[1] Coordinamento della protezione di bordo macchina di un G.E.

Messaggioda Foto Utentefabino85 » 30 giu 2006, 14:40

Ho un Gruppo elettrogeno da 200KVA che deve alimentare una pompa antincendio (38KW) e delle utenze privilegiate.
1) Come devo dimensionare la protezione del quadro di bordo macchina del gruppo che alimenta la pompa?(Il costruttore del gruppo se non gli dico niente mette un interruttore magnetotermico con In=320A tarato a 0,9 con scancio magnetico a 3-5 In).
2) Come realizzo la selettività tra il gruppo e il mio interruttore (che alimenta la pompa) dato che il gruppo elettrogeno ha una protezione elettronica che dopo 10s che eroga il 110% della In (del gruppo) lo spenge?
Questa linea fa capo a un sistema di scambio rete/G.E.

Avrei urgenza di questa risposta.
Grazia, saluti!!!!

p.s.: se i dati che vi ho fornito sono pochi contattatemi!!!!

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
1
voti

[2] Re: Coordinamento della protezione di bordo macchina di un G

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 giu 2006, 16:18

Per prima cosa separiamo il diavolo dall'aacqua santa.... L'alimentazione della pompa antincendio è un circuito di sicurezza, il resto è alimentazione di riserva per cui segue le regole generali.

R1) L'alimentazione del quadro del gruppo/i di pressurizzazione essendo un circuito di sicurezza NON deve essere protetto dalle sovracorrenti ma solo dal cortocircuito e dai contatti indiretti. Puoi sovradimensionare il cavo di alimentazione o mettere solo un interruttore magnetico. Per la protezione dai contatti indiretti, collegherei il centro stella del GE a terra per realizzare un sistema TN e quindi coordinarmi con l'impedenza di guasto entro i 5 sec senza differenziali o al massimo, se non si riesce a coordinarsi con l'impedenza, una protezione verso terra tarata a 10 o 30 A. Se vogliamo esagerare e garantire ancora di più il servizio, non collego il centro stella, realizzo un sistema IT e metto un controllore di isolamento.

R2) devi garantire l'uso del gruppo elettrogeno solo per i circuiti di sicurezza, altrimenti devi sganciare le utenze non di sicurezza, oppure sovradimensionare il GE. Un GE da 200 kVA per una pompa da 38 kW è ben che sovradimensionato, verifica però il carico della altre utenze, altrimenti dei fare in modo che in caso di emergenza, ovvero intervento dei VVF, vengano sganciate le utenze di riserva.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand