[21] Re: Novità sulla scelta degli interruttori di protezione

Messaggioda Foto Utentegtedeschi » 5 feb 2026, 0:38

Risponderò a breve !
Avatar utente
Foto Utentegtedeschi
760 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 65
Iscritto il: 20 nov 2011, 19:57

0
voti

[22] Re: Novità sulla scelta degli interruttori di protezione

Messaggioda Foto Utentegtedeschi » 6 feb 2026, 15:51

In realtà il problema riguarda sia il potere di apertura che il potere di chiusura.
Ho proposto il problema anche con il post dal titolo "Quale valore efficace della Icc?.
Quando la corrente di cortocircuito presenta un valore di corrente di spunto fuori standard (succede spesso !) è probabile che anche il valore efficace da interrompere ecceda quello della corrente di cortocircuito permanente, quella cioè che si stabilizza dopo che il transitorio si è esaurito.
Pare che quando si soddisfa all'aspetto che riguarda la corrente di spunto fuori standard indirettamente si soddisfi anche alla possibilità di aprire una corrente di valore efficace superiore, almeno secondo quanto compare scritto alla "Domanda-Risposta n. 15" della guida CEI 121-5. Infatti si richiede l'utilizzo di un interruttore più potente.
Devo anche però segnalare che la Domanda-Risposta n. 15" della guida CEI 121-5, nascosta nelle ultime pagine della guida, non compare più inspiegabilmente nel testo della futura edizione. Non disporremo più pertanto dell'unico riferimento "semiufficiale" per risolvere il problema di come contrastare le correnti di cortocircuito quando con valori di fattore di potenza fuori standard ( ad es. inferiore a 0,2).
Certo che il comportamento dell'ambiente normativo andrebbe chiarito e che una risposta ai progettisti dovrebbe essere data. E questa risposta che vorrei sollecitare presso il CEI.
Per questo sto informando sul problema, per raccogliere una specie di mandato dai colleghi per chiedere al CEI che si diano tempestivamente risposte chiare ad un problema frequente ( quadri a valle di trasformatori MT/BT e in loro prossimità).