[1] Dimensionare UPS

Messaggioda Foto UtenteStefania » 7 giu 2010, 21:11

Salve a tutti, cosa devo considerare per dimensionare un UPS?
Avatar utente
Foto UtenteStefania
0 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 50
Iscritto il: 14 apr 2009, 11:42

0
voti

[2] Re: Dimensionare UPS

Messaggioda Foto UtenteDonJ » 7 giu 2010, 22:39

Sicuramente il consumo dell'apparato che andrai a collegare e la durata che ti aspetti dall'unità di backup
"Computers, operating systems, networks are a hot mess. They're barely manageable, even if you know a decent amount about what you're doing. Nine out of ten software engineers agree: it's a miracle anything works at all."
@fasterthanlime
Avatar utente
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 2559
Iscritto il: 19 lug 2009, 22:13
Località: Croccamauria

0
voti

[3] Re: Dimensionare UPS

Messaggioda Foto UtenteStefania » 8 giu 2010, 12:21

Il mio carico e di circa 10 kW, quindi faccio riferimento a questa potenza ?
Avatar utente
Foto UtenteStefania
0 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 50
Iscritto il: 14 apr 2009, 11:42

0
voti

[4] Re: Dimensionare UPS

Messaggioda Foto UtenteMike » 8 giu 2010, 16:22

Che tipo di carichi? Lampade (fluorescenti con reattore elettronico o tradizionale, a scarica, alogene, ecc.), motori (quanti e che tipo di avviamento), informatica (PC quanti e che tipologia, Server, rack dati, ecc.). Carichi trifasi, monofasi o entrambi?Autonomia richiesta?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Dimensionare UPS

Messaggioda Foto UtenteStefania » 9 giu 2010, 11:00

Devo alimentare delle lampade del tipo ioduri metallici 1170 JM E 400.

p.s. mi scuso per non aver specificato prima :oops: !
Avatar utente
Foto UtenteStefania
0 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 50
Iscritto il: 14 apr 2009, 11:42

0
voti

[6] Re: Dimensionare UPS

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 giu 2010, 14:26

Quindi presumo come illuminazione di sicurezza (UNI EN 1838). Se è così le lampade a scarica non sono proprio idonee a questo scopo almeno che non vengano dotate di apposito accenditore a caldo. Visto che non hai un carico particolarmente esigente puoi scegliere un soccorritore che rispetto al UPS ha una qualità inferiore nella tensione in uscita con il vantaggio di costare meno. Il riferimento normativo del soccorritore è la EN 50171. Per il dimensionamento devi sommare le potenze degli apparecchi simultaneamente accesi tenendo conto anche delle perdite degli alimentatori e dividere il tutto per la tensione di funzionamento e il cosfì; otterrai la corrente nominale che dovrai poi moltiplicare per il fattore derivante dalla corrente di accensione (che vale 2xIn per le lampade a scarica); il valore di corrente ottenuto lo moltiplichi per la tensione nominale e ottieni la potenza apparente minima che dovrà avere il tuo soccorritore. Per esempio:

N. 10 lampade 400W
perdite alimentatore = 20W
Un = 230V
Cosfì = 0,9

In = 4200/230*0,9 = 20,29 A
Ina = 20,29*2 = 40,58A

S >= 230V*40,58 >= 9,33 kVA quindi soccorrittore di taglia 10 kVA o superiore.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: Dimensionare UPS

Messaggioda Foto UtenteStefania » 10 giu 2010, 11:26

Esattamente !!! =D> utilizzare per le luci di emergenza parte delle luci utilizzate per l’illuminazione ordinaria, alimentandole sotto UPS. Grazie mille !!!
Avatar utente
Foto UtenteStefania
0 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 50
Iscritto il: 14 apr 2009, 11:42

0
voti

[8] Re: Dimensionare UPS

Messaggioda Foto Utenteangus » 10 giu 2010, 11:59

Mike ha scritto:N. 10 lampade 400W
perdite alimentatore = 20W
Un = 230V
Cosfì = 0,9

In = 4200/230*0,9 = 20,29 A

Domanda, solo per mia curiosità, anche se c'entra poco col topic...
Quella In in realtà non sarebbe la corrente di impiego Ib?
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[9] Re: Dimensionare UPS

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 giu 2010, 12:31

angus ha scritto:Domanda, solo per mia curiosità, anche se c'entra poco col topic...
Quella In in realtà non sarebbe la corrente di impiego Ib?


Si è quella, assume quel significato quando è contestualizzata per la protezione dalle sovracorrenti :wink:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica