Foto UtenteNoNickName
311 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 333
Iscritto il: 10 nov 2021, 14:54

0
voti

[9] Re: Monofase flottante, bifase e neutro ricostruito.

Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 13 feb 2026, 14:01

Ritorno sull'argomento con uno schema esplicativo per quanto riguarda le definizioni di bifase, monofase flottante e monofase con neutro ricostruito.
Indico anche i sistemi al secondario di un *ipotetico trasformatore di isolamento*.
l'ultima versione è una alternativa al bifase con presa centrale a terra, usata per limitare le interferenze/rumori al circuito secondario e permettere la protezione da dispersioni verso terra sfruttando il differenziale a monte del neutro al primario.
Per SE intendo Separazione Elettrica.
Ditemi se vi sembra corretta o non condividete qualcosa.
Grazie a tutti.

Avatar utente
Foto Utenteaarrdd
55 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 216
Iscritto il: 11 ott 2018, 16:43

0
voti

[10] Re: Monofase flottante, bifase e neutro ricostruito.

Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 20 feb 2026, 12:07

Nessuno che dia un commento a quanto scritto? Mi piacerebbe conoscere il parere di Foto UtenteGioArca67 e di Foto UtenteGoofy!
Avatar utente
Foto Utenteaarrdd
55 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 216
Iscritto il: 11 ott 2018, 16:43