Pareri discordanti con un verificatore. Spiego il problema:
in un edificio di due livelli, al pian terreno sono collocate due attività commerciali, mentre al primo piano due abitazioni.
Il dispersore dell'impianto di terra (unico picchetto) è comune a tutti i 4 impianti; in corrispondenza del vano contatori alla base dell'edificio (atrio che precede il portone di accesso alle scale che conducono al piano superiore) è realizzato il collettore di terra che è collegato al dispersore con conduttore N07V-K da 16 mmq.
I conduttori dell'impianto di terra che dal suddetto collettore entrano nei negozi e nelle abitazioni sono di sezione pari a quella di fase con cui gl'impianti vengono alimentati dai rispettivi contatori (6 mmq negozi, 4 mmq abitazioni). Secondo voi è corretto?
A mio avviso si, ma per il verificatore no perché ritiene le sezioni dei conduttori dalle unità immobiliari al collettore inferiori rispetto al necessario (16 mmq).
Esprimetevi...
Grazie.
Collegamento di terra
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Mike ha scritto:Di al verificatore di cambiare mestiere...
Mike, confidavo in una tua risposta così secca!
Il verificatore (un ragazzo poco più che ventenne e che si trova alle prese con la sua terza verifica) non era convinto del suo responso (riteneva i 4 conduttori dal collettore a dentro le unità immobiliari come conduttori di terra) ed ho provato a chiamare in ufficio il suo responsabile senza però riuscire a parlarci.
Dopo il nostro confronto, con le idee un po' confuse, ha chiesto un giorno di tempo per chiarire la vicenda...
0
voti
Per caso indossava una camicia bianca maniche lunghe e legate dietro la schiena? 
0
voti
Beh....mi permetto,......
Ci sono dei capitoli nei manuali di impianti elettrici ove sono illustrati gli schemi degli impianti di terra, e anche sul sito della famosa ditta Cemb..e , nella sezione morsettiere serie Z ci sono delle guide illustrative.
Le guide impongono in primis delle sezioni minime da rispettare in base alla parte di impianto di terra, e comnunque è sempre necessario fare due calcoli e verificare che la resistenza totale di terra rientri entro i valori armonizzati dalle norme in riferimento al coordinamento con le protezioni differenziali; in abito TT in BT con id 0,03 si ha il valore classico di resistenza di terra che vale 1666,6666********.
La verifica tecnica è indispensabile soprattuto in ampianti molto estesi....comunque, in molti casi, nei palazzi enormi con molte unità immobiliari, non viene nemmeno contenuta la cdt% nella realizzazione dei montanti, si usa sempre la stessa sezione per tutte le unità, anche quelle più distanti dal gruppo misuratori...è un fatto comune a molte realizzazioni....
Premesso questo, mi sento di osservare che, la sezione del conduttore di protezione deve rispettare in promo luogo la sezion e di fase più elevata abbinata, in questo caso sezione del montante.
In secondo luog, negli impianti estesi è sempre bene calcolare una sezione idonea in riferimento delle tratte da coprire.
Io nella mia abitazion e ho introdotto conduttori di terra da 16mm2 fino alle singole parti di unità abitative, anche se potevo optare per il "downsize" alla sezione indicizzata a quella di fase da 100mm2.io ho optato x la massima sezione a mie spese.
Il verificatore, dovrebbe conoscere queste indicazioni....
Poi, se ho letto bene, montanti da 4mm2 x gli appartamenti e 6 x i negozi...???
Mah, di solito un installatore cosciente del suo lavoro, sceglie la sezione minima "politica" da 6mm2 x gli appartamenti e anche con il classico 3 kW e 6mm2 x i negozi.Anche in considerazione di un futuro aumentio di taglia.poi i negoizi di olito hanno una fornitura di almeno 6Kwh.Se poi il committente ha realizzato un capitolato con poche risorse, l'installatore è in parte giustificato, d'altronde bisogna fare i conti conti con quello che danno.
Ci sono dei capitoli nei manuali di impianti elettrici ove sono illustrati gli schemi degli impianti di terra, e anche sul sito della famosa ditta Cemb..e , nella sezione morsettiere serie Z ci sono delle guide illustrative.
Le guide impongono in primis delle sezioni minime da rispettare in base alla parte di impianto di terra, e comnunque è sempre necessario fare due calcoli e verificare che la resistenza totale di terra rientri entro i valori armonizzati dalle norme in riferimento al coordinamento con le protezioni differenziali; in abito TT in BT con id 0,03 si ha il valore classico di resistenza di terra che vale 1666,6666********.
La verifica tecnica è indispensabile soprattuto in ampianti molto estesi....comunque, in molti casi, nei palazzi enormi con molte unità immobiliari, non viene nemmeno contenuta la cdt% nella realizzazione dei montanti, si usa sempre la stessa sezione per tutte le unità, anche quelle più distanti dal gruppo misuratori...è un fatto comune a molte realizzazioni....
Premesso questo, mi sento di osservare che, la sezione del conduttore di protezione deve rispettare in promo luogo la sezion e di fase più elevata abbinata, in questo caso sezione del montante.
In secondo luog, negli impianti estesi è sempre bene calcolare una sezione idonea in riferimento delle tratte da coprire.
Io nella mia abitazion e ho introdotto conduttori di terra da 16mm2 fino alle singole parti di unità abitative, anche se potevo optare per il "downsize" alla sezione indicizzata a quella di fase da 100mm2.io ho optato x la massima sezione a mie spese.
Il verificatore, dovrebbe conoscere queste indicazioni....
Poi, se ho letto bene, montanti da 4mm2 x gli appartamenti e 6 x i negozi...???
Mah, di solito un installatore cosciente del suo lavoro, sceglie la sezione minima "politica" da 6mm2 x gli appartamenti e anche con il classico 3 kW e 6mm2 x i negozi.Anche in considerazione di un futuro aumentio di taglia.poi i negoizi di olito hanno una fornitura di almeno 6Kwh.Se poi il committente ha realizzato un capitolato con poche risorse, l'installatore è in parte giustificato, d'altronde bisogna fare i conti conti con quello che danno.
0
voti
ma per il verificatore no perché ritiene le sezioni dei conduttori dalle unità immobiliari al collettore inferiori rispetto al necessario (16 mmq).
Se il mio capo mi sentisse dire una cosa del genere mi sbatterebbe fuori dalla finestra dell'ufficio!!!
Io verificherei più che altro la posa del conduttore di terra (dal nodo al dispersore); se è interrato, come penso, l'N07V-K non è adatto, ma è necessario un cavo con guaina (es. FG7).
0
voti
Biondo88 ha scritto:Io verificherei più che altro la posa del conduttore di terra (dal nodo al dispersore); se è interrato, come penso, l'N07V-K non è adatto, ma è necessario un cavo con guaina (es. FG7).
perché?
@Elettro: si parlava di: conduttore di terra non di PE.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
secondo me hai ragione te, il verificatore(che mi sa nn sa cosa vuol dire fare quel mestiere) ha paura perché non è convinto... come ho letto è meglio che cambia mestiere!!!!
PER NON PRENDERE LA SCOSSA, BADA BENE AD OGNI MOSSA
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)