[1] Inverter fotovoltaico senza controllo isolamento lato cc

Messaggioda Foto Utentefpalone » 30 gen 2026, 15:03

Salve a tutti,
Per esigenze di laboratorio, sto cercando di capire se sul mercato sono disponibili inverter per fotovoltaico che possano lavorare in condizioni di sistema IT lato c.a. e con un polo a terra lato c.c. ; l' eventuale presenza di allarmi non sarebbe un problema, ma l' inverter dovrebbe continuare a funzionare in questa condizione.
L' ideale sarebbe avere una tensione DC in ingresso di almeno 1200 V.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3543
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

1
voti

[2] Re: Inverter fotovoltaico senza controllo isolamento lato cc

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 gen 2026, 15:31

Guarda quelli per impianti con pannelli amorfi.
Comunque molti permettono di escludere il controllo d'isolamento, ma ovviamente lato AC deve esserci trasformatore non connesso a terra.
Se ti serve qualche cosa specifica ti mando in PM dei riferimenti.

Ma di che potenze stiamo parlando? se non superi i 20kW difficile trovare quelle tensioni in ingresso
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4587
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[3] Re: Inverter fotovoltaico senza controllo isolamento lato cc

Messaggioda Foto Utentefpalone » 30 gen 2026, 16:08

Salve Foto UtenteGioArca67,
La potenza sarebbe non inferiore a 100 kW e non superiore a 250 kW, ma non è comunque un fattore discriminante per questa applicazione particolare da laboratorio.
Ovviamente lato ca sarebbe presente un trasformatore di isolamento.
Se avessi qualche informazione di inverter che possono disabilitare la funzione di controllo isolamento da condividere, te ne sarei grato!
Grazie mille!
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3543
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

1
voti

[4] Re: Inverter fotovoltaico senza controllo isolamento lato cc

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 gen 2026, 16:33

Cerca 100KTL-V4 c'è anche il 250KTL-V4
Con l'assistenza è poi possibile configurare l'inverter in modo che si possa mettere un polo del generatore a terra, purché hai l'AC esercita IT.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4587
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[5] Re: Inverter fotovoltaico senza controllo isolamento lato cc

Messaggioda Foto Utentefpalone » 30 gen 2026, 16:49

Grazie GioArca67, ne approfitto per chiederti se sai se le medesime considerazioni valgono anche per la serie 250KTL-HV, che mi consente fino a 1500 V in ingresso?
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3543
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[6] Re: Inverter fotovoltaico senza controllo isolamento lato cc

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 gen 2026, 16:50

Ho chiesto conferma scritta, a scanso di equivoci...

Ma hai una particolare necessità di quale polo mettere a terra o può essere uno qualsiasi?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4587
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[7] Re: Inverter fotovoltaico senza controllo isolamento lato cc

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 gen 2026, 17:13

Ci sono anche altri inverter, tipo SHP100-21.

Però, magari sbaglio perché non conosco bene quel che vuoi fare, ma con questa configurazione potresti avere problemi di PID sui moduli: ovvero trovi l'inverter che si adatta allo scopo, però poi rovini i pannelli.

Puoi dirci il motivo di questa scelta particolare?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4587
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[8] Re: Inverter fotovoltaico senza controllo isolamento lato cc

Messaggioda Foto Utentefpalone » 30 gen 2026, 17:33

L' applicazione non vede l' impiego di pannelli, l' idea era di usare l' inverter FV al posto di resistenze zavorra, per alcune prove di laboratorio su raddrizzatori.
Praticamente dovrebbe lavorare in back to back con dei raddrizzatori, con la particolarità di poter collegare un polo a terra (è indifferente quale dei due poi sia collegato a terra).
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3543
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

1
voti

[9] Re: Inverter fotovoltaico senza controllo isolamento lato cc

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 gen 2026, 19:01

Il PID è quindi superato.
Bisogna vedere se l'algoritmo di tracking (MPPT) riuscirà a funzionare....
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4587
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

1
voti

[10] Re: Inverter fotovoltaico senza controllo isolamento lato cc

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 30 gen 2026, 20:47

Foto UtenteGioArca67,
Bisogna vedere se l'algoritmo di tracking (MPPT) riuscirà a funzionare....

Anch'io ho questo dubbio.

Foto Utentefpalone
Oggi gli inverter PV costano davvero poco, e sono realizzati centellinando i componenti e pensando solo ad una ed una sola funzione: la conversione PV per immissione in rete.
Poi esistono altri inverter prodotti in serie minori ma più versatili, e quindi hanno un prezzo necessariamente maggiore, ma risolvono anche problemi specifici. I produttori di questi inverter specializzati offrono assistenza dedicata e non usano l'AI per rispondere via chat in caso di problemi, ma questo ovviamente costa.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4177
Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
Località: Milano

Prossimo