[1] Modifiche su quadro distribuzione esistente

Messaggioda Foto Utenten.mario82 » 28 apr 2010, 18:31

Salve, mi trovo alle prese con un adeguamento di un progetto di un impianto elettrico industriale :

Impianto esistente:
-quadro generale
-impianti uffici
-impianti capannone

Impianto da realizzare:
-prese interbloccate per esterno 400 V
-protezioni e sezionatori in quadro generale
-linea interrata da quadro generale alle prese esterne

Dal momento in cui viene modificato il quadro generale,decade la certificazione fatta in precedenza dalla ditta che ha esegutio i lavori a suo tempo?
Avevo pensato di agire in questa maniera:
Progetto con schemi unifilari quadro generale con le modifiche apportate,disegni e planimetrie con le ubicazioni delle prese e dei cavidotti nuovi.
Volevo sapere se la ditta che deve eseguire i lavori dovrà certificare solo parte dell'impianto che è stato modificato(compreso il quadro generale) senza andare nuovamente a certificare tutti i vari impianti (uffici e capannone)??
Avatar utente
Foto Utenten.mario82
0 3
 
Messaggi: 26
Iscritto il: 23 gen 2006, 20:28
Località: Taranto

0
voti

[2] Re: Modifiche su quadro distribuzione esistente

Messaggioda Foto UtenteFasi83 » 28 apr 2010, 19:07

Credo proprio che tu nn abbia bisogno di fare o rifare una certificazione della nuova aggiunta....semplicemente chi t ha fatto i lavori in un primo momento,si assume le responsabilità delle proprie opere e chi t farà i nuovi lavori garantirà x il nuovo.....ovviamente se il nuovo comporta delle modifiche sul vecchio, l'ultimo installatore sarà responsabile anche di queste ultime.....quindi decarrà certifica e garanzia da parte del primo installatore...
Avatar utente
Foto UtenteFasi83
0 2
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 6 feb 2010, 18:39

0
voti

[3] Re: Modifiche su quadro distribuzione esistente

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 apr 2010, 21:36

n.mario82 ha scritto:Dal momento in cui viene modificato il quadro generale,decade la certificazione fatta in precedenza dalla ditta che ha esegutio i lavori a suo tempo?


Non decade un bel nulla. Per quanto realizzato il responsabile rimane il costruttore. Chi esegue l'ampliamento dovrà verificare che questo sia fattibile e che i dispositivi installati non compromettano i requisiti previsti dal costruttore del quadro. L'intervento dovrà essere eseguito a regola d'arte, verrà aggiornata la documentazione e verrà rilasciata apposita dichiarazione secondo L. 186/68.

Avevo pensato di agire in questa maniera:
Progetto con schemi unifilari quadro generale con le modifiche apportate,disegni e planimetrie con le ubicazioni delle prese e dei cavidotti nuovi.


Si, va bene. Identifica l'intervento che devi eseguire e verifica le compatibilità con l'impianto esistente.

Volevo sapere se la ditta che deve eseguire i lavori dovrà certificare solo parte dell'impianto che è stato modificato(compreso il quadro generale) senza andare nuovamente a certificare tutti i vari impianti (uffici e capannone)??


Ovviamente la ditta installatrice dichiara ed è responsabile solamente degli interventi che ha eseguito, secondo il progetto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: Modifiche su quadro distribuzione esistente

Messaggioda Foto Utenten.mario82 » 29 apr 2010, 11:14

Ok grazie per le indicazioni!Avevo questi dubbi perché sono alle prese con i primi lavori da libero professionista! :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utenten.mario82
0 3
 
Messaggi: 26
Iscritto il: 23 gen 2006, 20:28
Località: Taranto