Buonasera, siamo ad eseguire un collaudo di un impianto elettrico e deve essere fatto in tempi rapidi per l'ottenimento di incentivi, nel quadro elettrico è stato previsto un differenziale di tipo A tarabile da 300 a 1A, il costruttore della macchina ha richiesto un differenziale di tipo B da 500mA (scheda giunta dopo la realizzazione del quadro).
Siamo in un sistema TN-S, dobbiamo eseguire questo collaudo di funzionamento, dopo di che il differenziale di tipo A sarà sostituito con quello di tipo B richiesto da costruttore della macchina, ma questa sostituzione non riusciamo a farla prima del collaudo.
Io proverei ad eseguire il collaudo con il differenziale ti tipo A tarato a 300mA, in caso di intervento lo possiamo alzare anche a 1A, il costruttore sostiene che se lo tariamo ad 1A la macchina non è protetta e potrebbe danneggiarsi! Questa onestamente non l'avevo mai sentita, la soglia richiesta dai costruttori delle macchine l'ho sempre interpretata come soglia minima per evitare scatti intempestivi.
Ribadendo che si tratta di un collaudo funzionale e che poi sarà installato quanto richiesto dal costruttore, mi sto perdendo qualcosa?
Differenziale tipo A e tipo B
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Non ti stai perdendo nulla. Il centro assistenza deve pure avere un mantra da ripetere. A mio avviso il costruttore per sollevarsi da ogni tipo di responsabilità, deve riportare il tipo di differenziale (analisi delle possibili forme della corrente di guasto a terra) e soglia minima di non intervento per evitare scatti intempestivi.
Gli interruttori, che si tratti di sganciatori TM o differenziali non servono MAI a proteggere il macchinario (non è compito dell'impiantista). Devono invece proteggere la conduttura dalle sovracorrenti e le masse dalle tensioni derivanti da guasti di isolamento.
I CAT per forza di cose, sono vittime stesse dei manuali e delle prescrizioni che la loro stessa casa madre ha messo nero su bianco. E ritieniti fortunato se eseguiranno il collaudo nella situazione in cui ti trovi. Non stiamo parlando di impedimenti tecnici, è un mantra, come dicevo all'inizio.
Gli interruttori, che si tratti di sganciatori TM o differenziali non servono MAI a proteggere il macchinario (non è compito dell'impiantista). Devono invece proteggere la conduttura dalle sovracorrenti e le masse dalle tensioni derivanti da guasti di isolamento.
I CAT per forza di cose, sono vittime stesse dei manuali e delle prescrizioni che la loro stessa casa madre ha messo nero su bianco. E ritieniti fortunato se eseguiranno il collaudo nella situazione in cui ti trovi. Non stiamo parlando di impedimenti tecnici, è un mantra, come dicevo all'inizio.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Non sapevo che i differenziali proteggessero le "condutture" dalle sovracorrenti e le masse dalle tensioni. Deve essere il mantra.
-

NoNickName
311 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 333
- Iscritto il: 10 nov 2021, 14:54
0
voti
Se vuoi operare in sicurezza dovresti considerare che:
a) il costruttore ti ha chiesto di prevedere una protezione contro i contatti indiretti di tipo B perché probabilmente ha degli inverter trifase.
b) il costruttore ti ha chiesto una soglia "alta" (0,5A) perché probabilmente ha avuto problemi di scatti intempestivi.
Per un uso temporaneo dovresti valutare cosa accade in un sistema TN in caso di guasto sul secondario dell'inverter (corrente sul primario con prevalenze componente continua) e se le magnetica del MT a monte (in CC) ti garantisce tempi di intervento adeguati.
In pratica se hai un guasto sul bus DC dell'inverter trifase, la corrente ha una forma d'onda tale che ti "acceca" il differenziale di tipo A, ma sei in TN quindi può intervenire la magnetica ma in maniera declassata.
a) il costruttore ti ha chiesto di prevedere una protezione contro i contatti indiretti di tipo B perché probabilmente ha degli inverter trifase.
b) il costruttore ti ha chiesto una soglia "alta" (0,5A) perché probabilmente ha avuto problemi di scatti intempestivi.
Per un uso temporaneo dovresti valutare cosa accade in un sistema TN in caso di guasto sul secondario dell'inverter (corrente sul primario con prevalenze componente continua) e se le magnetica del MT a monte (in CC) ti garantisce tempi di intervento adeguati.
In pratica se hai un guasto sul bus DC dell'inverter trifase, la corrente ha una forma d'onda tale che ti "acceca" il differenziale di tipo A, ma sei in TN quindi può intervenire la magnetica ma in maniera declassata.
Altrove. .Volutamente Anonimo
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)