1
voti

[11] Re: resistenza termica media per unità di superficie

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 mar 2010, 14:45

Tu sei stato chiaro, e` la formula che non la capisco.

Considera la parte (spessore travetto)/Rtravetto. Dato che Rtrav lo hai ottenuto come (spessore travetto)/(lambda travetto), se dividi lo spessore per Rtrav, ottieni lambda travetto, e la cosa non mi torna.
Per giustificare quel 2 potevo pensare che Rtrav non fosse la resistenza al metro quadro del travetto, ma la resistenza di un metro lineare di travetto, con la sua larghezza. Dato che in un metro quadro ci sono due travetti, avevo pensato che facesse il conto: se ci sono 2m di travetti, la conducibilita` dei travetti in un metro quadro e` due volte 1/Rtrav. Stesso discorso per la pignatta: Rpign non e` la resistenza di un metro quadro, ma di un metro lineare con la larghezza effettiva della pignatta.

Pero` a questo punto non mi torna piu` lo spessore del travetto nella formula che hai postato, a meno che l'indicazione spessore travetto in realta` sia la larghezza travetto, e in questo caso il prodotto "spessore" travetto (intesa come larghezza) per due (metri di travetto al metro quadro) diviso Rtrav da` la conducibilita` termica dei travetti in un metro quadro, e la formula ha senso.

Verifica che quello "spessore travetto" non sia in realta` larghezza travetto, ed eventualmente chiedi al tuo prof.

Puoi passare nello scan il testo originale e postarlo qui?
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00

1
voti

[12] Re: resistenza termica media per unità di superficie

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 mar 2010, 14:54

desperado ha scritto:se la superficie di riferimento è disomogenea (calcestruzzo e pignatta), devi prima calcolare la resistenza di tutta la superficie. Poi se dividi la resistenza trovata per la superficie totale avrai quella media per unità di superficie.


Questa mi era sfuggita. Se hai N resistenze uguali in parallelo, e conosci la resistenza complessiva R_{tot}, per trovare il valore della singola resistenza costituente il parallelo calcoli R_s=\frac{R_{tot}}{N} oppure R_s=R_{tot}\cdot N? Anche un radioamatore che non ha mai fatto nessuna scuola tecnica lo sa!
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00

0
voti

[13] Re: resistenza termica media per unità di superficie

Messaggioda Foto Utentenikoshit » 10 mar 2010, 17:05

il 2 dovrebbe essere dovuto al fatto che in 1 mq di solaio ci sono 2 travi e 2 pignatte
Avatar utente
Foto Utentenikoshit
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 7 mar 2010, 18:39

0
voti

[14] Re: resistenza termica media per unità di superficie

Messaggioda Foto Utentenikoshit » 10 mar 2010, 17:16

ho allegato la traccia... è l'esercizio n°1
Allegati
nps49.pdf
(33.79 KiB) Scaricato 222 volte
Avatar utente
Foto Utentenikoshit
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 7 mar 2010, 18:39

0
voti

[15] Re: resistenza termica media per unità di superficie

Messaggioda Foto Utenteenea » 10 mar 2010, 18:24

la formula generale come aveva tentato di scrivere Desperado,
dovrebbe essere:
\frac{A1*R1+A2*R2}{A1+A2}
A1= area travetti
R1=resistenza travetti
A2=area pignatte
R2=resistenza pignatte
purtroppo dalla traccia che hai postato non ci sono riferimenti ai mq totali della stanza
ma il ragionamento è valido comunque su mq di solaio : 2 pignatte e 2 travetti quindi:
R1=0.0947 mq/wK
R2=0.5Y/50 mq/wK (che significa il parametro Y???? )
((0.38*1)*2*0.0947+(0.12*1)*2*(0.5Y/50)) /(0.76+0.24)

spero di esserti stato di aiuto...
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Avatar utente
Foto Utenteenea
239 1 3 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 260
Iscritto il: 23 gen 2009, 21:34
Località: Firenze

0
voti

[16] Re: resistenza termica media per unità di superficie

Messaggioda Foto Utentenikoshit » 10 mar 2010, 18:44

y= 5 x=0

nella formula finale che mi hai scritto hai moltiplicato l'area unitaria del travetto per loa resistenza della pignatta perché?
la soluzione invece proposta era

Rmed= 1/((2 * 0,12)/Rtravetto + (2 * 0,38)/Rpignatta)
Mi sai spiegare da dove deriva?

tu hai fatto la media di R1 e R2 mentre la resistenza media per unità di superficie va fatta fra Rtravetto ( la resistenza di tutto il pacchetto del solaio con il travetto) e Rpignatta ( la resistenza di tutto il pacchetto di solaio con la pignatta)


scusate l'insistenza
Avatar utente
Foto Utentenikoshit
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 7 mar 2010, 18:39

1
voti

[17] Re: resistenza termica media per unità di superficie

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 mar 2010, 23:22

enea ha scritto:la formula generale come aveva tentato di scrivere Desperado,
dovrebbe essere:
\frac{A1*R1+A2*R2}{A1+A2}

Non sono d'accordo perche' travetti e pignatta sono in parallelo termico. La resistenza dei travetti (non resistenza al metro quadro, proprio la resistenza complessiva) e della pignatta valgono
R_t=\frac{S}{A_t\cdot\lambda_t}\qquad \text{e} \qquad R_p=\frac{S}{A_p\cdot\lambda_p}

S e` lo spessore, uguale per tutti e due, A e` l'area (ad esempio in un metroquadro l'area dei travetti sara` di A_t=2*0.12\,\text{m}*1\,\text{m}=.24\,\text{m}^2 e quella del laterizio A_p=2*0.38\,\text{m}*1\,\text{m}=.76\,\text{m}^2) e \lambda e` la conducibilita` termica del materiale.

Per il laterizio viene data la resistenza termica di un metro quadro di materiale e vale, data dal testo \mathcal{R}_p =.6\,\frac{\text{m}^2\text{K}}{\text{W}}

La resistenza di un metro quadro e` calcolabile in questo modo: \mathcal{R}=\frac{S}{\lambda}.

Per il travetto e` data \lambda_t=1.9\frac{\text{W}}{\text{km}} e se si volesse la resistenza di un metro quadro si avrebbe \mathcal{R}_t=\frac{.18\,\text{m}}{1.9\frac{\text{W}}{\text{km}}}=.0947\frac{\text{m}^2\text{K}}{\text{W}}.

Adesso mettiamo in parallelo termico la resistenza dei travetti e quella del laterizio, avendo fatto l'ipotesi che la conduzione del calore sia verticale: R_{tot}=R_t//R_p=\frac{R_tR_p}{R_t+R_p} e sostituendo le espressioni delle resistenze termiche scritte prima si ha R_{tot}=\frac{S}{A_p\lambda_p+A_t\lambda_t}.

Se al posto di lambda e spessore S passiamo alla resistenza termica di un metro quadro di materiale, ricordando che \mathcal{R}=\frac{S}{\lambda} e quindi ad esempio ricavando \lambda=\frac{S}{\mathcal{R}} si ottiene:
R_{tot}=\frac{S}{A_p\frac{S}{\mathcal{R}_p}+A_t\frac{S}{\mathcal{R}_t}}=\frac{\mathcal{R}_p\mathcal{R}_t}{A_p\mathcal{R}_t+A_t\mathcal{R}_p} che e` la formula che avevo dato inizialmente. Qui ho usato R per la resistenza termica complessiva, inclusa l'area effettiva, e \mathcal{R} per la resistenza termica di un metro quadrato.

La differenza fra questa formula e la media pesata e` che con i dati del problema la media pesata darebbe \mathcal{R}=.476\frac{\text{m}^2\text{K}}{\text{W}} mentre il valore corretto e` \mathcal{R}=.263\frac{\text{m}^2\text{K}}{\text{W}}

Qui dietro c'e` un grafico che mostra la variazione di \mathcal{R} al variare della frazione di travetto rispetto al laterizio. A sinistra ascissa 0 e` tutto laterizio, in corrispondenza dell'ascissa 1 e` tutto calcestruzzo. La funzione lineare e` la media pesata, quella curva invece e` la resistenza calcolata con il parallelo dei due percorsi termici.

Parallelo termico.gif
Parallelo termico.gif (6.85 KiB) Osservato 5644 volte


Il tutto salvo errori ed omissioni perche' non ho mai fatto fisica tecnica :)
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00

0
voti

[18] Re: resistenza termica media per unità di superficie

Messaggioda Foto Utentenikoshit » 11 mar 2010, 1:00

ok grazie a tutti per l'aiuto
Avatar utente
Foto Utentenikoshit
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 7 mar 2010, 18:39

0
voti

[19] Re: resistenza termica media per unità di superficie

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 mar 2010, 20:09

io userei FEMM :mrgreen:
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189
Iscritto il: 4 ott 2008, 9:55

0
voti

[20] Re: resistenza termica media per unità di superficie

Messaggioda Foto Utenteenea » 11 mar 2010, 22:23

Caro Isidoro Kz mi sembra che fai un po' di confusione:
R_t=\frac{S}{A_t\cdot\lambda_t}\qquad \text{e} \qquad R_p=\frac{S}{A_p\cdot\lambda_p}

non mi sembrano resistenze singole corrette!
fai due conti con le unità di misura :
S si misura in ml
A si misura in mq
\lambda in w/mK

allora se \frac{S }{A *\lambda } =K/W ti sembra l'unità di misura della resistenza termica?
Dopo possiamo discutere delle resistenze dei materiali disomogenei....