[1] Collegamento stella triangolo

Messaggioda Foto Utentebarbas72 » 6 ago 2006, 22:37

Salve a tutti!!!
Il mondo dell' automazione mi ha sempre attirato......ma ..... ho solo esperienza nel campo programmazione(DSP ucontroller).

Volevo chiedere in quali condizioni e' meglio utilizzare un collegamento a stella o uno a triangolo per motori asincroni.

Esempio: per un nastro trasportatoredi piccole dimensioni(trasporto confezioni per industria alimentare)?????

Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,8k 9 12 17
Manager
Manager
Messaggi: 11958
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14
Contatta:
0
voti

[2]

Messaggioda Foto Utenteadmin » 7 ago 2006, 9:50

Non è il tipo di lavoro che un motore deve fare a determinare il collegamento, ma la tensione disponibile. Se il sistema trifase è a 400 V, con il collegamento a triangolo ad ogni avvolgimento è applicata quella tensione, quindi la tensione moninale dell'avvolgimento deve essere proprio 400 V. Se la tensione nominale dell'avvolgimento è invece 230 V, in quel sistema il motore può essere collegato solo a stella in quanto, nel collegamento a stella, la tensione ai capi del singolo avvolgimento è la tensione del sistema trifase diviso la radice quadrata di tre.

Avatar utente
Foto Utentea9967
0 3
New entry
New entry
Messaggi: 60
Iscritto il: 31 mar 2005, 17:58
0
voti

[3]

Messaggioda Foto Utentea9967 » 7 ago 2006, 14:17

se poi ti fai un giro in electroportal.net trovi davvero un bel po' di cose a riguardo

ad esempio qui http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=DomRisp&id=58 si introduce anche quello che è il tanto "rinomato" avviamento stella-triangolo, che forse tu intendevi con la domanda!