Abbassamento di tensione

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

Avatar utente
Foto Utentenidess
0 2
Messaggi: 12
Iscritto il: 23 gen 2007, 15:15
0
voti

[1] Abbassamento di tensione

Messaggioda Foto Utentenidess » 30 ott 2009, 20:26

Salve, sono nuovo del forum
volevo chiedervi perché in un impianto di una azienda agricola con fornitura trifase con potenza pari a 20 kW, all'avvio del compressore della cella frigo con potenza pari a 7,5CV si ha un abbassamento di tensione?
Devo verificare la sezione dei cavi?
Vi ringrazio

Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO
Contatta:
0
voti

[2] Re: Abbassamento di tensione

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 31 ott 2009, 9:45

Il calo di tensione si verifica su tutta l'utenza o solo in una sua parte?

Sembra strano che l'inserimento di poco più di 1/4 della potenza
nominale dell'utenza provochi un generale abbassamento della tensione
(che significherebbe insufficiente sezione dei cavi a monte del contatore).
Se invece il fenomeno è limitato, occorre verificare le sezioni dei cavi di
distribuzione interna.

Avatar utente
Foto Utentenidess
0 2
Messaggi: 12
Iscritto il: 23 gen 2007, 15:15
0
voti

[3] Re: Abbassamento di tensione

Messaggioda Foto Utentenidess » 31 ott 2009, 14:28

si verifica solo in una parte dell'impianto.

l'impianto è vecchio di 25 anni, dal contattore trifase si alimenta una cabina di distribuzione che dista 250m, poi da lì si alimenta un capannone dove appunto c'è una cella frigo, con altri macchinari.
dalla cabina al capannone ci sono altri 250m, se non erro a occhio ho visto il cavo in arrivo dalla cabina sul quadro del capannone sembra che sia un 4x6mm2.

devo verificare meglio la sezione, poi devo anche verificare se l'impianto ha bisogno di rifasare?

Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO
Contatta:
0
voti

[4] Re: Abbassamento di tensione

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 31 ott 2009, 16:15

nidess ha scritto:devo verificare meglio la sezione,

Si (viste le distanze !)

nidess ha scritto:devo anche verificare se l'impianto ha bisogno di rifasare?

Se il cosfì è molto basso, un rifasamento locale (sul relativo carico) potrebbe aiutare.

Avatar utente
Foto Utentenidess
0 2
Messaggi: 12
Iscritto il: 23 gen 2007, 15:15
0
voti

[5] Re: Abbassamento di tensione

Messaggioda Foto Utentenidess » 31 ott 2009, 16:27

grazie mille!
confermo il cavo da 6mm^2!!!

Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO
Contatta:
0
voti

[6] Re: Abbassamento di tensione

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 31 ott 2009, 16:43


Avatar utente
Foto UtenteMimmo1st
0 1
Messaggi: 1
Iscritto il: 5 nov 2009, 12:49
0
voti

[7] Re: Abbassamento di tensione

Messaggioda Foto UtenteMimmo1st » 5 nov 2009, 12:56

Cerca di spendere meno possibile effettuando un rifasamento locale. Fammi sapere come va a finire questa cosa.. :)


Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”