Ciao
vorrei chiederVi se il collegamento in parallelo
di due motori asincroni, 1 kW 380 V direttamente sulla linea
pùò provocare dei problemi ai motori stessi.
Parallelo asincroni
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
-
camporealegiu
0 2 - Messaggi: 4
- Iscritto il: 17 lug 2006, 18:24
0
voti
[3] Mah
In realtà la cosa è andata così:
ho consegnato due motori x aspiratori, recuperati e funzionanti,
ai "ragazzi" di una ditta esterna, dopodichè questi motori sono risultati avere ambedue due avvolgimenti su tre interrotti.
In realtà, potrebbe essere successo che il collegamento fosse sbagliato,
e mi chiedevo, dal punto di vista teorico, come potrebbero averli collegati
in modo tale da danneggiarli con una tale "precisione".
Io, comunque, li avrei collegati a stella ognuno, e poi i tre morsetti liberi sul motore nell'ordine in parallelo sulla linea.
(magari con dei fusibili i serie)
ho consegnato due motori x aspiratori, recuperati e funzionanti,
ai "ragazzi" di una ditta esterna, dopodichè questi motori sono risultati avere ambedue due avvolgimenti su tre interrotti.
In realtà, potrebbe essere successo che il collegamento fosse sbagliato,
e mi chiedevo, dal punto di vista teorico, come potrebbero averli collegati
in modo tale da danneggiarli con una tale "precisione".
Io, comunque, li avrei collegati a stella ognuno, e poi i tre morsetti liberi sul motore nell'ordine in parallelo sulla linea.
(magari con dei fusibili i serie)
0
voti
[4]
Tutti i carichi alimentati dalla stessa linea vanno messi in parallelo.
Per i motori occorre sapere qual è la tensione nominale degli avvolgimenti. Se è ad esempio 220 V si possono collegare solamente a stella su un sistema trifase a 380 V, perché la tensione applicata ad ogni avvolgimento è proprio 220. Se li si collega a triangolo sullo stesso sistema trifase gli avvolgimenti si bruciano perché la tensione che vi è applicata è invece 380 V.
Per i motori occorre sapere qual è la tensione nominale degli avvolgimenti. Se è ad esempio 220 V si possono collegare solamente a stella su un sistema trifase a 380 V, perché la tensione applicata ad ogni avvolgimento è proprio 220. Se li si collega a triangolo sullo stesso sistema trifase gli avvolgimenti si bruciano perché la tensione che vi è applicata è invece 380 V.

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)