Salve a tutti,
volevo porvi una domanda, in una sottostazione elettrica quanto deve essere la resistenza di terra, mi servirebbe il valore in ohm, se non preciso ma approssimativo.
grazie a tutti
Resistenza di terra
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
"Sottostazione" in che senso????....AT/AT, AT/MT, MT/MT, MT/BT???
-

foxone1978
135 5 7 - Expert EY

- Messaggi: 594
- Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
- Località: MACERATA
0
voti
non e' che si puo' dare un valore.
qui la cosa e' complessa.
devi farti dare dal fornitore:
corrente di guasto a terra ( normalmente dea 10 a 50KA)
tempi di interruzione del guasto.
il calcolo poi va fatto in base alle apposite tabelle.
ivano
qui la cosa e' complessa.
devi farti dare dal fornitore:
corrente di guasto a terra ( normalmente dea 10 a 50KA)
tempi di interruzione del guasto.
il calcolo poi va fatto in base alle apposite tabelle.
ivano
0
voti
Hehehe..... sabato mattina sono andato a fare una misura della resistenza di terra in un impianto BT, e sapete qual è la prima cosa che mi è stata chiesta???
"Quanto deve essere il valore della resistenza di terra????" a momenti gli dò una capocciata...Ma scherziamo!!!???
C'è gente che spende una vita a fare calcoli, misure, prove e tutto si riduce a un misero valore che deve essere dato per buono??.. la CEI 64-8 nel mio caso indica il valore limite con la formuletta RaxIa <= 50V nel caso di sistema TT, etc.. etc..
Nel caso in cui si faccia un impianto in MT si prende la tabella e il grafico della CEI 11-1 e si mette a confronto con il valore della corrente di doppio guasto-monofase a terra,etc.. etc.. in AT credo che sia da fare una cosa simile, quindi quando qualcuno chiede una cosa del genere sento la mia pressione sanguigna schizzare a 1000...C****O ma un minimo di lettura di letteratura tecnica in materia no...eh???
Scusate la "sparata".. ma il cambio dell'ora per me è stato traumatico...
"Quanto deve essere il valore della resistenza di terra????" a momenti gli dò una capocciata...Ma scherziamo!!!???
C'è gente che spende una vita a fare calcoli, misure, prove e tutto si riduce a un misero valore che deve essere dato per buono??.. la CEI 64-8 nel mio caso indica il valore limite con la formuletta RaxIa <= 50V nel caso di sistema TT, etc.. etc..
Nel caso in cui si faccia un impianto in MT si prende la tabella e il grafico della CEI 11-1 e si mette a confronto con il valore della corrente di doppio guasto-monofase a terra,etc.. etc.. in AT credo che sia da fare una cosa simile, quindi quando qualcuno chiede una cosa del genere sento la mia pressione sanguigna schizzare a 1000...C****O ma un minimo di lettura di letteratura tecnica in materia no...eh???
Scusate la "sparata".. ma il cambio dell'ora per me è stato traumatico...
-

foxone1978
135 5 7 - Expert EY

- Messaggi: 594
- Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
- Località: MACERATA
0
voti
dcarinci, ma ti rendi conto della domanda assurda che hai fatto? Sai cos'è un impianto di distribuzione in AT? Mah! Adesso vado nel forum dei meccanici e chiedo come faccio a dimensionare un gasdotto dalla Siberia.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Scusa, dcarinci,, ma ti pare che ciò che conta nell'impianto di terra di una stazione AT sia il valore della resistenza di terra? Pensi che con i valori delle correnti di guasto in AT sia possibile realizzare una resistenza di terra che rispetti la condizione di sicurezza?
0
voti
se cerchi documentazione in rete ti renderai conto che realizzare un simile impianto di terra e' una operazione ingegneristica di notevole livello e non un semlice calcolo di RT
ivano65
ivano65
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 246 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)