Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

testare batterie gruppo di continuità

Circuiti, campi elettromagnetici e teoria delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[1] testare batterie gruppo di continuità

Messaggioda Foto Utentekarl90 » 2 mar 2010, 19:14

Salve a tutti. Devo testare un centinaio di batterie provenienti da gruppi di continuità per PC...Per ogni gruppo di continuità sono presenti 2 batterie da 12 volt l'una e 7,2 Ah, collegate in serie. Come faccio a testare ogni batteria singolarmente? Se la capacità di erogazione è di 7.2 ampere per ora, collegando un carico di (12/7,2) ohm potrei verificare se effettivamente la batteria si scarica in circa un ora...Se si scarica troppo velocemente sarebbe da buttare....
Prima di fare esperimenti chiedo aiuto a voi che sicuramente saprete indicarmi un modo migliore!! :D
Avatar utente
Foto Utentekarl90
0 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 108
Iscritto il: 10 dic 2007, 18:02

0
voti

[2] Re: testare batterie gruppo di continuità

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 mar 2010, 9:50

Credo che con un test così dovresti scartarle tutte!
La carica nominale (in Ah. amperora) non significa
poter prelevare qualsiasi corrente nel tempo
matematicamente corrispondente: bisognerebbe
tener conto della legge di Peukert.
E' però difficile conoscere i parametri corrispondenti
ad un dato tipo di batteria (i costruttori non li
rivelano).
In pratica si può dire che la corrente "nominale"
corrisponda ad un tempo di carica o scarica di 10 ore
(cioè corrisponde numericamente ad 1/10 della carica
nominale).
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[3] Re: testare batterie gruppo di continuità

Messaggioda Foto Utentekarl90 » 4 mar 2010, 18:23

Grazie della risposta..Allora come posso fare?
Avatar utente
Foto Utentekarl90
0 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 108
Iscritto il: 10 dic 2007, 18:02

0
voti

[4] Re: testare batterie gruppo di continuità

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 mar 2010, 20:02

Caricarle "a fondo" (cioè fino alla loro tensione massima)
e poi scaricarle (possibilmente a corrente costante = 1/10
della capacità nominale) e vedere in quante ore viene
raggiunta la tensione minima.
Ovviamente i valori di tensione massima e minima
dipendono dal tipo di batteria (e dovrebbero essere
riportati nelle caratteristiche di questa).
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[5] Re: testare batterie gruppo di continuità

Messaggioda Foto Utenteattiliovolpe » 11 mar 2010, 22:46

Ciao,
mi occupo quotidianamente di batterie e forse potrei aiutarti.
Di solito le batterie al piombo sono dichiarate in C10, vuol dire che 7,2Ah te li forniscono se le scarichi in 10 ore, quindi con un carico costante che assorba 0,72Ah per 10 ore.
Un elemento al piombo è carico a 2,3 volt, viceversa è scarico a 1,7 volt; nel caso delle 12 volt, hai dentro sei elementi da 2 volt, nel complesso la batteria è carica a 13,8 volt e scarica quando ai suoi capi (sempre sotto carico, viceversa la leggi sempre carica) ci sono 10,2 volt.
I costruttori ti insegnano che se una batteria non raggiunge l'80% della scarica ancora carica, è da buttare.
80% di 10 ore = 8 ore, la batteria non deve scendere sotto i 10,2 volt prima di tale tempo!!!!!
Nuova, o buona, la troverai scarica allo scadere più o meno delle 10 ore.
Esiste un apparecchio apposito per scaricare le batterie, visto che con una resistenza la corrente non sarebbe costante dato che man mano la tensione scende. Tale strumento lo produce la Zivan di Poviglio (RE) e costa circa 3000 euro.
Diversamente hai bisogno di una resistenza variabile, stai li 10 ore fisso con la tua pinza amperometrica attaccata e man mano che si scarica la batteria, vari il valore di tale resistenza facendo in modo di leggere sulla pinza sempre i tuoi 0,72A.
Puoi anche ridurre le 10 ore, ma il valore della corrente di scarica te lo fornisce poi il costruttore tramite apposite tabelle; non è che se scarichi in 5 ore (C5) applichi corrente doppia (1,44A), poiché la curva di scarica di una batteria non è lineare ma
logaritmica. Se hai bisogno, chiedi pure, saluti.
Attilio Volpe
LinkedIn - Facebook
Avatar utente
Foto Utenteattiliovolpe
885 1 5 12
Expert
Expert
 
Messaggi: 156
Iscritto il: 4 nov 2009, 23:44

0
voti

[6] Re: testare batterie gruppo di continuità

Messaggioda Foto Utenteattiliovolpe » 8 lug 2010, 22:28

Attilio Volpe
LinkedIn - Facebook
Avatar utente
Foto Utenteattiliovolpe
885 1 5 12
Expert
Expert
 
Messaggi: 156
Iscritto il: 4 nov 2009, 23:44


Torna a Elettrotecnica generale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti