Armoniche impianto FV???

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 11:26
Località: MACERATA
Contatta:
0
voti

[1] Armoniche impianto FV???

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 25 gen 2010, 16:24

Salve ragazzi....in questi giorni "vedo" che siete un po' moscetti.... :mrgreen:
E' possibile che le armoniche di alcuni inverters facciano intervenire la protezione 81 (min-max frequenza)????
Ho un problemino del genere in un sito di installazione dove ho gli inverter non hanno il trasformatore di isolamento, e quindi ho il sospetto che riversano in rete disturbi.....

Avatar utente
Foto UtenteBluettino
25 5
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 178
Iscritto il: 19 giu 2009, 11:31
0
voti

[2] Re: Armoniche impianto FV???

Messaggioda Foto UtenteBluettino » 25 gen 2010, 16:35

Quante sono le unità ? La protezione di interfaccia di che tipo è ?
Dacci qualche altro dato di impianto :)

Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 11:26
Località: MACERATA
Contatta:
0
voti

[3] Re: Armoniche impianto FV???

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 25 gen 2010, 16:56

Scusate... avete ragione... :mrgreen:
Inverters OMRON... protezione di interfaccia NV10P, impianto da 110kW... allaccio su Cabina MT/BT.

Avatar utente
Foto UtenteBluettino
25 5
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 178
Iscritto il: 19 giu 2009, 11:31
0
voti

[4] Re: Armoniche impianto FV???

Messaggioda Foto UtenteBluettino » 25 gen 2010, 17:46

Il modello di inverter è conforme almeno all'ultima DK5940 ? Sul sito del produttore ci sono le tarature dell'interfaccia interna ?

Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 11:26
Località: MACERATA
Contatta:
0
voti

[5] Re: Armoniche impianto FV???

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 26 gen 2010, 10:23

U :shock: hm.... giusto... vado a controllare...Uhm.... giusto... vado a controllare...

Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 4181
Iscritto il: 21 dic 2006, 8:59
Località: Milano
Contatta:
0
voti

[6] Re: Armoniche impianto FV???

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 13 feb 2010, 22:28

foxone1978,
in questi giorni "vedo" che siete un po' moscetti...

tu stai ancora andando a controllare? Facci sapere!

Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4

Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 11:26
Località: MACERATA
Contatta:
0
voti

[7] Re: Armoniche impianto FV???

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 15 feb 2010, 9:06

Si..si...scusate non vi avevo più aggiornato...
Cominciamo:
1) l'inverter Omron KP100 ha la certificazione DK5940;
2) tale inverter però è sprovvisto di trafo di isolamento interno (uhm.. :? )
3) le condizioni per le quali interviene l'NV10P non sono a me chiare visto che l'installatore ha riferito cose sconclusionate, in sostanza è come se uno chiama perché gli scatta l'interruttore di casa e gli chiedi "scatta per intervento MT o per Diff.? "e non ti sa rispondere; e già questo mi fa un po' girare..
Dovrò re-intervenire a gamba tesa sull'installatore, prenderlo "di petto" e fargli ricontrollare l'NV10P.