[1] Trovare impedenze di sequenza o,d,i di un generatore!

Messaggioda Foto Utentemacamo » 5 mag 2010, 22:42

Salve gente del forum,
ho un esercizio di Sistemi elettrici dell'energia in cui il professore, a riguardo di un piccolo generatore, mi fornisce i seguenti dati:
- potenza nominale Pn
- tensione nominale Un
- impedenza sincrona Xs
- impedenza transitoria X"
- impedenza subtransitoria X'

Vorrei sapere se con questi dati è possibile ricavare i valori dell'imedenza di sequenza omopolare, diretta ed inversa del generatore.

Sono quasi convinto che Xd = Xi = Xs.
E' giusto? Per l'omopolare, invece, non so dove mettere le mani!

Distinti saluti,
Matteo
Avatar utente
Foto Utentemacamo
0 1 3
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 11 feb 2009, 21:44

0
voti

[2] Re: Trovare impedenze di sequenza o,d,i di un generatore!

Messaggioda Foto Utenteadmin » 5 mag 2010, 23:39

La reattanza sincrona è la reattanza alla sequenza diretta, ma la reattanza alla sequenza inversa è molto inferiore. In pratica è uguale alla reattanza subtransitoria. L'omopolare, nel caso di neutro accessibile, è inferiore alla subtransitoria ed è un dato che deve essere fornito dal costruttore. Come ordine di grandezza va dal 14% al 25% della subtransitoria.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11953
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[3] Re: Trovare impedenze di sequenza o,d,i di un generatore!

Messaggioda Foto Utentefpalone » 5 mag 2010, 23:47

Salve Macamo,
come ti ha detto admin, la reattanza sincrona corrisponde alla reattanza lungo l'asse diretto, mentre la reattanza di sequenza inversa vale X_i = \frac{2 \cdot X_d^{,,} \cdot X_q^{,,}}{X_d^{,,} + X_q^{,,}}, e quindi è di molto inferiore di quella diretta.