[1] Filtro a prova di fumo

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 23 feb 2026, 14:56

Buonasera, sulla rivista TNE Luglio 2020 a pagina 6 c'è scritto che il filtro a prova di fumo deve avere una alimentazione separata fino al contatore. Questo anche se ha una superficie di poco più di 2 mq e lo considero come "Filtro" semplice ?

In quale di queste norme UNI lo leggo e in quale articolo? Le ho visualizzate ma sono solo in inglese giusto ?
UNI EN 12101-6:2022
UNI EN 12101-13:2022

Un semplice ventilatore con una condotta EI30, proposta da un termotecnico che ha fatto i calcoli, può andar bene? O servono prodotti certificati? Anche EN 50171 per l'alimentazione di emergenza?

Grazie

Avatar utente
Foto Utentee7o7
352 1 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
Messaggi: 452
Iscritto il: 10 ott 2011, 17:14
Località: Veneto
1
voti

[2] Re: Filtro a prova di fumo

Messaggioda Foto Utentee7o7 » 23 feb 2026, 19:55

Trovi indicazioni nel codice di prevenzione, il filtro deve rimanere in sovra pressione durante l'emergenza, il vecchio DM parlava di 1 ora. Per la mia pratica, ho usato prodotti commerciali pronti e certificati con batterie per l'alimentazione ausiliaria.

Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1176
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25
0
voti

[3] Re: Filtro a prova di fumo

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 4 mar 2026, 16:56

Quindi se c'è un edificio molto grande tipo un ospedale, pieno di filtri a prova di fumo, le alimentazioni di questi filtri sono derivate tutte subito a valle del punto di consegna ?

Un semplice ventilatore con una condotta EI30, proposta da un termotecnico che ha fatto i calcoli, può andar bene? O servono prodotti certificati? Anche EN 50171 per l'alimentazione di emergenza?

Grazie

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
1
voti

[4] Re: Filtro a prova di fumo

Messaggioda Foto UtenteMike » 5 mar 2026, 14:56

gjkfriend ha scritto:Quindi se c'è un edificio molto grande tipo un ospedale, pieno di filtri a prova di fumo, le alimentazioni di questi filtri sono derivate tutte subito a valle del punto di consegna ?

Non mi risulta, oltretutto sarebbe tecnicamente molto difficile :mrgreen:
gjkfriend ha scritto:Un semplice ventilatore con una condotta EI30, proposta da un termotecnico che ha fatto i calcoli, può andar bene? O servono prodotti certificati? Anche EN 50171 per l'alimentazione di emergenza?


Se c'è l'asseverazione di un professionista antincendio devi usare solo prodotti certificati come questo (trovato a caso su google)
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1176
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25
0
voti

[5] Re: Filtro a prova di fumo

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 6 mar 2026, 16:55

Quindi la risposta sulla rivista TNE Luglio 2020 a pagina 6, dove c'è scritto che il filtro a prova di fumo deve avere una alimentazione separata fino al contatore, era richiesta nella versione precedente della norma e magari adesso in quella nuova del 2022 l'hanno tolta?

Io ho scaricato la norma 12101-6:2022 ma è tutta in inglese e non riesco a trovare l'articolo in cui lo dice..

Grazie