Devo alimentare un gruppo frigo da un quadro generale in un sistema TN-S.
Il gruppo ha un quadro in metallo. L'interruttore che dovrò inserire nel quadro generale dovrà essere differenziale? Se si' come lo dimensiono il differenziale?.
Utilizzo del differenziale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Trattandosi di utenza fissa il differenziale non è necessario, basta coordinarsi con l'impedenza di guasto fase-terra e garantire l'intervento della magnetica entro 5 secondi. Se l'ambiente è a maggior rischio in caso d'incendio o a maggior rischio elettrico, i tempi di intervento passano a 0,4 secondi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Giriamo la cosa... Il tempo di intervento non superiore a 5 secondi è ammesso per circuiti diversi da quelli terminali protetti con dispositivi di protezione contro le sovracorrenti con corrente nominale o regolata non superiore a 32A.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:Se l'ambiente è a maggior rischio in caso d'incendio o a maggior rischio elettrico, i tempi di intervento passano a 0,4 secondi.
Per utenze fisse in ambiente a maggior rischio in caso d'incendio la norma CEI 64/8 (751.04.2.7) prevede anche la protezione tramite differenziale con corrente di intervento non superiore ad 1A anche a tempo ritardato.
E' corretto ?
-

bandarin16
0 2 - Messaggi: 12
- Iscritto il: 28 ago 2008, 9:57
0
voti
bandarin16 ha scritto:Per utenze fisse in ambiente a maggior rischio in caso d'incendio la norma CEI 64/8 (751.04.2.7) prevede anche la protezione tramite differenziale con corrente di intervento non superiore ad 1A anche a tempo ritardato.
E' corretto ?
In parte, perché dipende dalla tipologia di conduttura, per esempio se uso una conduttura tipo B1 non serve il differenziale, al contrario serve per una conduttura tipo C3. Per i circuiti di distribuzione vale 1A ritardato, per i terminali al massimo 0,3A istantaneo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Per i circuiti di distribuzione vale 1A ritardato, per i terminali al massimo 0,3A istantaneo.
Scusa: non ho capito perché "istantaneo".
La norma italiana è un po' vaga su questo punto. Per la protezione dai contatti indiretti spiega solo che per in TT anche il differenziale selettivo (tipo S) è adeguato.
E' più precisa la la IEC 60364, che dà una tabella da cui si deduce che il tempo massimo di interruzione è 0,4 secondi precisando che usando un differenziale non si deve prendere il tempo di interruzione a Idn ma a una corrente significatimante superiore di Idn, cioé un differenziale selettivo.
Per la protezione dai rischi di incendio, i tempi massimi sono ancora allo "studio" ma è universalmente riconosciuto che i tempi dei selettivi siano adeguati. Del resto stiamo sempre paralando di picole frazioni di secondo.
0
voti
6367 ha scritto:Per i circuiti di distribuzione vale 1A ritardato, per i terminali al massimo 0,3A istantaneo.
Scusa: non ho capito perché "istantaneo".
Vero, va bene anche ritardato, grazie per la correzione
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)

