[1] Dimensionamento cavi elettrici

Messaggioda Foto Utentemirko-m » 26 nov 2009, 17:00

Buonasera,
Mi trovo nella situazione di dover dimensionare un impianto elettrico di un edificio industriale per il quale il committente mi ha chiesto di posare le linee dorsali di distribuzione in tubazioni interrate posate lungo il perimetro interno del locale. Le tubazioni interrate saranno intervallate da pozzini nei quali verranno instalate le scatole per le derivazioni delle prese, dell'illuminazione e altri servizi necessari. L'intero ambiente è riscaldato con riscaldamento a pavimento e le tubazioni passeranno sotto all’isolamento dei tubi scaldanti. In pratica, i tubi avranno: sopra l’isolamento del pavimento riscaldante, sotto e dagli alti due lati la gettata del pavimento oppure il terreno. In queste condizioni pensavo di non usare uno dei tipi di posa per cavi interrati ma di usare la tipologia di posa 2 (cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati) perché ritengo che la dispersione del calore sia praticamente nulla. Quello che sono a chiedervi è una conferma di questa scelta o eventualmente di potermi indicare il tipo di posa e dei coefficienti di riduzione giusti da utilizzare.
Grazie
Avatar utente
Foto Utentemirko-m
-2 3
 
Messaggi: 31
Iscritto il: 16 mag 2005, 9:17

0
voti

[2] Re: Dimensionamento cavi elettrici

Messaggioda Foto UtenteMike » 26 nov 2009, 17:25

E' da capire se la posa della conduttura avviene nella modalità:
a) interrata, ovvero nel terreno (con o senza tubazione non ha importanza), nel magrone o nella platea di fondazione;
b) incassata a pavimento, ovvero nell'alleggerito o nel massetto.

Nel caso a) la modalità di posa è quella interrata e valgono le portate relative oltre alla necessità di usare i cavi con guaina.
Nel caso b) la modalità di posa è da incasso e poco importa se sopra c'è l'impianto di riscaldamento a pavimento dato che c'è un'apposito isolante proprio per evitare che il calore vada verso il basso.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Dimensionamento cavi elettrici

Messaggioda Foto Utentemirko-m » 26 nov 2009, 17:44

Grazie mille per il solerte chiarimento.
Purtroppo ancora non so dove saranno incassate le tubazioni ma penso che sarà il caso a) da lei citato. Vedro di decidere la cosa nei prossimi giorni con le idee più chiare. Per quanto riguarda l'isolamento del pavimento Il mio dubbio era basato soprattutto sul fatto che, più che avere un riscaldamento della conduttura da parte delle tubazioni del riscaldamento, questo potesse diminuire la dissipazione del calore del cavo isolando il terreno sottostante dall'aria dell'atmosfera, in pratica aumentando la resistività del terreno in maniera esagerata diminuendo molto il coefficiente di correzione tanto che volevo infatti la posa in pareti termicamente isolate.
Di nuovo grazie. Non sapevo proprio che pesci prendere