Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Fotovoltaico, linee guida VVF

Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

Moderatore: Foto Utenteiosolo35

0
voti

[31] Re: Fotovoltaico, linee guida VVF

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 15 dic 2025, 10:11

Buongiorno
Cescu30 ha scritto:Buongiorno
C'è un refuso.
La circolare consente di valutare il sistema pannello + copertura invece di pannello e tetto separatamente.
Pannello fotovoltaico: reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 (classe E o superiore).
Copertura: resistenza al fuoco ai fuochi esterni secondo UNI EN 13501-5 Broof (T3 o T4).
La frase riportata nella circolare che assegna ai pannelli anche la classificazione Broof è un errore.
Quindi Broof T1 e Broof T2 non vanno bene.

https://www.solarwatt.it/azienda/ufficio-stampa/news/sicurezza-antincendio-solarwatt-panel-vision-50
Ho detto e scritto una papalata, chiedo scusa
Avatar utente
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 533
Iscritto il: 15 gen 2017, 12:12

0
voti

[32] Re: Fotovoltaico, linee guida VVF

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 16 feb 2026, 18:38

Buongiorno a tutti,
in merito allo sgancio di sicurezza, mi è già capitato piu di una volta che un tecnico antincendio chiede lo sgancio subito a valle dell'inverter della corrente alternata e lo sgancio della corrente continua anche se l'inverter e i cavi della continua sono esterni al compartimento antincendio, a causa della figura di esempio presente nella circolare dei VVF...... considerando che era già presente il pulsante di sgancio generale al sottocontatore.......... voi che dite?
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[33] Re: Fotovoltaico, linee guida VVF

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 feb 2026, 19:05

boobie80 ha scritto: voi che dite?


Se chiede lo sgancio in AC nonostante sia già presente lo sgancio generale, non conosce il funzionamento di un impianto FV. Se chiede lo sgancio DC probabilmente si attraversano compartimenti antincendio con i cavi DC, altrimenti è inutile.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[34] Re: Fotovoltaico, linee guida VVF

Messaggioda Foto Utenteferri » 16 feb 2026, 20:10

A mio avviso i VVF lo richiedono per altro scopo. Ai fini del sezionamento del comparto antincendio per il mondo degli elettrotecnici, avere un sezionamento su una porzione di impianto che resta sul tetto (pannelli, cavo CC e inverter) è ridondante e spesso complesso.
Per chi ha scritto la guida risulta necessario per la tutela della squadra che deve intervenire in caso di emergenza.
Esempio che han proposto in un seminario: la squadra di soccorso che deve intervenire sul inverter (spesso sorgente di innesco) come può utilizzare il sezionatore lato CC a bordo dello stesso? come opera in sicurezza?
Una porzione di cavi lato continua resta in tensione anche a sezionamento avvenuto (è inevitabile) ma dal punto di vista di chi ha scritto ed elaborato il tutto tale dispositivo permette di evitare il "taglio ed isolo una ad una" per le singole stringhe.

Il "dove" vada installato il sezionamento, se deve essere forzatamente con unica manovra lo andrei a concordare con il comando VV.F. ed il tecnico 818.
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 493
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

1
voti

[35] Re: Fotovoltaico, linee guida VVF

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 feb 2026, 8:37

ferri ha scritto:
Per chi ha scritto la guida


Nella circolare non trovo scritto che ci vogliano due sganci o che sia preferibile quello a monte in DC.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[36] Re: Fotovoltaico, linee guida VVF

Messaggioda Foto Utenteferri » 17 feb 2026, 9:32

Riporto un estratto delle slide di ecomondo 2025. Non allego intero documento (troppo pesante) ma risulta scaricabile da
https://www.riminiperitindustriali.it/i ... ENTILE.pdf

nel punto 3.3.5.2 a me pare richiesto, non per l'intervento sul comparto, ma sull'impianto FTV medesimo
SEZIONAMENTO.jpg


E' una circolare (non è nemmeno una "norma"), non è una legge, con tutti i risvolti del caso, ma a me par chiara la richiesta dei VVF.

sezionamento 2.png

sezionamento 3.png
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 493
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

0
voti

[37] Re: Fotovoltaico, linee guida VVF

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 feb 2026, 11:52

ferri ha scritto:nel punto 3.3.5.2 a me pare richiesto, non per l'intervento sul comparto, ma sull'impianto FTV medesimo
SEZIONAMENTO.jpg



No, non è richiesto, se non nelle condizioni particolari in cui il DC transita all'interno del compartimento antincendio. No, non è per nulla chiaro e quel disegno è una porcata che crea confusione e spero rimedino al più presto. Le squadre dei VVF sono addestrate per operare con i tetti in tensione e in pieno mezzogiorno :mrgreen:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[38] Re: Fotovoltaico, linee guida VVF

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 feb 2026, 16:46

Le prescrizioni del capitolo 712.537 riguardano il sezionamento per la manutenzione generale, non l'apertura telecomandata di emergenza in caso di incendio
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[39] Re: Fotovoltaico, linee guida VVF

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 feb 2026, 17:16

ferri ha scritto:nel punto 3.3.5.2 a me pare richiesto, non per l'intervento sul comparto, ma sull'impianto FTV medesimo


Io sono d'accordo con la posizione di Foto Utenteferri.

Prevedo sgancio AC generale e DC in copertura in tutte le attività soggette.

Giusto o sbagliato, volente o nolente.

I comandi VVFF con cui ho a che fare (cuneo e torino) hanno assunto questa precisa posizione.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[40] Re: Fotovoltaico, linee guida VVF

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 feb 2026, 17:28

Danielex ha scritto:Giusto o sbagliato,


Giusto, è una tua libera scelta progettuale
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

PrecedenteProssimo

Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti