[1] Cavi elettrici di altra attività in pubblico spettacolo

Messaggioda Foto UtenteRTClaudio98 » 14 feb 2026, 18:09

Buonasera,
sto seguendo l'adeguamento dell'impianto elettrico di una discoteca, un tempo l'attività era insieme ad un'altra di ristorazione, e per evitare il CPI (glielo hanno richiesto ora dopo 15 anni di attività :shock: ) hanno deciso di separare completamente le due attività facendola risultare < 200 mq e conseguentemente < 100 occupanti per capienza.
Per far questo hanno dovuto passare una nuova linea elettrica per alimentare tutto l'impianto elettrico richiedendo un nuovo contatore, e fare alcuni adeguamenti.
Visionando l'impianto elettrico abbiamo appurato che, nel controsoffitto della discoteca, ci passa anche la linea elettrica che alimenta il ristorante... questo può essere un problema perché il pulsante di sgancio della discoteca staccherebbe l'alimentazione di tutto l'impianto elettrico ma quella linea elettrica rimarrebbe in tensione.
Tralasciando la soluzione di far ripassare la linea elettrica di alimentazione del ristorante da un'altra parte (cosa impossibile), qual è un'altra soluzione? Il ristorante dovrebbe già avere uno sgancio per conto suo dal momento che la cucina ha sicuramente < 35 kW termici..
Oppure potrei collegare le bobine di sgancio di entrambi i quadri elettrici in modo che un unico pulsante di sgancio stacchi entrambe le forniture?
Avatar utente
Foto UtenteRTClaudio98
0 2
 
Messaggi: 15
Iscritto il: 29 feb 2024, 16:12

0
voti

[2] Re: Cavi elettrici di altra attività in pubblico spettacolo

Messaggioda Foto Utenteangus » 14 feb 2026, 22:19

Io voto per il pulsante unico che agisce su entrambe le bobine di sgancio
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[3] Re: Cavi elettrici di altra attività in pubblico spettacolo

Messaggioda Foto UtenteMike » 15 feb 2026, 21:16

La conduttura di alimentazione del ristorante che transita nella discoteca può essere realizzata resistente al fuoco. Oppure sgancio unico.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: Cavi elettrici di altra attività in pubblico spettacolo

Messaggioda Foto UtenteRTClaudio98 » 16 feb 2026, 10:56

Mike ha scritto:La conduttura di alimentazione del ristorante che transita nella discoteca può essere realizzata resistente al fuoco. Oppure sgancio unico.

Credo che proseguirò con la realizzazione (che in realtà è una modifica) di uno sgancio unico, dal momento in cui il controsoffitto della discoteca è già esistente e realizzato con materiali adatti per il luogo e sarebbe troppo complicato ripassare un cavo per il ristorante di 50 mmq come quello già presente (l'unico percorso possibile sarebbe comunque all'interno della discoteca).
Riguardante quale tipo di sgancio utilizzare, dal momento in cui è già esistente un sistema con bobina a lancio posso lasciare quello giusto? La minima tensione in generale viene considerata più sicura, ma creerebbe dei notevoli disservizi ad entrambe le attività, visto che i cali di tensione ed i problemi della rete non mancano durante l'anno.. #-o
Avatar utente
Foto UtenteRTClaudio98
0 2
 
Messaggi: 15
Iscritto il: 29 feb 2024, 16:12

0
voti

[5] Re: Cavi elettrici di altra attività in pubblico spettacolo

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 16 feb 2026, 11:24

Non puoi mettere due bobine a lancio in parallelo, perdi l'indicazione dell'integrità del circuito
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

1
voti

[6] Re: Cavi elettrici di altra attività in pubblico spettacolo

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 feb 2026, 11:38

GioArca67 ha scritto:Non puoi mettere due bobine a lancio in parallelo, perdi l'indicazione dell'integrità del circuito


Può farlo con un pulsante a due contatti e due spie di segnalazione (vero che in questo caso le due bobine non sono in parallelo)
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[7] Re: Cavi elettrici di altra attività in pubblico spettacolo

Messaggioda Foto UtenteRTClaudio98 » 16 feb 2026, 12:59

Goofy ha scritto:
GioArca67 ha scritto:Non puoi mettere due bobine a lancio in parallelo, perdi l'indicazione dell'integrità del circuito


Può farlo con un pulsante a due contatti e due spie di segnalazione (vero che in questo caso le due bobine non sono in parallelo)

Soluzione interessante, così facendo avrei la segnalazione per entrambi i circuiti.
Volevo evitare di dover sostituire le bobine esistenti, strada che mi occorrerebbe fare sia con la minima tensione sia con una centralina tipo PuntoZero..
Avatar utente
Foto UtenteRTClaudio98
0 2
 
Messaggi: 15
Iscritto il: 29 feb 2024, 16:12

0
voti

[8] Re: Cavi elettrici di altra attività in pubblico spettacolo

Messaggioda Foto Utenteangus » 16 feb 2026, 16:44

Sarebbe meglio evitare anche giunzioni o cassette lungo la tratta "comune"