Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 24 giu 2010, 13:07

Salve ragazzi.. oggi qui in ufficio è scoppiata una "bomba"...
Sembra che la marcatura CE non vada affissa sui moduli fotovoltaici. Ho visto la Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE e in effetti considera solo apparecchiature che abbiano una tensione continua con valori tra i 75 e 100V.
Che ne pensate??

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[2] Re: Marcatura CE moduli fotovoltaici...

Messaggioda Foto UtenteMike » 24 giu 2010, 14:12

Non è una novità... Il campo di applicazione della direttiva BT è di minimo 50V ca e 75 Vcc e max 1000V ca e 1500V cc, tutto quello che c'è sopra o sotto non rientra. Rimangono le altre direttive, per esempio EMC e prodotti da costruzione se applicabile.
--