Buongiorno, ho il seguente problema:
a casa mi sono accorto all'improvviso che i condizionatori non funzionano più tanto bene..già l'anno scorso vennero i tecnici e dissero che era colpa degli sbalzi di tensione, ma risolsero il problema...ora è ricapitato e mi chiedo...oltre a poter fare causa all'enel...che sarebbe la cosa + scocciante....potrei comprare un gruppo di continuità per installarlo su tutta l'alimentazione domestica...???Se sì quanto costa?e poi...è di facile installazione???
GRAZIE mille per le risposte!
Sbalzi di tensione e gruppo di continuità
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
0
voti
[1] Sbalzi di tensione e gruppo di continuità
-
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY

- Messaggi: 4181
- Iscritto il: 21 dic 2006, 8:59
- Località: Milano
- Contatta:
0
voti
[2] Re: Sbalzi di tensione e gruppo di continuità
minidiable,
il gruppo di continuita' costa 648,20 euro (uno che ho in mente io).
Altri costano 50 euro, altri migliaia di euro.
Se non fornisci tutti i dati necessari e se non descrivi meglio l'inconveniente e l'ambito in cui si verifica, non si va da nessuna parte.
Ciao
Mario
il gruppo di continuita' costa 648,20 euro (uno che ho in mente io).
Altri costano 50 euro, altri migliaia di euro.
Se non fornisci tutti i dati necessari e se non descrivi meglio l'inconveniente e l'ambito in cui si verifica, non si va da nessuna parte.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
0
voti
[3] Re: Sbalzi di tensione e gruppo di continuità
io ho un contratto da 3 kW e spesso ad esempio vedo la lampadina che si indebolisce e poi subito ritorna normale...per quanto rigaurda i condizionatori...proprio un'ora fa è venuto il tecnico e questa volta mi ha dovuto cambiare la scheda esterna del condizionatore( il condizionatore è un haier lyrica da 9000btu)e mi ha detto che è probabile che sia stato una cosa tipo: "corrente....no corrente....corrente..."(così lui mi ha detto
) e quindi la scheda ne ha risentito...(menomale che è tutto in garanzia...altrimenti il costo della scheda...mi avrebbe fatto male)...comunque...tra le caratteristiche del mio impianto penso che vada annoverato anche il fatto che nelle vicinanze della mia abitazione ho una ferrovia...e quindi (mi ha detto sempre il tecnico) che ci sono forti campi magnetici che disturbano la mia rete...
Se servono altre indicazioni...dimmi tu quali...perché ne capisco(in via teorica)...ma non sono molto esperto praticamente:)...
Grazie per la pazienza!!!
Se servono altre indicazioni...dimmi tu quali...perché ne capisco(in via teorica)...ma non sono molto esperto praticamente:)...
Grazie per la pazienza!!!
-
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY

- Messaggi: 4181
- Iscritto il: 21 dic 2006, 8:59
- Località: Milano
- Contatta:
0
voti
[4] Re: Sbalzi di tensione e gruppo di continuità
minidiable, cosi' va un po' meglio.
Hai notato quando si abbassa la tensione, in concomitanza col passaggio di treni?
Se no, la luce si abbassa quando entra in funzione il condizionatore? In tal caso e' normale, se la linea non e' ben dimensionata.
Se e' vero che i campi elettromagnetici generati dal treno sono tali da disturbare molto la tua linea, l'applicazione di un UPS di basso costo e' sconsigliabile, a causa dell'elevato rischio di guasto. Semmai bisognerebbe aggiungere una buona protezione da sovratensioni ed un filtro RFI, sempreche' ci siano veramente questi disturbi.
Hai controllato il serraggio dei conduttori al contatore /interruttore automatico?
Ciao
Mario
Hai notato quando si abbassa la tensione, in concomitanza col passaggio di treni?
Se no, la luce si abbassa quando entra in funzione il condizionatore? In tal caso e' normale, se la linea non e' ben dimensionata.
Se e' vero che i campi elettromagnetici generati dal treno sono tali da disturbare molto la tua linea, l'applicazione di un UPS di basso costo e' sconsigliabile, a causa dell'elevato rischio di guasto. Semmai bisognerebbe aggiungere una buona protezione da sovratensioni ed un filtro RFI, sempreche' ci siano veramente questi disturbi.
Hai controllato il serraggio dei conduttori al contatore /interruttore automatico?
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
0
voti
[5] Re: Sbalzi di tensione e gruppo di continuità
come si fa a controllare il serraggio dei conduttori al contatore /interruttore automatico???
** minidiable, hai trovato il consulente gratis tipo call-center? Sui forum di solito si aspetta una risposta ***
** minidiable, hai trovato il consulente gratis tipo call-center? Sui forum di solito si aspetta una risposta ***
0
voti
[6] Re: Sbalzi di tensione e gruppo di continuità
scusatemi....è solo la voglia di imparare a fare qualcosa...

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)

