Distorsione armonica

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

Avatar utente
Foto UtenteDomenico
10 3 6
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 516
Iscritto il: 15 mar 2005, 15:50
Località: Vicenza
0
voti

[1] Distorsione armonica

Messaggioda Foto UtenteDomenico » 29 set 2006, 9:55

Immagine

Questo è il rilievo della distorsione armonica in tensione del 230V fatto su un impianto.
La notevole distorsione è dovuta al fatto che la tensione degli ausiliari 230V è creata con un trasformatore 520 / 400 triangolo - stella, utilizzando fase neutro del secondario per i 230 V.
La tensione di partenza a 520 V è "bucata" da degli azionamenti a corrente continua, quindi anche il 400 - 230 V è distorto.
Guardando il diagramma abbiamo 5a, 7a, 11a, 13a per un totale del 10,2%.
Secondo voi è normale una distorsione così alta o siamo fuori di brutto?
Considerate che sul 230V poi c'è collegato un po' di tutto: computer, lampade, ricetrasmittenti, ecc...


Domenico.

Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO
Contatta:
0
voti

[2]

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 set 2006, 10:55

La diffusione di apparati di controllo elettronico della
potenza elettrica, e' la causa di queste distorsioni della
forma d'onda: a rigore dovrebbero essere previsti filtri
per attenuare le principali armoniche.

C'e pero' da dire che l'effetto pratico e' un maggior
riscaldamento delle macchine elettriche (trasformatori
e motori) alimentati direttamente da queste forme d'onda
distorte.
Non vedo invece grossi problemi per le lampade e
nemmeno per apparati elettronici non di potenza
(che hanno alimentatori con raddrizzatori e filtri).

Avatar utente
Foto UtenteDomenico
10 3 6
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 516
Iscritto il: 15 mar 2005, 15:50
Località: Vicenza
0
voti

[3]

Messaggioda Foto UtenteDomenico » 29 set 2006, 11:06

Non vedo invece grossi problemi per le lampade e
nemmeno per apparati elettronici non di potenza
(che hanno alimentatori con raddrizzatori e filtri).


Purtroppo invece i problemi ci sono e forse sono da imputarsi alle armoniche.
Nelle lampade a vapori di mercurio scatta sovente il magnetotermico e questo forse è da imputarsi al fatto che il condensatore di rifasamento che è all'interno di fronte ad armoniche di ordine elevato presenta una reattanza molto più bassa.
Poi ci sono spesso guasti in altre apparecchiature (PC, radar, GPS) e questo non me lo spiego a meno che la quantità di armoniche sia fuori dalle specifiche degli apparati stessi.

Domenico.

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[4]

Messaggioda Foto UtenteMike » 29 set 2006, 12:55

10% di Thd in corrente non mi pare un valore tale da preoccuparsi...
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto UtenteDomenico
10 3 6
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 516
Iscritto il: 15 mar 2005, 15:50
Località: Vicenza
0
voti

[5]

Messaggioda Foto UtenteDomenico » 29 set 2006, 13:01

Non è di corrente ma di tensione, ed è questo che mi preoccupa.
Di corrente gli azionamenti in corrente continua hanno almeno un 30% di Ithd.
Domenico.

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[6]

Messaggioda Foto UtenteMike » 29 set 2006, 13:08

Domenico ha scritto:Non è di corrente ma di tensione, ed è questo che mi preoccupa.
Di corrente gli azionamenti in corrente continua hanno almeno un 30% di Ithd.
Domenico.


Azz! Allora fai bene a preoccuparti... :D
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO
Contatta:
0
voti

[7]

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 set 2006, 16:20

Evidentemente per "lampade" pensavo a quelle a resistenza!

Se ci sono guai evidentemente attribuibili alle armoniche,
basta filtrarle (come avevo premesso).

Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Messaggi: 11958
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14
Contatta:
0
voti

[8]

Messaggioda Foto Utenteadmin » 6 dic 2006, 11:55

Segnalo sull'argomento della deformazione armonica della tensione questa risposta. Come si può vedere rispetto alla norma, la quinta armonica è oltre i limiti tollerati

Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 4181
Iscritto il: 21 dic 2006, 8:59
Località: Milano
Contatta:
0
voti

[9]

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 24 dic 2006, 21:34

Aggiungo che la distorsione rilevata e' quella riferito ad un certo istante.
Se gli azionamenti a corrente continua a SCR sono di potenza rilevante, vasta variare un po' la velocita' o il carico del motore per vedere cambiamenti nel contenuto armonico.
Una soluzione generalizzata non e' facile da trovare. Bisogna comunque fare delle considerazioni sulla concomitanza dei carichi, per poter dimensionare bene un filtro per armoniche. Se non si trova una soluzione accettabile, si puo' considerare di disaccoppiare i carichi piu' sensibili e filtrare solo quelli, con filtri piu' piccoli.

Buon Natale a tutti!
Mario