Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 19 mar 2010, 12:07

Stavo cercando una lampada di emergenza per un autorimessa e la scelta è ricaduta su un OVA CEE per sistema DARDO (codice 34073). Guardando il catalogo vengono riportati due flussi luminosi, uno per quando il sistema è sempre acceso, l'altro, più basso, per quando il sistema va in emergenza. Rispettivamente i valori sono di 676 lumen e 396 lumen.
Il primo dubbio è sui 676 poiché tale lampada G13 da 18 W, come richiesto dalla fotometria, pare montare una L1820 della Osram che ha però un flusso luminoso di 1150 lumen!!! Dov'è la verità!

P.S. Oggi l'OVA è chiusa per festa patronale!
Se entrambi abbiamo una mela e ce le scambiamo, avremo sempre una mela ciascuno... se entrambi abbiamo un'idea e ce le scambiamo, entrambi avremo due idee.
Avatar utente
Foto Utentegiorgiodavid
145 1 3 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 895
Iscritto il: 19 giu 2006, 16:38
Località: Roma

0
voti

[2] Re: OVA: illuminazione di emergenza

Messaggioda Foto Utentelpuzzi » 31 mar 2010, 18:25

la butto lì come riflessione:
l'involucro scherma un po'?
ci sono fenomeni di rifrazione/diffrazione dovuti allo schermo?
ciò porta ad un abbassamento del flusso luminoso?

:?:
Avatar utente
Foto Utentelpuzzi
0 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 30 dic 2009, 18:20

0
voti

[3] Re: OVA: illuminazione di emergenza

Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 31 mar 2010, 22:03

No, ho risolto... sono riuscito a chiamare OVA; la risposta è la seguente: la lampada è sottoutilizzata, quindi viene alimentata a tensioni diverse in modo da ottenere 676 lumen quando alimentata da rete e 396 lumen quando alimentata da batteria.
Se entrambi abbiamo una mela e ce le scambiamo, avremo sempre una mela ciascuno... se entrambi abbiamo un'idea e ce le scambiamo, entrambi avremo due idee.
Avatar utente
Foto Utentegiorgiodavid
145 1 3 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 895
Iscritto il: 19 giu 2006, 16:38
Località: Roma


Torna a Termotecnica, illuminotecnica, acustica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti