[1] CTS ENEL
Non adeguando una cabina, in bolletta viene addebitato il CTS che poi diventa CTSM . Ma se succede un guasto che toglie la fornitura anche ad altri clienti, chi non ha adeguato la cella deve pagari gli eventuali danni?
-

arabino1983
578 3 4 8 - Sostenitore

- Messaggi: 2006
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
0
voti
[2] Re: CTS ENEL
Ci sarà prima una verifica da parte dell'ente distributore, se sarà accertata che la responsabilità sia imputabile alla cabina priva di dichiarazione di adeguatezza, ovviamente chiederà i danni.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17007
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
[3] Re: CTS ENEL
arabino1983 ha scritto:Non adeguando una cabina, in bolletta viene addebitato il CTS che poi diventa CTSM . Ma se succede un guasto che toglie la fornitura anche ad altri clienti, chi non ha adeguato la cella deve pagari gli eventuali danni?
se si apre enel e non il tuo ARRIVO LINEA sicuramente dovrai pagare qundi consiglio di adeguare.
se invece sei certo della tua cabina e delle sue protezioni, e il CTS non implica grandi spese, resta così.
0
voti
[4] Re: CTS ENEL
Il CTS poi diventa CTSm , non per portare acqua al mulino di chi fa questo tipo di lavori ma in genere l'adeguamento a CEI 0-16 viene ripagato in pochissimo tempo (i dati variano a seconda del tipo di intervento e il corrispettivo specifico che si paga ma solitamente in tre-quattro anni si ci ripaga l'adeguamento)
0
voti
[5] Re: CTS ENEL
E' esatto Max... io ho dei clienti che nel 2005 non volevano spendere una cifra che si aggirava intorno ai 10.000 euri per adeguare la cabina MT/BT.... ma si sono trovati prima il CTS e poi il CTSm da pagare... (quasi 9.000 euri).. e il risultato è che comunque i 10.000 euri per l'adeguamento ora li dovranno spendere lo stesso... 
-

foxone1978
135 5 7 - Expert EY

- Messaggi: 594
- Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
- Località: MACERATA
0
voti
[6] Re: CTS ENEL
se si vuole adeguare solo il sistema SPG si spenderanno tra adeguamento e prove 4000-4500 euro (con 50-51-51N) , non adeguarsi credo sia una follia economica ma ognuno fa quello che crede
0
voti
[7] Re: CTS ENEL
E lo so Max.. tu hai perfettamente ragione...ma sai cosa dicono i proprietari di moltissime aziende con cabina MT/BT che devono fare l'adeguamento?? "ma...ha funzionato sempre... non ha dato mai problemi, perché lo devo adeguare???" e giù a spiegargli tutta la "pappardella normativa" dell'AEEG, la CEI 0-16,etc....
Proprio ieri sono entrato a fare un sopralluogo in una cabina elettrica.... con 10cm di acqua sul pavimento!!!...acqua nel box MT, acqua nel box trafo, cavi MT che sguazzavano nell'acqua...ma soprattutto IO che faceva "ciak-ciak" con 10cm di acqua sotto le scarpe!!!
mi si sono drizzati i capelli... ma tanto..visto che nn ci ero rimasto secco subito, non ho neanche provato a salire sulla pedana isolante anch'essa con "laghetto" incorporato...tanto in caso di fulminazione, nn si sente niente..
HO preso per un orecchio il titolare dell'azienda e glie ne ho dette 4x4x4 con tanto di "urlacci"..visto che a Natale siamo tutti più buoni
.
Fatto il referto, ho fatto la fotocopia del mio rilevo e gliel'ho lasciata... e visto che la DIDA la rilascio io
ho "gentilmente" detto che essa verrà rilasciata SOLO dopo che avrà sistemato la Cabina e fatto tutti i lavori necessari...sennò si cercasse qualcun altro che gli faccia la DIDA per la cabina così com'è ora... 
Proprio ieri sono entrato a fare un sopralluogo in una cabina elettrica.... con 10cm di acqua sul pavimento!!!...acqua nel box MT, acqua nel box trafo, cavi MT che sguazzavano nell'acqua...ma soprattutto IO che faceva "ciak-ciak" con 10cm di acqua sotto le scarpe!!!
HO preso per un orecchio il titolare dell'azienda e glie ne ho dette 4x4x4 con tanto di "urlacci"..visto che a Natale siamo tutti più buoni
Fatto il referto, ho fatto la fotocopia del mio rilevo e gliel'ho lasciata... e visto che la DIDA la rilascio io
-

foxone1978
135 5 7 - Expert EY

- Messaggi: 594
- Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
- Località: MACERATA
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)