PROTEZIONE 59Vo

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 11:26
Località: MACERATA
Contatta:
0
voti

[1] PROTEZIONE 59Vo

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 12 gen 2010, 16:14

Cari colleghi, secondo la CEI 0-16 in un impianto di generazione è necessaria la protezione 59Vo quando il generatore ha potenza superiore a 400kVA e quando è in grado di sostenere la tensione di rete.
La mia domanda è.... un impianto fotovoltaico secondo voi ci riesce???... :?:

Avatar utente
Foto UtenteBluettino
25 5
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 178
Iscritto il: 19 giu 2009, 11:31
0
voti

[2] Re: PROTEZIONE 59Vo

Messaggioda Foto UtenteBluettino » 12 gen 2010, 17:01

L'impianto Pv non puo' sostenere la tensione di rete (la norma dice : La protezione di massima tensione omopolare (59Vo) è prevista solo nel caso in cui l’impianto sia in grado di sostenere la tensione di rete, tramite generatori di tensione), l'inverter lo devi considerare come un generatore di corrente. Quindi anche se hai passato i 400 kVA non è necessaria quella protezione.
Dovrebbero darti conferma anche altri, magari Mike, in ogni caso vedo di trovarti una documentazione semi ufficiale :)

Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 11:26
Località: MACERATA
Contatta:
0
voti

[3] Re: PROTEZIONE 59Vo

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 12 gen 2010, 17:47

Grazie..!!! :mrgreen:
I miei sospetti sono confermati....

Avatar utente
Foto UtenteBluettino
25 5
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 178
Iscritto il: 19 giu 2009, 11:31
0
voti

[4] Re: PROTEZIONE 59Vo

Messaggioda Foto UtenteBluettino » 12 gen 2010, 17:51

http://library.abb.com/global/scot/scot ... 4-0907.pdf

Anche qui è ribadito, se fai una ricerca nel pdf.

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[5] Re: PROTEZIONE 59Vo

Messaggioda Foto UtenteMike » 13 gen 2010, 13:24

Confermo Bluettino, nel PV non serve, mentre per un impianto di coogenerazione invece si.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2894
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA
Contatta:
0
voti

[6] Re: PROTEZIONE 59Vo

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 17 gen 2010, 16:52

ha chiarito la questione l'ultima edizione della guida cei 82-25, prima di questo chiarimento (di non moltissimi mesi fa) l'uso del 59Uo anche sul fotovoltaico era generalizzato (almeno era prevista la predisposizione con la presenza sulla media dei tre TV a triangolo aperto, poi l'attivazione della soglia si effettuava durante la taratura dell'interfaccia)
Ovviamente la parte piu onerosa era predisporre i TV e adesso non si fò piu

Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2894
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA
Contatta:
0
voti

[7] Re: PROTEZIONE 59Vo

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 17 gen 2010, 18:05

si in effetti ho controllato e la seconda edizione della CEI 82-25 è di un anno fa, come dicevo prima i progetti precedenti prevedevano praticamente sempre la 59Uo, con notevoli problemi in quanto andavano previsti i tv appositi sulla media

Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 11:26
Località: MACERATA
Contatta:
0
voti

[8] Re: PROTEZIONE 59Vo

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 18 gen 2010, 9:07

Si..Max... montare i TV all'interno di uno scomparto MT con SF6 è non solo oneroso...ma le bestemmie che ti fa dire per installarli non sono paragonabili al risultato ottenuto. :mrgreen:


Torna a “Energia e qualità dell'energia”