Potere di chiusura di un interruttore

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

Avatar utente
Foto Utenteslimer80
0 2
Messaggi: 2
Iscritto il: 17 dic 2004, 8:46
0
voti

[1] Potere di chiusura di un interruttore

Messaggioda Foto Utenteslimer80 » 17 dic 2004, 8:52

Ho notato leggendo cataloghi di costruttori di interruttori che il potere di chiusura di un interruttore è quasi doppio del potere di apertura.

Anche tra le lezioni che sono presenti nel sito si spiega che il potere di apertura è dimensionato sul valore eff. della corrente di c.c. mentre il potere di chiusura viene dimensionato sul valore Max della corrente di c.c.

La domanda è la seguente:
:?: perché il potere di chiusura deve essere tanto elevato :?: :?:

Grazie in anticipo :lol:

Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2893
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA
Contatta:
0
voti

[2]

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 17 dic 2004, 14:05

Il potere di chiusura secondo la norma CEI EN 60497-2 si ottiene
moltiplicando il potere di interruzione Icu in valore efficace per
un valore numerico che aumenta con il valore di Icu. Il valore
è cosi alto perché è il valore di picco della corrente


Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”