Messaggioda Foto Utenteaparro » 4 dic 2004, 13:12

visto che mi sono appena registrato colgo l'occasione x salutare tutti.
Trovo questo sito ed il suo forum qualcosa di grandioso x gli appassionati d'elettrotecnica e nn solo. :lol:

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Sono interessato a sapere "qualcosa" sulle celle misure:
1) TA e TV servono solo per effettuare le misure dei kW consumati? o servono anche per ridurre corrente e tensione in modo da poter collegare ad essi dei dispositivi di protezione?

2) TA e TV come vengono collegati tra loro all'interno della cella ed a sua volta con i misuratori di potenza? (sono graditi anche schemi)

3) è vero che se s'inverte il collegamento del circuito amperometrico con quello voltometrico sulla morsettiera dei contatori enel uno o più TV potrebberò esplodere, e se si perché?

Grazie anticipatamente a chi risponderà alle mie domande nel modo più afferrabile ed esauriente possibile. :wink:
Avatar utente
Foto Utenteaparro
0 2
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 4 dic 2004, 12:31

1
voti

[2]

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 4 dic 2004, 15:48

1) TA e TV riducono corrente e tensione a valori tali da potere
essere utilizzati da strumenti di misura e relé di protezione
2) i TA vengono collegati in serie al circuito di potenza perché devono
misurare la corrente i TV vengono collegati in derivazione perché
devono misurare la tensione
3) i TA devono avere il secondario con la minore impendenza
possibile collegata quindi in pratica in cortocircuito, i TV invece
oltre un certo numero di carichi in parallelo (che diminuiscono
l'impedenza totale) non possono portare a meno di scadere
di precisione e se il sovraccarico diventa troppo forte si danneggiano
funzionando in modo opposto è evidente che invertendo i
secondari essi si distruggerebbero (il TV sicuramente, ai capi
del secondario del TA ci sarebbe una tensione pericolosa con conseguente
classico rumore di friggitura) trovandosi il TV con il secondario in corto circuito e il TA funzionando con un impedenza molto alta al secondario
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3]

Messaggioda Foto Utenteaparro » 4 dic 2004, 18:26

MASSIMO-G ha scritto:1) TA e TV riducono corrente e tensione a valori tali da potere
essere utilizzati da strumenti di misura e relé di protezione
2) i TA vengono collegati in serie al circuito di potenza perché devono
misurare la corrente i TV vengono collegati in derivazione perché
devono misurare la tensione
3) i TA devono avere il secondario con la minore impendenza
possibile collegata quindi in pratica in cortocircuito, i TV invece
oltre un certo numero di carichi in parallelo (che diminuiscono
l'impedenza totale) non possono portare a meno di scadere
di precisione e se il sovraccarico diventa troppo forte si danneggiano
funzionando in modo opposto è evidente che invertendo i
secondari essi si distruggerebbero (il TV sicuramente, ai capi
del secondario del TA ci sarebbe una tensione pericolosa con conseguente
classico rumore di friggitura) trovandosi il TV con il secondario in corto circuito e il TA funzionando con un impedenza molto alta al secondario


Grazie x le risposte MASSIMO-G, ora molte cose mi sono + chiare, ma ora sarei ancora + contento se te o chiunque altro mi potesse fornire del materiale di studio sulle celle misura ed in particolare sui collegamenti tra TA ed i TV e la morsettiera dei contatori.

ciao a tutti! Aparro :wink: