Messaggioda Foto Utentesebago » 18 feb 2006, 18:08

Dove è possibile scaricare la DK 5940 ed. 02/2006 ?
ho provato a cercare sul sito dell'Enel ma non ho trovato riferimenti.
Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)

Avatar utente
Foto Utentesasà
0 3
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 129
Iscritto il: 17 feb 2006, 18:10
Località: salerno
0
voti

[12] dk5940 feb 2006

Messaggioda Foto Utentesasà » 19 feb 2006, 11:46

sebago ha scritto:Dove è possibile scaricare la DK 5940 ed. 02/2006 ?
ho provato a cercare sul sito dell'Enel ma non ho trovato riferimenti.
Saluti

DK 5940
Feb. 2006
Ed. II - 1/34
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - AdB RETE ELETTRICA – INGEGNERIA
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI
IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE
BT DI ENEL DISTRIBUZIONE
INDICE
1 SCOPO DELLE PRESCRIZIONI 2
2 CAMPO DI APPLICAZIONE......................................................................................................2
3 NORME E PRESCRIZIONI RICHIAMATE NEL TESTO...................................................................2
4 DEFINIZIONI .................................................................................................................3
5 CRITERI GENERALI .................................................................................................................4
5.1 CRITERI GENERALI DI FUNZIONAMENTO.........................................................................4
5.2 CRITERI GENERALI DI ALLACCIAMENTO .........................................................................6
5.3 SISTEMI DI ALIMENTAZIONE D’EMERGENZA DI CLIENTI PASSIVI .....................................7
6 VERIFICHE PRELIMINARI DI ALLACCIAMENTO.........................................................................7
7 ENERGIA REATTIVA ................................................................................................................8
8 QUALITÀ DELL’ENERGIA PRODOTTA ......................................................................................8
9 ALLACCIAMENTO ALLA RETE BT ............................................................................................9
9.1 DISPOSITIVO DELLA RETE PUBBLICA ...............................................................................9
9.2 DISPOSITIVO GENERALE .................................................................................................9
9.3 DISPOSITIVO DI INTERFACCIA.........................................................................................9
9.4 PROTEZIONI DI INTERFACCIA........................................................................................11
9.5 TARATURA PROTEZIONI DI INTERFACCIA......................................................................12
9.6 DISPOSITIVO DI GENERATORE ......................................................................................13
9.7 SCHEMI DI ALLACCIAMENTO .......................................................................................13
10 COMPLESSI DI MISURA ........................................................................................................16
11 PROCEDURA DI ALLACCIAMENTO .......................................................................................16
11.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA DOMANDA DI ALLACCIAMENTO...............16
11.2 DOCUMENTAZIONE DI FINE LAVORI PER L’ATTIVAZIONE DELL’IMPIANTO.....................16
11.3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A SEGUITO DI EVENTUALI VERIFICHE..................17
12 VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE........................................17
12.1 VERIFICHE DI PRIMA INSTALLAZIONE............................................................................17
12.2 VERIFICHE PERIODICHE.................................................................................................18
ALLEGATO A: TRACCIA PER REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI
BT ENEL DI IMPIANTI DI PRODUZIONE......................................................19
ALLEGATO B: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ALLE PRESCRIZIONI
ENEL DK 5940 E NORME CEI APPLICABILI................................................22
ALLEGATO AIB: APPARECCHIATURE DI INTERFACCIA CON LA RETE BT: PRESCRIZIONI
E PROVE..................................................................................................27
DK 5940
Feb. 2006
Ed. II - 2/34
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - AdB RETE ELETTRICA – INGEGNERIA
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI
IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE
BT DI ENEL DISTRIBUZIONE
1 SCOPO DELLE PRESCRIZIONI
Le presenti prescrizioni hanno lo scopo di definire i criteri e le modalità di allacciamento degli impianti
di produzione alla rete di bassa tensione (BT) di ENEL Distribuzione (d’ora in poi denominata
semplicemente ENEL). Per impianti di produzione si intendono sistemi che convertono ogni forma di
energia primaria in energia elettrica in corrente alternata, funzionanti in parallelo con la rete BT di
distribuzione, eventualmente tramite l’interposizione di un dispositivo di conversione statica. Sono
inoltre oggetto di queste prescrizioni gli impianti che non erogano energia attiva in rete, ma per i quali
è previsto un funzionamento in regime breve di parallelo con la rete BT (generatori per il servizio di
riserva e/o di emergenza).
2 CAMPO DI APPLICAZIONE
Le presenti prescrizioni si applicano ai nuovi allacciamenti, al rifacimento di impianti esistenti e in
occasione di variazioni contrattuali di impianti di produzione di potenza complessiva superiore a 1 kW,
se rotanti, o 0,75 kW, se collegati alla rete tramite dispositivo di conversione statica.
Le presenti prescrizioni annullano e sostituiscono la DK 5950 relativamente agli impianti di produzione
oggetto della stessa cioè fotovoltaici con potenza compresa fra 1 e 20 kW.
3 NORME E PRESCRIZIONI RICHIAMATE NEL TESTO
CEI 11-20
CEI EN 50110-1
CEI EN 50160
CEI EN 60146-1-1
CEI EN 60947-3
CEI EN 60947-4-1
CEI EN 61095
CEI 64-8
CEI EN 61000-3-2
CEI EN 61000-3-3
CEI EN 61000-3-11
CEI EN 61000-3-12
UNI CEI EN 45011
EN ISO/CEI 17020
Legge n.46/90
Del. AEEG 224/00
Del. AEEG 05/04
DK 5940
Feb. 2006
Ed. II - 3/34
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - AdB RETE ELETTRICA – INGEGNERIA
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI
IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE
BT DI ENEL DISTRIBUZIONE
4 DEFINIZIONI
Sistema di conversione dell'energia: complesso delle apparecchiature destinate alla trasformazione
dell'energia fornita dalla fonte primaria in energia elettrica consegnata alla rete. Si distinguono in:
- sistemi di conversione idonei a sostenere la tensione e la frequenza entro il campo nominale in
assenza di alimentazione della rete pubblica stessa (generatori sincroni, asincroni autoeccitati,
dispositivi di conversione statica che si comportano come generatori di tensione);
- sistemi di conversione non idonei a sostenere la tensione e la frequenza entro il campo nominale
(generatori asincroni non autoeccitati e dispositivi di conversione statica che si comportano come
generatori di corrente).
Generatori sincroni: macchine rotanti in grado di generare tensione e potenza reattiva
indipendentemente da sorgenti elettriche esterne.
I generatori sincroni sono pertanto idonei a sostenere la tensione in assenza di alimentazione dalla rete
pubblica. Con il termine di generatore sincrono si comprende nel seguito anche il generatore
asincrono dotato di dispositivo di autoeccitazione.
Generatori asincroni: macchine rotanti usualmente eccitate dalla rete a cui sono accoppiate oppure
provviste di un complesso per l'autoeccitazione. I generatori asincroni, se privi del dispositivo di
autoeccitazione, non sono idonei a sostenere la tensione in assenza di alimentazione dalla rete
pubblica.
Impianto fotovoltaico: sistema statico di conversione dell’energia, comprendente i pannelli
fotovoltaici che trasformano direttamente l’energia solare in energia elettrica in corrente continua, un
eventuale sistema di accumulo, ed un convertitore c.c./c.a. (inverter).
Convertitori c.c./c.a.: apparecchiature statiche o macchine rotanti usualmente impiegate per
trasferire l'energia in c.c. sulla rete in c.a. Se reversibili, i convertitori c.c./c.a. consentono il
trasferimento di potenza dalla corrente continua alla corrente alternata e viceversa.
Convertitori c.a./c.a.: apparecchiature statiche o rotanti capaci di convertire potenza elettrica da una
frequenza ad un'altra. I convertitori statici c.a./c.a. reversibili consentono il trasferimento di potenza tra
reti alternate a frequenza diversa.
Sistema statico di continuità (UPS): insieme di convertitori, interruttori e dispositivi per l’accumulo
di energia (ad es. batterie) che costituiscono un sistema di alimentazione in grado di mantere la
continuità della potenza al carico, in caso di mancanza di alimentazione alla rete di pubblica di
distribuzione.
Dispositivo della rete pubblica: dispositivo installato all'origine della linea della rete pubblica
costituito da un interruttore automatico dotato di protezione magnetotermica.
Dispositivo generale: dispositivo installato all'origine della rete del Cliente produttore e cioè
immediatamente a valle del punto di consegna dell'energia elettrica dalla rete ENEL. Il dispositivo, in
condizioni di "aperto", esclude l'intera rete del Cliente produttore dalla rete pubblica.
Dispositivo di interfaccia: dispositivo installato nel punto di collegamento della rete in isola alla
restante parte della rete del Cliente produttore sul quale agiscono le protezioni d'interfaccia.
L'apertura del dispositivo d'interfaccia assicura la separazione dei gruppi di produzione dalla rete
pubblica.
Dispositivo del generatore: dispositivo installato a valle dei terminali di ciascun generatore. Il
dispositivo del generatore è tale da escludere il generatore/impianto fotovoltaico in condizioni di
"aperto".
Rete in isola: rete di distribuzione del Cliente produttore o parte di questa che può funzionare
separatamente da altre reti (rete del Cliente produttore o rete ENEL).
DK 5940
Feb. 2006
Ed. II - 4/34
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - AdB RETE ELETTRICA – INGEGNERIA
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI
IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE
BT DI ENEL DISTRIBUZIONE
Rete pubblica: sinonimo di rete ENEL.
Per le definizioni mancanti fa riferimento la Norma CEI 11-20.
5 CRITERI GENERALI
5.1 CRITERI GENERALI DI FUNZIONAMENTO
Il funzionamento in parallelo della rete pubblica di un generatore è subordinato a precise condizioni
tra le quali in particolare si richiamano le seguenti:
- il Cliente produttore non deve causare disturbi alla tensione di alimentazione e alla continuità del
servizio sulla rete ENEL; in caso contrario si dovrà interrompere il collegamento di parallelo
dell’impianto di produzione immediatamente ed automaticamente;
- in caso di mancanza di tensione sulla rete ENEL, l’impianto di produzione non deve alimentare la
rete stessa.
Gli impianti del Cliente produttore devono rispondere alle Norme CEI. In particolare, relativamente
all’impianto di produzione, devono essere previsti il dispositivo, la protezione di interfaccia ed i
dispositivi di generatore conformi alla Norma CEI 11-20.
Lo schema di base del collegamento alla rete pubblica di un Cliente produttore è illustrato in figura1.
Il collegamento fra il generatore e la rete pubblica può essere effettuato tramite un dispositivo di
conversione statico. Tale dispositivo è senz’altro presente qualora la generazione avvenga in CC.
In figura 1 è indicato un solo generatore ma ve ne possono essere diversi in parallelo (in tal caso
ognuno sarà dotato del proprio dispositivo di generatore).
Nella figura 1 sono riportati i vari organi di manovra previsti fra impianto di produzione e rete
pubblica:
• dispositivo generale: separa l’intero impianto del cliente dalla rete pubblica;
• dispositivo di interfaccia, asservito alle protezioni di interfaccia: separa i gruppi di generazione dalla
rete pubblica;
• dispositivo di generatore: separa il singolo generatore dal resto dell’impianto del Cliente.
Tali organi di manovra possono essere diversamente accorpati fra di loro purché fra il punto di
consegna della rete pubblica e singolo generatore sia sempre presente almeno 1 organo di
interruzione automatico conforme alle prescrizioni di paragrafo 9.2.
Il dispositivo e la protezione di interfaccia, inseriti tra il/i generatore/i e la rete ENEL, a salvaguardia di
quest'ultima, consentono ad ENEL l'esercizio della rete BT come se fosse passiva.
La protezione di interfaccia, agendo sul dispositivo di interfaccia, deve disconnettere gli impianti di
produzione dalla rete pubblica nel caso di:
• qualunque manovra automatica o manuale di interruttori ENEL comprese le richiusure automatiche
sulla rete MT;
• alimentazione della rete pubblica solo da parte del Cliente produttore dopo l'apertura di
interruttori ENEL (rischio di prolungare il tempo di eliminazione dei guasti e di avere valori di
tensione o frequenza non a norma sulla rete pubblica).
DK 5940
Feb. 2006
Ed. II - 5/34
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - AdB RETE ELETTRICA – INGEGNERIA
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI
IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE
BT DI ENEL DISTRIBUZIONE
Il Cliente produttore deve attendersi un certo numero di interruzioni del parallelo con la rete ENEL; di
conseguenza deve curare con particolare attenzione la suddivisione dei propri carichi tra quelli
privilegiati e non privilegiati (1).
Figura 1 - Schema di base del collegamento di un impianto di produzione alla rete ENEL.
In alcune situazioni di carico, il Cliente produttore deve attendersi che le protezioni di interfaccia
intervengano dopo la richiusura rapida dell'interruttore ENEL sulla linea MT alimentante; è opportuno,
pertanto, che questi metta in atto ulteriori accorgimenti destinati alla salvaguardia dei propri impianti.
(1) La suddivisione dei carichi a monte ed a valle dell'interruttore di interfaccia è di competenza del produttore,
tenendo conto che per l'apertura del medesimo interruttore:
- se il Cliente produttore non ha carichi propri, vi è solo mancata fornitura di energia alla rete pubblica;
- se il Cliente produttore ha carichi privilegiati tra il generatore e l'interruttore di interfaccia, ed il
generatore è sufficientemente dimensionato, non si ha interruzione di tali carichi, ma solo mancata
fornitura di energia alla rete pubblica;
- se il Cliente produttore deriva i propri carichi tra il punto di consegna dell'energia ENEL e l'interruttore di
interfaccia, tali carichi beneficeranno di una continuità di servizio pari a quella assicurata ai normali clienti
alimentati dalla rete pubblica.
DK 5940
Feb. 2006
Ed. II - 6/34
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - AdB RETE ELETTRICA – INGEGNERIA
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI
IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE
BT DI ENEL DISTRIBUZIONE
Inoltre, per quanto riguarda i periodi di disattivazione degli impianti di produzione e la conseguente
unica possibilità di alimentazione delle utenze privilegiate attraverso la rete pubblica, il Cliente
produttore può escludere le protezioni di interfaccia.
Tale esclusione è realizzata mediante un contatto chiuso con l'interruttore di generatore aperto, posto
in parallelo al contatto di scatto delle protezioni di interfaccia.
Se sono presenti più generatori, i contatti discordi di ogni interruttore di generatore devono essere tra
loro in serie, in modo che l'esclusione della protezione di interfaccia avvenga solo con tutti i generatori
disattivati.
5.2 CRITERI GENERALI DI ALLACCIAMENTO
I gruppi di generazione possono essere di tipo monofase o trifase.
Per gli allacciamenti monofase la massima taglia ammessa è 6 kW.
Per allacciamenti di tipo trifase è ammesso collegare fra le fasi generatori monofase di potenza non
uguale purché lo squilibrio complessivo non superi 6 kW.
La scelta del livello di tensione cui allacciare un produttore dipende dalla potenza dell’impianto di
produzione e da quella dei carichi passivi e di altri impianti di produzioni presenti sulla stessa rete.
Generalmente gli impianti di produzione di potenza nominale complessiva ≤ 50 kW vengono allacciati
alla rete di BT ed allacciati alla rete di MT se di potenza nominale complessiva superiore a 75 kW.
L’allacciamento alla rete BT può avvenire su linea esistente, su linea dedicata o tramite cabina di
trasformazione MT/BT dedicata.
In ogni caso la scelta del livello di tensione e delle modalità di allacciamento del Cliente produttore
verrà effettuata caso per caso, sulla base delle verifiche preliminari di allacciamento così come indicato
a paragrafo 6.
Il Cliente produttore deve fornire una documentazione preliminare, allegata alla domanda di
allacciamento, e una documentazione più dettagliata da allegare al regolamento di esercizio secondo
quanto descritto in allegato B.
L'allacciamento è sempre subordinato alla verifica della fattibilità tecnica effettuata da ENEL sulla base
della documentazione fornita dal Cliente produttore e della compatibilità con i limiti di sfruttamento
dei componenti della rete stabiliti da ENEL.
Nel caso che siano presenti più clienti produttori sulla rete BT dovranno essere valutati gli effetti della
totale produzione, secondo le indicazioni fornite in seguito.
Non è consentita la messa in parallelo alla rete di distribuzione BT di generatori rotanti o dispositivi di
conversione statici in grado di sostenere autonomamente la frequenza e la tensione di rete.
I generatori rotanti che possono essere allacciati direttamente alle reti di distribuzione BT sono solo
quelli che si comportano durante il funzionamento in parallelo come generatori asincroni.
I generatori sincroni possono essere allacciati alla rete di BT solo tramite convertitori AC/AC che non
siano in grado di sostenere autonomamente la frequenza e la tensione di rete.
I generatori asincroni autoeccitati possono essere allacciati alla rete di BT a condizione che il complesso
di eccitazione sia escluso quando funzionano in parallelo alla rete ENEL(1).
Tale condizione deve essere realizzata mediante apposito interblocco col dispositivo di interfaccia.
(1) In tale caso, dal punto di vista della rete ENEL, il generatore si comporta a tutti gli effetti come un generatore
asincrono non autoeccitato.
DK 5940
Feb. 2006
Ed. II - 7/34
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - AdB RETE ELETTRICA – INGEGNERIA
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI
IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE
BT DI ENEL DISTRIBUZIONE
Nel caso di generatore asincrono autoeccitato e con dispositivo di interfaccia di tipo quadripolare,
deve essere prevista la commutazione del centro stella del generatore dal neutro della rete ENEL
all'impianto di terra dell'utente, quando si passi dal funzionamento in parallelo al funzionamento in
isola. Tale commutazione si rende necessaria per mantenere il sistema elettrico in isola con neutro
collegato a terra (il conduttore di neutro BT ENEL, infatti, non deve mai essere messo a terra dal
Cliente).
5.3 SISTEMI DI ALIMENTAZIONE D’EMERGENZA DI CLIENTI PASSIVI
Il funzionamento in regime breve di parallelo alla rete BT di impianti di produzione (gruppi
elettrogeni, UPS, ecc), previsti per alimentare in servizio di emergenza i carichi del Cliente, è sempre
consentito purché la durata del parallelo non ecceda i 30 s per gli impianti trifase e i 5 s per quelli
monofase. In tali casi non è necessario ricorrere alle protezioni di interfaccia di cui al paragrafo 9.4..
Durante tale regime di esercizio i suddetti generatori non devono erogare energia attiva in rete ed
essere dotati di un dispositivo di interfaccia conforme a quanto riportata al paragrafo 9.3, comandato
da un temporizzatore che deve intervenire senza ritardo intenzionale se il parallelo si protrae oltre i 30
s per gli impianti trifase o i 5 s per quelli monofase.
Qualora non vengano adottati gli accorgimenti sopra riportati si dovranno prevedere i dispositivi e le
protezioni di interfaccia come di seguito indicato per i produttori collegati alla rete BT ENEL.
6 VERIFICHE PRELIMINARI DI ALLACCIAMENTO
Le verifiche, effettuate tenendo conto dell'eventuale presenza di altri impianti di produzione,
riguarderanno:
1. la variazione lente e rapide di tensione lungo la linea BT;
2. la capacità di trasporto della rete BT;
3. l'aumento della corrente di corto circuito e la verifica della selettività delle protezioni;
4. la possibilità del verificarsi dell’isola indesiderata sulla rete pubblica.
Sulla base della documentazione fornita dal Cliente produttore in fase di richiesta di allacciamento,
ENEL eseguirà delle verifiche preliminari che terranno conto dei seguenti elementi:
- potenza nominale, fattore di potenza e rendimento dei generatori rotanti;
- potenza nominale dei dispositivi di conversione statica;
- contributo al corto circuito dei generatori rotanti e dei dispositivi di conversione statica;
- sistema di avviamento;
- posizione dell'impianto sulla rete (impedenza a monte del punto di collegamento);
- potenza di condensatori di rifasamento eventualmente installati, avendo cura che non siano in
quantità tale od installati in modo da potere permettere l'autoeccitazione del gruppo stesso;
- caratteristiche e capacità di trasporto della linea di BT cui eseguire eventualmente l'allacciamento.
DK 5940
Feb. 2006
Ed. II - 8/34
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - AdB RETE ELETTRICA – INGEGNERIA
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI
IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE
BT DI ENEL DISTRIBUZIONE
Sulla base delle verifiche sopra indicate ENEL valuterà come allacciare l’impianto di produzione alla
propria rete.
7 ENERGIA REATTIVA
Il Cliente produttore deve scambiare energia reattiva con la rete entro i limiti prescritti dalla
legislazione e dalla normativa vigente.
Per gli impianti di generazione asincroni rotanti, in fase di immissione in rete di energia attiva,
l’assorbimento di energia reattiva induttiva deve avvenire con fattore di potenza medio mensile
maggiore o uguale a 0,9, nelle ore di fascia F1, F2 e F3 (ore piene). Nessuna condizione specifica è
prescritta per le ore di fascia F4 (ore vuote).
In caso contrario il Cliente produttore è tenuto ad adottare idonei provvedimenti (sistemi di
rifasamento e/o di filtraggio armonico) per portare ad almeno 0,9 tale valore.
Nel caso in cui i quantitativi di energia reattiva induttiva, prelevati in ore piene, eccedano
numericamente il 50 % delle corrispondenti immissioni di energia attiva, si applicherà all’energia attiva
immessa, a titolo di penale, un corrispettivo pari al corrispettivo per la fornitura di energia induttiva,
stabilito dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle autorità competenti vigenti, in caso di
mancato rispetto del fattore di potenza per le forniture multiorarie corrispondenti per livello di
tensione.
Gli impianti di produzione collegati alla rete ENEL tramite dispositivi di conversione statica, possono
erogare energia attiva con fattore di potenza (riferito alla componente fondamentale):
- non inferiore a 0,8 in ritardo (cioè assorbimento di potenza reattiva) quando la potenza attiva
erogata è compresa tra il 20 % ed il 100 % della potenza complessiva installata;
- in fase (cioè, costante pari ad 1);
- in anticipo, quando erogano una potenza reattiva complessiva non superiore al minor valore tra 1
kvar e (0,05 + P/20) kvar, dove P è la potenza complessiva installata espressa in kW.
Nei periodi in cui i generatori sono inattivi, gli impianti del Cliente produttore devono comportarsi
come impianti passivi per i quali vale la regola generale relativa all’assorbimento di energia reattiva
induttiva da parte dei clienti ed il divieto di immettere energia reattiva induttiva in rete.
In casi particolari, su richiesta delle Unità ENEL competenti, per motivate esigenze di esercizio e di
regolazione della tensione, il Cliente produttore ed ENEL possono concordare un piano di scambio di
potena reattiva diverso e compatibile con le caratteristiche dei generatori presenti nell’impianto.
Le citate Unità ENEL dovranno comunicare al Cliente produttore ed alle Unità responsabili della
gestione degli aspetti commerciali, le nuove caratteristiche del fattore di potenza dell’energia
consegnata; tali caratteristiche dovranno essere riportate dal Cliente nel Regolamento di Esercizio (vedi
allegato A).
Per quanto concerne produzione di energia reattiva dei dispositivi di conversione statica, le prescrizioni
funzionali e le relative prove sono riportate nell’allegato AIB.
8 QUALITÀ DELL’ENERGIA PRODOTTA
Gli impianti di produzione possono essere fonte di possibile disturbo per gli altri clienti e
compromettere il regolare funzionamento delle apparecchiature elettriche collegate alla stessa rete BT;
è quindi necessario che vengano rispettati i limiti previsti dalle norme per le fluttuazioni di tensione e,
DK 5940
Feb. 2006
Ed. II - 9/34
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - AdB RETE ELETTRICA – INGEGNERIA
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI
IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE
BT DI ENEL DISTRIBUZIONE
nel caso di impianti collegati alla rete mediante dispositivi di conversione statica, siano soddisfatte
alcune prescrizioni riguardanti contenuto armonico e componente continua dell’energia prodotta.
Relativamente alle componenti armoniche della corrente immessa nella rete pubblica, i convertitori
devono soddisfare le prescrizioni CEI EN 61000-3-2 o CEI EN 61000-3-12 in base alla potenza
dell’impianto.
Per quanto riguarda le fluttuazioni di tensione ed il flicker, l’impianto di produzione deve soddisfare la
CEI EN 61000-3-3 o CEI EN 61000-3-11 in base alla potenza dell’impianto.
Deve essere garantita la separazione metallica fra la rete pubblica in c.a. e la parte in c.c dei
convertitori mediante trasformatore di isolamento a bassa frequenza (obbligatoriamente per gli
impianti > 20kW).
Nel caso di convertitori di potenza ≤ 20 kW tale separazione può essere sostituita da una protezione (1)
che interviene, agendo sul dispositivo di generatore o interfaccia, quando la componente in corrente
continua della corrente immessa nella rete pubblica supera lo 0,5% della corrente nominale d’uscita
del convertitore stesso.
Per quanto concerne la qualità dell’energia prodotta da impianti di produzione collegati alla rete ENEL
tramite dispositivi di conversione statica, le prescrizioni funzionali e le relative prove, sono riportate
nell’allegato AIB.
9 ALLACCIAMENTO ALLA RETE BT
9.1 DISPOSITIVO DELLA RETE PUBBLICA
Il dispositivo della rete pubblica, installato nella cabina MT/BT ENEL (indicato in figura 1), e' costituito
da un interruttore automatico dotato di protezione magnetotermica oppure da un interruttore di
manovra dotato di una terna di fusibili.
9.2 DISPOSITIVO GENERALE
Il dispositivo generale deve essere costituito da un interruttore con sganciatori di massima corrente.
L’esecuzione del dispositivo generale deve soddisfare i requisiti sul sezionamento della Norma CEI 64-
8.
9.3 DISPOSITIVO DI INTERFACCIA
Il dispositivo di interfaccia (DIB) è installato nel punto di collegamento della rete in isola alla restante
parte della rete del Cliente produttore sul quale agiscono le protezioni d'interfaccia. L'apertura del
dispositivo d'interfaccia assicura la separazione di tutti i gruppi di produzione dalla rete pubblica.
Il dispositivo di interfaccia deve essere “a sicurezza intrinseca” ovvero essere dotato di bobina di
apertura a mancanza di tensione. Tale bobina, alimentata in serie ai contatti di scatto delle protezioni,
deve provocare l'apertura dello stesso dispositivo, sia in caso di corretto intervento che di guasto
interno alle protezioni, sia in caso di mancanza di alimentazione ausiliaria.
Qualora il dispositivo di interfaccia sia posizionato internamente ad altre apparecchiature (ad es. in un
convertitore o in un quadro elettrico di comando del generatore), la conformità alle presenti
(1) Tale protezione può essere interna al sistema elettronico di regolazione del convertitore, a patto che il suo
funzionamento sia comunque verificabile.
DK 5940
Feb. 2006
Ed. II - 10/34
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - AdB RETE ELETTRICA – INGEGNERIA
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI
IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE
BT DI ENEL DISTRIBUZIONE
prescrizioni ed alle norme CEI richiamate e la caratteristica “a sicurezza intrinseca” deve essere
certificata per tale apparecchiatura secondo le modalità prescritte nell’allegato AIB.
L’organo di interruzione deve essere dimensionato sulla base della configurazione d’impianto e in
particolare:
• qualora siano presenti carichi privilegiati fra il dispositivo d’interfaccia e il generatore, il DIB
deve essere in grado di aprire correnti induttive (cos φ ≥ 0,45).
• se non è possibile collegare carichi privilegiati fra uscita in corrente alternata del sistema di
generazione e dispositivo di interfaccia, quest’ultimo deve essere in grado di interrompere la
corrente nominale dell’impianto di produzione a cos φ ≥0,8.
Ne consegue che, se il dispositivo di interfaccia è in grado di interrompere la corrente nominale
dell’impianto di produzione a cos φ≥0,8, non deve essere possibile collegare carichi privilegiati fra
uscita del dispositivo di conversione statica e dispositivo di interfaccia (tipicamente nel caso di
dispositivi interni a dispositivi di conversione statica).
L’esecuzione del dispositivo di interfaccia deve soddisfare i requisiti sul sezionamento della Norma CEI
64-8.
Sono pertanto ammesse le seguenti tipologie:
• Interruttore automatico con bobina ausiliaria a mancanza di tensione;
• Contattore con bobina di apertura a mancanza di tensione, combinato con fusibile o con
interruttore automatico.
Nel caso monofase, il contattore dovrà essere conforme alla norma CEI EN 61095 (categoria
AC-7a o AC-7b rispettivamente in assenza o presenza di carichi privilegiati fra uscita in
corrente alternata del sistema di generazione e dispositivo di interfaccia).
Nel caso trifase, il contattore dovrà essere conforme alla norma CEI EN 60947-4-1 (categoria
AC-1 o AC-3 rispettivamente in assenza o presenza di carichi privilegiati fra uscita in corrente
alternata del sistema di generazione e dispositivo di interfaccia).
• Commutatore (inteso come Interruttore di manovra CEI EN 60947-3 categoria AC-22B o AC-
23B rispettivamente in assenza o presenza di carichi privilegiati fra uscita in corrente alternata
del sistema di generazione e dispositivo di interfaccia) accessoriato con bobina di apertura a
mancanza di tensione combinato con fusibile o con interruttore automatico.
Solamente nel caso di dispositivo di interfaccia posizionato internamente al sistema di conversione, è
ammesso l’impiego di tipologie diverse (ad esempio relé elettromeccanici) purché sia verificata e
certificata, da laboratorio accreditato EA, l’equivalenza alle tipologie sopra indicate almeno per le
seguenti caratteristiche:
• corrente e tensione nominale;
• potere nominale di chiusura e interruzione e relativi fattori di potenza;
• prestazioni in servizio;
• modalità di sezionamento e caratteristiche dei contatti principali;
• categoria di utilizzazione;
• sicurezza intrinseca;
• tensione d’isolamento e di tenuta.
Il dispositivo di interfaccia deve essere asservito alle protezioni indicate nel paragrafo 9.4.
La tabella 1 riassume le tipologie di dispositivi ammesse:
DK 5940
Feb. 2006
Ed. II - 11/34
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - AdB RETE ELETTRICA – INGEGNERIA
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI
IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE
BT DI ENEL DISTRIBUZIONE
Tabella 1: Tipologia DIB
Sistema Monofase Trifase
Potenza impianto
Tipologia generatore
≤ 6 kW ≤ 20 kW > 20 kW
Impianti collegati tramite
sistema di conversione
Interruttore automatico con bobina di
apertura a mancanza di tensione;
Contattore con bobina di apertura a
mancanza di tensione, combinato con
fusibile o con interruttore automatico
Commutatore (inteso come Interruttore
di manovra CEI EN 60947-3 categoria
AC-22A o AC-22B) con bobina di
apertura a mancanza di tensione
combinato con fusibile o con interruttore
automatico
Anche interno al sistema di conversione
Interruttore automatico
con bobina di apertura a
mancanza di tensione;
Contattore con bobina di
apertura a mancanza di
tensione, combinato con
fusibile o con interruttore
automatico
Esterno al sistema di
conversione
Generatori rotanti asincroni
direttamente collegati alla rete
pubblica
Interruttore automatico con bobina di apertura a mancanza di
tensione;
Contattore con bobina di apertura a mancanza di tensione, combinato
con fusibile o con interruttore automatico
In assenza di carichi del produttore o se tutta la rete del produttore può funzionare in isola il
dispositivo generale può svolgere le funzioni di dispositivo di interfaccia in tal caso il dispositivo deve
essere equipaggiato con doppi circuiti di apertura comandati rispettivamente da:
• sganciatori di massima corrente;
• bobina a mancanza di tensione.
Conformemente alle prescrizioni CEI 11-20, la funzione di dispositivo di interfaccia deve essere svolta
da un unico dispositivo, ovvero, qualora nell’impianto siano presenti più protezioni di interfaccia
associate a diversi generatori, queste dovranno comandare un unico dispositivo di interfaccia che
escluda tutti i generatori dalla rete pubblica. In deroga, per impianti di produzione collegati a rete BT
pubblica e di potenza complessiva ≤ 20 kW, se tramite dispositivi di conversione statica, e ≤ 50 kW, se
rotanti, la funzione può essere svolta da più dispositivi distinti fino ad un massimo di tre.
9.4 PROTEZIONI DI INTERFACCIA
Le protezioni di interfaccia (PIB), costituite essenzialmente da relé di frequenza e di tensione, sono
richieste, secondo la norma CEI 11-20, a tutela degli impianti ENEL e del Cliente produttore in
occasione di guasti e malfunzionamenti della rete durante il regime di parallelo.
Le funzioni di protezione di interfaccia previste dalla Norma CEI 11-20 sono:
• protezione di minima tensione;
• protezione di massima tensione;
• protezione di minima frequenza;
• protezione di massima frequenza;
• protezione a derivata di frequenza (opzionale);
DK 5940
Feb. 2006
Ed. II - 12/34
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - AdB RETE ELETTRICA – INGEGNERIA
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI
IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE
BT DI ENEL DISTRIBUZIONE
Tenendo conto dei valori di taratura e dei tempi di intervento indicati, per tutti i tipi di guasto sulla
rete ENEL si ha di regola l'intervento del relé di frequenza; i relé di tensione, invece, assolvono ad una
funzione prevalentemente di rincalzo.
In condizioni di rete particolare (ad esempio con alta probabilità di equilibrio fra carichi e generatori
sulla stessa linea BT o sullo stesso trasformatore MT/BT) ENEL potrà richiedere al Cliente produttore
una protezione a derivata di frequenza.
Le funzioni di protezione d’interfaccia possono essere realizzate tramite:
1. un dispositivo dedicato (relé);
2. il sistema di controllo del dispositivo di conversione statica.
La tabella 2 indica quando la soluzione 2 è applicabile.
Tabella 2: Tipologia PIB
Sistema Monofase Trifase
Potenza impianto
Tipologia generatore
≤ 6 kW ≤ 20 kW > 20 kW
Impianti collegati tramite sistema di
conversione (DC/AC o AC/AC)
Funzioni PIB anche
assolte da sistema
controllo inverter
Funzioni PIB assolte da
dispositivo dedicato (separato
dal sistema di conversione)
Generatori rotanti (asincroni)
direttamente collegati alla rete pubblica
Funzioni PIB assolte da dispositivo dedicato
A prescindere dal tipo di soluzione adottata, le prescrizioni funzionali e le relative prove devono essere
conformi a quanto riportato nell’allegato AIB.
Nel caso di dispositivo di interfaccia unico è comunque possibile utilizzare protezioni di interfaccia
dedicate ai singoli generatori purché i segnali delle singole protezioni siano riportati al dispositivo di
interfaccia e ne determinino l’apertura per intervento di almeno una di esse (collegamento in OR).
Inoltre, in fase di esercizio, devono essere adottati tutti quei provvedimenti tali da attenuare i disturbi
di origine elettromagnetica che possono alterare il funzionamento delle protezioni come generalmente
indicato nei manuali d’uso delle apparecchiature.
9.5 TARATURA PROTEZIONI DI INTERFACCIA
In tabella 3 sono riportate le tarature che devono essere impostate sulle protezioni di interfaccia. Tali
tarature non devono poter essere modificate dal Cliente produttore.
Tabella 3: funzioni delle protezioni di interfaccia e relative tarature
PROTEZIONE ESECUZIONE VALORE DI TARATURA TEMPO DI INTERVENTO
Massima tensione unipolare/tripolare ≤ 1,2 Vn ≤ 0,1 s
Minima tensione unipolare/tripolare ≥ 0,8 Vn ≤ 0,2 s
Massima frequenza unipolare 50,3 o 51 Hz(1) senza ritardo intenzionale
Minima frequenza unipolare 49 o 49,7 Hz(1) senza ritardo intenzionale
Derivata di frequenza
(se richiesta)
unipolare 0.5 Hz/s senza ritardo intenzionale
(1) Le tarature di default sono 49.7 e 50.3 Hz. Qualora le variazioni di frequenza di rete, in normali condizioni di
esercizio, siano tali da provocare interventi intempestivi della protezione di massima/minima frequenza
potranno, su indicazione del personale ENEL, essere adottate le tarature 49 e 51 Hz.
DK 5940
Feb. 2006
Ed. II - 13/34
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - AdB RETE ELETTRICA – INGEGNERIA
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI
IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE
BT DI ENEL DISTRIBUZIONE
9.6 DISPOSITIVO DI GENERATORE
Dispositivo installato a valle dei terminali di ciascun gruppo generatore, tale da escludere il singolo
gruppo in condizioni di "aperto".
Sono ammesse le seguenti tipologie di dispositivi di generatore:
• interruttore automatico con sganciatore di apertura;
• contattore combinato con fusibile o con interruttore automatico;
• commutatore (inteso come Interruttore di manovra CEI EN 60947-3), combinato con fusibile o
con interruttore automatico.
L’esecuzione del dispositivo di generatore deve soddisfare i requisiti sul sezionamento della Norma CEI
64-8.
Nel caso in cui l’impianto di produzione sia costituito da un solo generatore e non sia previsto per il
funzionamento in isola, il dispositivo del generatore può svolgere la funzione di dispositivo di
interfaccia, qualora abbia le caratteristiche di cui al paragrafo 9.3. In tale caso il dispositivo generale
deve essere necessariamente costituito da un interruttore automatico con le caratteristiche riportate al
paragrafo 9.2.
9.7 SCHEMI DI ALLACCIAMENTO
Gli schemi di allacciamento devono essere conformi alla norma CEI 11-20; nelle seguenti figure si
riportano a titolo esemplificativo gli schemi di impianto di:
- un generatore rotante direttamente connesso alla rete (figura 2);
- un sistema per l’alimentazione di emergenza (figura 3)
In caso di più gruppi e/o sistemi di generazione e/o di presenza/assenza di carichi, gli schemi potranno
essere più complessi, ma devono essere analoghi, dal punto di vista funzionale.
DK 5940
Feb. 2006
Ed. II - 14/34
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - AdB RETE ELETTRICA – INGEGNERIA
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI
IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE
BT DI ENEL DISTRIBUZIONE
Figura 2 - Schema di base del collegamento di un impianto di produzione con generatore
rotante direttamente connesso alla rete ENEL.
DK 5940
Feb. 2006
Ed. II - 15/34
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - AdB RETE ELETTRICA – INGEGNERIA
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI
IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE
BT DI ENEL DISTRIBUZIONE
Figura 3 - Schema di base del collegamento di un gruppo di alimentazione di emergenza
connesso alla rete ENEL previsto per il funzionamento in regime breve di
parallelo. a) UPS; b) gruppo elettrogeno.
a b
DK 5940
Feb. 2006
Ed. II - 16/34
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - AdB RETE ELETTRICA – INGEGNERIA
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI
IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE
BT DI ENEL DISTRIBUZIONE
10 COMPLESSI DI MISURA
Ai sensi della delibera AEEG 05/04, ENEL installa presso il punto di consegna dei complessi di misura
dell’energia prelevata dal Cliente produttore.
Qualora il Cliente produttore sia dotato di un impianto fotovoltaico di potenza complessiva ≤ 20 kW,
ai sensi della delibera AEEG 224/00, ENEL installerà presso il punto di consegna dei complessi di
misura dell’energia scambiata dal Cliente produttore con la rete pubblica.
Se il Cliente produttore affida ad ENEL il servizio di misura dell’energia immessa in rete, ENEL installerà
presso il punto di consegna dei complessi di misura dell’energia immessa dal Cliente produttore nella
rete pubblica.
Tali complessi di misura devono essere resi accessibili al personale ENEL; in particolare in caso di un
impianto di produzione non relativo ad un Cliente passivo esistente, il/i gruppo/i di misura
deve/devono essere installato/i esternamente alla proprietà del Cliente produttore.
11 PROCEDURA DI ALLACCIAMENTO
11.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA DOMANDA DI ALLACCIAMENTO
La documentazione da presentare per richiedere l’allacciamento di impianti di produzione alla rete BT
ENEL, deve comprendere:
1. i dati del richiedente (nominativo/ragione sociale, codice fiscale /partita IVA) e i recapiti
(indirizzo/telefono fisso/cellulare/fax/e-mail) da utilizzare per i successivi contatti;
2. gli estremi della fornitura cui lo stesso sarà collegato (intestatario, indirizzo e numero Cliente). Se
l’utenza non è ancora allacciata occorre indicare anche le caratteristiche della fornitura che si
richiede (potenza impegnata e disponibile, uso della fornitura: abitazione o altro/attività svolta);
3. progetto redatto da tecnico abilitato comprendente:
o ubicazione (città, indirizzo, civico);
o tipologia sistema elettrico (monofase/trifase);
o potenza nominale (in corrente alternata) di picco complessiva dell’impianto di produzione;
o fonte primaria di generazione (solare, eolica, idroelettrica, termica, etc.);
o contributo dell’impianto di produzione al corto circuito;
o potenza nominale e caratteristiche degli eventuali carichi presenti in impianto;
o planimetria catastale con indicazione dell’area dell’impianto di produzione;
o schema unifilare della parte di impianto a corrente alternata tra generatori o dispositivi di
conversione statica ed il punto terminale dell’impianto di utenza per la connessione con
indicazione dei possibili assetti di esercizio. Sullo schema dovranno essere indicati in
dettaglio gli organi di manovra e protezione presenti nonché gli eventuali punti di
derivazione dei carichi.
Qualora l’impianto di produzione abbia diritto alle tariffe incentivanti previste per gli impianti
fotovoltaici dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive 28/7/05 si dovrà allegare anche:
• copia della lettera con cui il GRTN ha comunicato al soggetto responsabile il diritto alle tariffe
incentivanti;
• copia del progetto preliminare dell’impianto allegato alla domanda di accesso alle tariffe
incentivanti trasmessa al GRTN.
11.2 DOCUMENTAZIONE DI FINE LAVORI PER L’ATTIVAZIONE DELL’IMPIANTO
Al fine di consentire ad ENEL la messa in parallelo dell’impianto di produzione, il Cliente produttore
deve redigere e sottoscrivere un Regolamento di Esercizio secondo la traccia riportata in allegato A.
DK 5940
Feb. 2006
Ed. II - 17/34
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - AdB RETE ELETTRICA – INGEGNERIA
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI
IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE
BT DI ENEL DISTRIBUZIONE
Tale Regolamento sarà redatto in forma di autocertificazione per impianti di potenza complessiva ≤ 20
kW.
Il Cliente produttore dovrà allegare al Regolamento di Esercizio:
1. una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico utilizzatore, ai sensi della legislazione
vigente (legge 46/90);
2. una dichiarazione di conformità dell’impianto alla DK 5940 ed. II e alle norme CEI applicabili
redatta e firmata da ingegnere o perito iscritto all’albo. Per impianti con potenza ≤ 20 kW può
essere redatta e firmata anche da un tecnico del settore, abilitato ai sensi della legislazione
vigente (legge n. 46/90). Il fac-simile della dichiarazione di conformità è riportato in allegato B.
ENEL si riserva di verificare quanto dichiarato.
11.3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A SEGUITO DI EVENTUALI VERIFICHE
Il Cliente produttore ha l’obbligo di mantenere efficiente il dispositivo d’interfaccia e di verificare
periodicamente il corretto funzionamento delle protezioni di interfaccia.
ENEL, ogniqualvolta sia necessario per anomalie rilevate sulla propria rete, potrà richiedere al Cliente
produttore una certificazione relativa al controllo delle tarature impostate e allo stato di installazione e
manutenzione delle apparecchiature, riservandosi di verificare quanto da questi dichiarato.
Come per la documentazione da allegare al Regolamento di esercizio, si dovrà verificare il rispetto di
quanto originariamente prescritto da ENEL nei documenti contrattuali e relativi allegati e che possa
essere stato modificato da interventi sugli impianti effettuati dal Cliente produttore e non segnelati ad
ENEL.
Sarà cura di ENEL richiedere l’eventuale rimborso delle spese collegate alle proprie verifiche qualora si
rilevino irregolarità.
12 VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE
12.1 VERIFICHE DI PRIMA INSTALLAZIONE
L'elenco delle verifiche che il Cliente produttore deve far effettuare prima della messa in servizio
dell'impianto è il seguente:
- esame a vista delle apparecchiature e del macchinario;
- verifica congruenza schemi unifilari d'impianto;
- verifica congruenza delle caratteristiche dell’impianto di produzione;
- verifica congruenza delle caratteristiche del dispositivo/i di interfaccia e dispositivo generale;
- verifica congruenza delle caratteristiche delle protezioni di interfaccia e delle tarature delle stesse
con apposita strumentazione (solo ove consentito e qualora non siano interne ad altre
apparecchiature);
- verifica con impianto in tensione del regolare funzionamento in chiusura ed in apertura del
dispositivo di interfaccia e dell'apertura dello stesso per mancanza di tensione ausiliaria;
DK 5940
Feb. 2006
Ed. II - 18/34
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - AdB RETE ELETTRICA – INGEGNERIA
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI
IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE
BT DI ENEL DISTRIBUZIONE
- verifica funzionamento di eventuali dispositivi di interblocco;
- rilievo caratteristiche di eventuali dispositivi non richiesti da ENEL, ma installati dal Cliente
produttore che possono essere di interesse per il servizio elettrico (es. dispositivi di richiusura
automatica linee, reinserzioni di gruppi generatori in regime breve di parallelo, ecc.).
12.2 VERIFICHE PERIODICHE
Le verifiche periodiche devono essere effettuate dal Cliente produttore con regolarità (almeno ogni 2
anni) e comunque a seguito di:
- eventuali modifiche ai valori delle tarature delle protezioni che si rendono necessarie per
inderogabili esigenze di ENEL (tali modifiche saranno successivamente ufficializzate dal Cliente con
l'aggiornamento del Regolamentodi esercizio);
- eventuali modifiche del Regolamento di esercizio che si rendano necessarie in conseguenza di
nuove normative in materia o di innovazioni tecnologiche.
L'elenco delle verifiche periodiche coincide con quello delle verifiche di prima installazione sopra
elencate.
DK 5940
Feb. 2006
Ed. II - 19/34
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - AdB RETE ELETTRICA – INGEGNERIA
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI
IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE
BT DI ENEL DISTRIBUZIONE
ALLEGATO A: TRACCIA PER REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI BT
ENEL DI IMPIANTI DI PRODUZIONE
(AUTOCERTIFICAZIONE per impianti ≤ 20 kW)
DATI IDENTIFICATIVI
Cliente produttore (titolare dei rapporti con ENEL):
nome, cognome: ___________________________
luogo e data di nascita: ___________________________
Punto di connessione dell’impianto alla rete BT a 400 V di ENEL:
indirizzo: ____________________________
località: ____________________________
UTR: ____________________________
Esercizio: ____________________________
Zona: ____________________________
Codice ENEL nodo di connessione: DxNxyyyyyy
ALLEGATI
1. dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico utilizzatore, ai sensi della legislazione vigente
(legge 46/90);
2. dichiarazione di conformità dell’impianto alla DK 5940 ed. II e alle norme CEI applicabili redatta e
firmata da ingegnere o perito iscritto all’albo. Per impianti con potenza ≤ 20 kW può essere
redatta e firmata anche da un tecnico del settore, abilitato ai sensi della legislazione vigente (legge
n. 46/90). Il fac-simile della dichiarazione di conformità è riportato in allegato B.
L’allegato B riporta schemi elettrici, descrizione dell’impianto, del dispositivo e delle protezioni di
interfaccia nonché la dichiarazione di conformità dell'impianto alle Norme CEI applicabili ed a
quanto prescritto da ENEL.
Tale dichiarazione deve essere effettuata previa verifica del corretto funzionamento dell'impianto,
compreso il collegamento e la taratura delle protezioni di interfaccia e l’esecuzione delle verifiche
elencate al paragrafo 12.1.
1. GENERALITA'
Gli elementi di impianto e le apparecchiature a monte del punto di connessione sono di proprietà
ENEL, mentre sono di proprietà del Cliente produttore tutti gli elementi a valle.
Il Cliente produttore si impegna a non manomettere o manovrare gli impianti e le apparecchiature
ENEL.
Si precisa che i gruppi generatori del Cliente produttore, indicati nell’allgato B, possono funzionare in
parallelo con la rete ENEL ed è vietato il collegamento a tale rete di impianti generatori diversi da essi.
Ogni modifica dello schema d'impianto riportato in allegato dovrà essere preventivamente autorizzata
da ENEL.
DK 5940
Feb. 2006
Ed. II - 20/34
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - AdB RETE ELETTRICA – INGEGNERIA
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI
IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE
BT DI ENEL DISTRIBUZIONE
2. ESERCIZIO DEL PARALLELO ENEL-CLIENTE PRODUTTORE
2.1 Condizioni generali
Il Cliente produttore dichiara che l'esercizio in parallelo dei gruppi di generazione avviene sotto la sua
responsabilità e nel rispetto delle seguenti condizioni:
- il collegamento non deve causare disturbi alla tensione di alimentazione e alla continuità del
servizio sulla rete ENEL e, in caso contrario, si deve interrompere automaticamente e
tempestivamente;
- ENEL può effettuare rilanci di tensione anche entro 400 ms dal mancare della tensione sulla rete;
- in caso di mancanza di tensione sulla rete ENEL, l'impianto del Cliente produttore non può in ogni
caso immettervi tensione;
- qualunque evento anomalo, che si verifichi sull'impianto del Cliente produttore, deve provocare
l'automatica interruzione del parallelo.
2.2 Impianto
Gli schemi elettrici e la descrizione dell’impianto, del dispositivo e delle protezioni di interfaccia nonché
le tarature impostate sono riportati nell’allegato B.
2.3 Avviamento
Le modalità e le sequenze di avviamento dei gruppi di produzione devono essere conformi a quanto
prescritto dalla Norma CEI 11-20.
L’avviamento dei generatori asincroni normalmente avviene con l’ausilio di un motore primo e la
chiusura del parallelo avviene solo quando lo scarto tra la velocità di rotazione e quella di sincronismo
sia inferiore al 2%. I generatori asincroni direttamente connessi possono essere avviati come motori
solo col consenso ENEL.
Gli impianti collegati alla rete ENEL tramite dispositivi di conversione statica sono avviati elettricamente
con controllo graduale da vuoto a carico.
ENEL ha facoltà di chiedere che la tolleranza sulla velocita di sincronismo alla chiusura del parallelo sia
definita caso per caso anche a valori inferiori al 2%, previsto dalla norma citata.
In caso di generazione multipla, l’inserzione dei gruppi deve avvenire in sequenza con un intervallo
non inferiore a 10 s.
2.4 Manutenzione, verifiche e disservizi
Il controllo e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle apparecchiature compete
al Cliente produttore relativamente agli elementi di sua proprietà.
Il Cliente produttore si impegna a mantenere efficiente il dispositivo d’interfaccia e di verificare
periodicamente le tarature delle soglie d’intervento. ENEL ogniqualvolta lo ritenga opportuno, in
seguito ad anomalie rilevate sulla rete, potrà richiedere al Cliente produttore una certificazione
inerente il controllo delle tarature impostate e lo stato di installazione e manutenzione delle
apparecchiature, riservandosi di verificare quanto da questi dichiarato.
Il Cliente produttore produrrà adeguata documentazione (vedi allegato B) che certifichi la verifica di
quanto originariamente prescritto da ENEL, riportato nei documenti contrattuali e relativi allegati, che
possa essere stato modificato da interventi sugli impianti da lui effettuati e non segnalati ad ENEL.
Sarà cura dell’ENEL richiedere l’eventuale rimborso delle spese collegate alle proprie verifiche qualora
si rilevino irregolarità.
DK 5940
Feb. 2006
Ed. II - 21/34
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - AdB RETE ELETTRICA – INGEGNERIA
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI
IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE
BT DI ENEL DISTRIBUZIONE
2.5 Disposizioni operative
Il personale ENEL può eseguire tutte le manovre necessarie al servizio della propria rete anche senza
preavviso.
Le sospensioni della fornitura di energia elettrica non costituiscono in ogni caso inadempienza
imputabile ad ENEL. ENEL ha la facoltà di interrompere il parallelo qualora l'esercizio delle propri reti
sia compromesso da perturbazioni provocate dall'impianto del Cliente produttore o da inefficienza
delle sue apparecchiature.
ENEL ha la facoltà di installare, se ritenuto necessario, apparecchiature di registrazione e controllo per
la verifica del funzionamento dei dispositivi di protezione e misura ed anche al fine della ricostruzione
della dinamica degli eventuali disservizi.
Il Cliente produttore prende atto del fatto che possibili innovazioni tecnologiche o normative potranno
in futuro indurre richieste di varianti o aggiunte a quanto riportato nel presente documento e si
impegna ad agevolare l'attuazione di tali richieste per quanto di sua competenza.
Il Cliente produttore inoltre si impegna a comunicare tempestivamente ad ENEL qualsiasi iniziativa od
evento che, per qualsiasi motivo, possa comportare modifica, anche parziale, di quanto esposto nelle
presenti modalità di esercizio ed a evitare l'attuazione di tale modifica sino a che non abbia ottenuto il
consenso da ENEL, attenendosi comunque alle condizioni che eventualmente vincolassero tale
consenso.
Ai fini della sicurezza del proprio personale, durante l'esecuzione dei lavori o di altri interventi
presentanti pericolo di contatto con elementi in tensione, il Cliente produttore deve osservare le
prescrizioni contenute nella legislazione vigente e nelle norme CEI (CEI EN 50110-1); in particolare,
per gli interventi che interessano parti confinanti o che comunque richiedono l'esclusione congiunta di
impianti o loro parti afferenti sia alle installazioni ENEL che a quelle del Cliente produttore,
quest’ultimo deve prendere accordi con il personale autorizzato di ENEL, per la messa in sicurezza
degli impianti.
2.6 Produzione del reattivo
Il Cliente produttore dichiara che lo scambio di energia reattiva con la rete avviene secondo le seguenti
modalità:
………………………………………………………….
3. DURATA DELL’ESERCIZIO IN PARALLELO
………………………………………………………….
FIRMA per il Cliente produttore
…………………….
FIRMA responsabile ENEL spa (solo per impianti > 20 kW)
…………………….
Data …/…/…
DK 5940
Feb. 2006
Ed. II - 22/34
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - AdB RETE ELETTRICA – INGEGNERIA
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI
IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE
BT DI ENEL DISTRIBUZIONE
ALLEGATO B: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ALLE PRESCRIZIONI
ENEL DK 5940 E NORME CEI APPLICABILI
(fac-simile)
Il sottoscritto,
1. DATI IDENTIFICATIVI DEL TECNICO DICHIARANTE
1.1 Dati anagrafici (Nome e Cognome e Ragione sociale della ditta di appartenenza)
1.2 Qualifica (installatore/verificatore)
1.3 Qualifica professionale (Titolo Conseguito)
1.4 Estremi abilitazione professionale (n° di iscrizione ad Albi o ad altri organismi riconosciuti ai
sensi della legge n. 46/90 )
presa visione dell’impianto qui di seguito descritto:
2. DATI IDENTIFICATIVI CLIENTE PRODUTTORE (titolare dei rapporti con ENEL):
2.1 Dati Anagrafici (Nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico)
2.2 Numero cliente e codice fiscale o partita iva (solo se coincidente con il titolare del contratto di
fornitura)
3. PUNTO DI CONNESSIONE DELL’IMPIANTO ALLA RETE BT DI ENEL:
3.1 indirizzo: ____________________________
3.2 località:___________________________Comune_________________________Pr._________
3.3 GESTORE RETE BT: ENEL Zona di____________________(dato fornito da ENEL)
3.4 Codice ENEL nodo di connessione___________________(dato fornito da ENEL)
4. DATI DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (desumibili dalla bolletta della fornitura e/o
dal contratto)
4.1 Tensione di fornitura__________________________________________
4.2 Potenza impegnata (valore contrattuale)___________________________
4.3 Potenza disponibile (valore massimo prelevabile)____________________
4.4 Fornitura richiesta per usi (domestici, IP, irrigui, altri, ecc…..)___________
5. CARATTERISTICHE IMPIANTO DI PRODUZIONE
5.1 tipologia sistema elettrico alimentante (monofase/trifase);
5.2 potenza nominale (in corrente alternata) di picco complessiva dell’impianto di produzione;
5.3 fonte primaria di generazione (solare, eolica, idroelettrica, termica, biogas, etc.);
Inoltre indicare l’eventuale presenza di impianti di alimentazione di emergenza, precisandone:
5.4 potenza (in kVA);
5.5 tipologia (rotante, convertitore statico);
5.6 tempo di intervento (secondo la classificazione adottata dall’ art.352 della norma CEI 64.8);
5.7 modalità di intervento (manuale, automatica a mancanza di tensione, automatica a mancanza
di una delle fasi, automatica ad abbassamento di tensione, ecc).
DK 5940
Feb. 2006
Ed. II - 23/34
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - AdB RETE ELETTRICA – INGEGNERIA
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI
IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE
BT DI ENEL DISTRIBUZIONE
6. SCHEMA UNIFILARE
Si allega lo schema unifilare della parte di impianto a corrente alternata tra generatori o dispositivi di
conversione statica ed il punto terminale dell’impianto di utenza per la connessione (punto di
consegna) con indicazione dei possibili assetti di esercizio. Sullo schema sono indicati in dettaglio gli
organi di manovra e protezione presenti nonché gli eventuali punti di derivazione dei carichi.
Lo schema si riferisce all’impianto verificato e con data e firma del dichiarante.
7. CARATTERISTICHE DEI GENERATORI ROTANTI
Si riporta per ogni generatore presente in impianto:
7.1 tipologia (sincrono, asincrono non autoeccitato, asincrono autoeccitato ma non in parallelo
con la rete ENEL, ecc.)
7.2 marca (costruttore)
7.3 modello
7.4 matricola
7.5 potenza nominale (espressa in kVA o in kW)
7.6 fattore di potenza nominale
7.7 rendimento
7.8 potenza reattiva assorbita a vuoto
7.9 massima variazione transitoria della corrente immessa o prelevata
7.10 contributo alla corrente di corto circuito
8. CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI DI CONVERSIONE STATICA
Indicare per ogni dispositivo di conversione statica presente in impianto:
8.1 tipologia (raddrizzatore ca/cc, regolatore fattore di potenza, inverter cc/ca, convertitore di
frequenza ca/ca, cicloconvertitore, ecc)
8.2 potenza nominale (espressa in kVA)
8.3 marca (costruttore)
8.4 modello
8.5 matricola
8.6 versione firmware
8.7 fattore di potenza nominale
8.8 tensione in c.a.
8.9 contributo alla corrente di corto circuito
8.10 componente continua della corrente immessa in rete
8.11 emissione armonica
8.12 descrizione eventuali dispositivi integrati (filtri, interfaccia rete, trasformatori di isolamento,
ecc)
DK 5940
Feb. 2006
Ed. II - 24/34
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - AdB RETE ELETTRICA – INGEGNERIA
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI
IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE
BT DI ENEL DISTRIBUZIONE
9. CARATTERISTICHE DEI CARICHI PASSIVI
Indicare per ogni carico indicato nello schema:
9.1 la tipologia (privilegiati e non)
9.2 la potenza nominale (espressa in kW) complessiva
10. CARATTERISTICHE DEI SISTEMI DI RIFASAMENTO
Indicare
10.1 tipo (condensatori, static var system)
10.2 potenza nominale (espressa in kvar).
10.3 modalità di inserimento (a gradini in funzione della potenza reattiva, manuale, temporizzato,
ecc.)
11. CARATTERISTICHE DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI
Indicare, per tutti i collegamenti elettrici riportati nello schema allegato:
11.1 tipologia dei conduttori (aerei nudi, isolati, cavo, ecc)
11.2 lunghezza
11.3 sezione
11.4 materiale (rame, Allumoweld, copperweld, lega di alluminio aldrey, alluminio, ecc)
11.5 resistenza elettrica
11.6 reattanza
12. CARATTERISTICHE DEGLI ORGANI DI MANOVRA PRINCIPALI
Indicare per ogni dispositivo (generale, di interfaccia e di generatore)
12.1 marca (costruttore)
12.2 modello
12.3 tipo (contattore/commutatore, interruttore automatico, interruttore di manovra-sezionatore,
fusibili)
12.4 caratteristiche e dati di targa (CEI).
13. CARATTERISTICHE DEI RELE’ DI PROTEZIONE ASSOCIATI AGLI ORGANI DI MANOVRA
Indicare per ogni protezione (generale, d’interfaccia o di generatore) presente in impianto:
13.1 tipologia (magnetotermica, differenziale, max/min tensione, max/min frequenza, massima
corrente, fusibile, massima velocità, ecc)
13.2 dispositivo associato (dispositivo generale, di interfaccia e di generatore)
13.3 marca (costruttore)
13.4 modello
13.5 versione firmware
DK 5940
Feb. 2006
Ed. II - 25/34
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - AdB RETE ELETTRICA – INGEGNERIA
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI
IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE
BT DI ENEL DISTRIBUZIONE
14. ATTESTAZIONE
Sotto la propria personale responsabilità, attesta che l’impianto elettrico di produzione è
stato eseguito in modo conforme alle prescrizioni ENEL DK 5940 ed alle norme CEI applicabili
ed è stato verificato secondo la norma CEI 64-8, avendo in particolare eseguito i seguenti
controlli/veriche:
14.1 L’impianto è conforme alla documentazione tecnica e agli
schemi elettrici sopra riportati
SI �� NO ��
14.2 I componenti ed il macchinario sono conformi alle
prescrizioni di sicurezza ed alle relative norme CEI in
quanto muniti di:
• Marchi (marchio IMQ o altri) attestanti la conformità
alle norme
• Relazioni di conformità rilasciati da enti riconosciuti
SI �� NO ��
14.3 Il sezionamento dei circuiti è conforme alla norma CEI 64-8 SI �� NO ��
14.4 Il comando e/o l’arresto di emergenza è stato previsto dove
necessario
SI �� NO ��
14.5 La verifica di congruenza delle caratteristiche dell’impianto
di produzione ha avuto esito favorevole
SI �� NO ��
14.6 La verifica di congruenza delle caratteristiche del dispositivo
generale ha avuto esito favorevole
SI �� NO ��
14.7 La verifica di congruenza delle caratteristiche del/i
dispositivo/i di interfaccia ha avuto esito favorevole
SI �� NO ��
14.8 La verifica con impianto in funzione del regolare
funzionamento in chiusura ed in apertura del/i dispositivo/i
di interfaccia ha avuto esito favorevole
SI �� NO ��
14.9 La verifica del regolare funzionamento dei dispositivi di
interblocco ha avuto esito favorevole
SI �� NO ��
14.10 Verifica dell’impossibilità di mettere a terra il neutro della
rete BT ENEL
SI �� NO ��
DK 5940
Feb. 2006
Ed. II - 26/34
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - AdB RETE ELETTRICA – INGEGNERIA
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI
IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE
BT DI ENEL DISTRIBUZIONE
15. TARATURE DELLE PROTEZIONI DI INTERFACCIA
In aggiunta dichiara che le protezioni di interfaccia sono state verificate con le seguenti tarature
impostate:
PROTEZIONE ESECUZIONE VALORE DI TARATURA TEMPO DI INTERVENTO
15.1 Massima tensione V s
15.2 Minima tensione V s
15.3 Massima frequenza unipolare Hz s
15.4 Minima frequenza unipolare Hz s
15.5 Derivata frequenza unipolare Hz/s s
Il sottoscritto declina ogni responsabilità per danni a persone o a cose derivanti da
manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o
riparazione.
Note:……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
Data …………..
Il dichiarante (timbro e firma) ……………………………..
DK 5940
Feb. 2006
Ed. II - 27/34
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - AdB RETE ELETTRICA – INGEGNERIA
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI
IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE
BT DI ENEL DISTRIBUZIONE
ALLEGATO AIB: APPARECCHIATURE DI INTERFACCIA CON LA RETE BT:
PRESCRIZIONI E PROVE
1. GENERALITA’
Ai fini della connessione con la rete ENEL vengono distinti tre elementi:
- Dispositivo di interfaccia;
- Protezione di interfaccia;
- Dispositivo di conversione statica;
Queste apparecchiature possono essere tutte o in parte integrate in un unico dispositivo, purché
rispettino singolarmente i requisiti indicati di seguito.
2. PRESCRIZIONI COSTRUTTIVO/FUNZIONALI
2.1 PROTEZIONE DI INTERFACCIA (PIB)
2.1.1 Campo di applicazione
Le presenti prescrizioni si applicano alla “Protezione di interfacc

Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)
0
voti

[13]

Messaggioda Foto Utentesebago » 22 feb 2006, 18:10

Molte grazie, Sasà.
Ma non era più semplice se mi indicavi il link ?
Fra l'altro, il tuo post finisce in modo "strano", ho paura che sia saltato qualcosa.
Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)

Avatar utente
Foto Utentesasà
0 3
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 129
Iscritto il: 17 feb 2006, 18:10
Località: salerno
0
voti

[14]

Messaggioda Foto Utentesasà » 22 feb 2006, 18:49

sebago ha scritto:Molte grazie, Sasà.
Ma non era più semplice se mi indicavi il link ?
Fra l'altro, il tuo post finisce in modo "strano", ho paura che sia saltato qualcosa.
Saluti


il tutto è un pdf. non so il tuo indirizzo email altrimenti l'avrei mandato tramite posta...
manca un pezzo del facsimile della dichiarazione.
ciao

Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)
0
voti

[15]

Messaggioda Foto Utentesebago » 2 mar 2006, 12:36

sasà ha scritto: il tutto è un pdf. non so il tuo indirizzo email altrimenti l'avrei mandato tramite posta...


Se ti va di inviarmelo, il mio indirizzo lo trovi nel profilo.
Grazie anticipate.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)

Avatar utente
Foto Utentepaolociccotti
0 2
Messaggi: 4
Iscritto il: 29 nov 2005, 16:14
0
voti

[16]

Messaggioda Foto Utentepaolociccotti » 30 mag 2006, 16:34

La linea deve essere trifase , la corrente è un terzo di 87 , con una sezione del 35 fai almeno un kilometro.
Ciao!