Salve, sono nuovo del forum
volevo chiedervi perché in un impianto di una azienda agricola con fornitura trifase con potenza pari a 20 kW, all'avvio del compressore della cella frigo con potenza pari a 7,5CV si ha un abbassamento di tensione?
Devo verificare la sezione dei cavi?
Vi ringrazio
Abbassamento di tensione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
-
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY

- Messaggi: 16971
- Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
- Località: MILANO
- Contatta:
0
voti
[2] Re: Abbassamento di tensione
Il calo di tensione si verifica su tutta l'utenza o solo in una sua parte?
Sembra strano che l'inserimento di poco più di 1/4 della potenza
nominale dell'utenza provochi un generale abbassamento della tensione
(che significherebbe insufficiente sezione dei cavi a monte del contatore).
Se invece il fenomeno è limitato, occorre verificare le sezioni dei cavi di
distribuzione interna.
Sembra strano che l'inserimento di poco più di 1/4 della potenza
nominale dell'utenza provochi un generale abbassamento della tensione
(che significherebbe insufficiente sezione dei cavi a monte del contatore).
Se invece il fenomeno è limitato, occorre verificare le sezioni dei cavi di
distribuzione interna.
0
voti
[3] Re: Abbassamento di tensione
si verifica solo in una parte dell'impianto.
l'impianto è vecchio di 25 anni, dal contattore trifase si alimenta una cabina di distribuzione che dista 250m, poi da lì si alimenta un capannone dove appunto c'è una cella frigo, con altri macchinari.
dalla cabina al capannone ci sono altri 250m, se non erro a occhio ho visto il cavo in arrivo dalla cabina sul quadro del capannone sembra che sia un 4x6mm2.
devo verificare meglio la sezione, poi devo anche verificare se l'impianto ha bisogno di rifasare?
l'impianto è vecchio di 25 anni, dal contattore trifase si alimenta una cabina di distribuzione che dista 250m, poi da lì si alimenta un capannone dove appunto c'è una cella frigo, con altri macchinari.
dalla cabina al capannone ci sono altri 250m, se non erro a occhio ho visto il cavo in arrivo dalla cabina sul quadro del capannone sembra che sia un 4x6mm2.
devo verificare meglio la sezione, poi devo anche verificare se l'impianto ha bisogno di rifasare?
-
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY

- Messaggi: 16971
- Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
- Località: MILANO
- Contatta:
0
voti
[4] Re: Abbassamento di tensione
nidess ha scritto:devo verificare meglio la sezione,
Si (viste le distanze !)
nidess ha scritto:devo anche verificare se l'impianto ha bisogno di rifasare?
Se il cosfì è molto basso, un rifasamento locale (sul relativo carico) potrebbe aiutare.
-
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY

- Messaggi: 16971
- Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
- Località: MILANO
- Contatta:
0
voti
[6] Re: Abbassamento di tensione
Allora questo ti può essere utile:
http://fabrizio.zellini.org/tabelle-del ... nsione=220
http://fabrizio.zellini.org/tabelle-del ... nsione=220

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)