[11] Re: diodi e fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentedavidde » 13 lug 2010, 16:56

In rete ho trovato questo e il relativo topic. Mi sembra spiegato piuttosto bene.
Avatar utente
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4026
Iscritto il: 2 ago 2007, 11:40
Località: Bologna

0
voti

[12] Re: diodi e fotovoltaico

Messaggioda Foto Utenteadmin » 13 lug 2010, 17:19

In effetti i diodi di blocco del quadro di campo sono facoltativi: ecco probabilmente qual era il pb di Anthea.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11950
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[13] Re: diodi e fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteAnthea » 13 lug 2010, 19:38

Grazie mille per le info, sono utilissime. e' vero che i diodi di blocco nei quadri di stringa sono facoltativi, ma volevo capire la loro utilità o meno. procedo a leggere i link!
Ciao.
Avatar utente
Foto UtenteAnthea
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 8 lug 2010, 12:36

0
voti

[14] Re: diodi e fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteAnthea » 13 lug 2010, 20:03

admin ha scritto:Presumo ti riferisca ai diodi nel quadro di sottocampo che sono uno per ogni stringa. Sono appunto detti diodi di blocco e, come tutti i diodi, permettono il passaggio della corrente in in senso e la bloccano nell'altro. Qui la corrente deve scorrere dalla stringa all'inverter e non viceversa. Non capisco cosa c'entri il fatto che le stringhe debbano essere più di tre.


se n=numero di stringa in parallelo al medesimo inverter, la massima corrente di guasto su una stringa è: 1,25*(n-1)*Isc, e quindi fino a n<=3 non è necessario installare il fusibile di stringa per proteggere i moduli dalla corrente inversa. dato che stavo valutando l'utilità o meno del diodo di blocco ho citato il risultato sopra riportato.
Saluti
Avatar utente
Foto UtenteAnthea
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 8 lug 2010, 12:36

0
voti

[15] Re: diodi e fotovoltaico

Messaggioda Foto Utenteadmin » 13 lug 2010, 20:06

OK