[1] INSTALLAZIONE TORREFARO

Messaggioda Foto Utente19ivan78 » 1 nov 2006, 18:59

ciao a tutti,
devo installare 4 torrifaro in un campo da tennis
le torri sono alte 12m con due fari mjt1000w della disano ciascuna
devo prevedere la messa a terra delle torrifaro?

Avatar utente
Foto UtenteGECA62
0 2
New entry
New entry
Messaggi: 52
Iscritto il: 6 ott 2006, 21:44
Località: grosseto
0
voti

[2]

Messaggioda Foto UtenteGECA62 » 2 nov 2006, 8:52

??? :roll: Certamete!!Come mai ti è nato questo dilemma? Anzi, cerca di"esagerare" pure nella sezione della treccianuda.
C'è bisogno, vista la zona,di una protezione da scariche atmosferiche ?
Buon lavoro.

Avatar utente
Foto Utentemichele80
0 2
Messaggi: 42
Iscritto il: 4 feb 2006, 8:42
Località: Brescia
0
voti

[3]

Messaggioda Foto Utentemichele80 » 2 nov 2006, 10:11

Se l'impianto viene eseguito interamente in classe II non devi prevedere nessun impianto di terra; non c'è bisogno di protezione da scariche atmosferiche.
Ciao

Avatar utente
Foto Utentegiorgiodavid
145 1 3 5
Expert
Expert
Messaggi: 895
Iscritto il: 19 giu 2006, 16:38
Località: Roma
0
voti

[4]

Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 2 nov 2006, 16:52

Per fare le cose fatte bene, bisognerebbe fare la valutazione del rischio fulminazione, se la struttura è autoprotetta ed i componenti sono di Classe II non occorre la messa a terra, anzi è vietata!

Se la struttura non è autoprotetta, l'impianto di terra va fatto.

Se i componenti sono di Classe inferiore alla II, bisogna fare l'impianto di terra.

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[5]

Messaggioda Foto UtenteMike » 2 nov 2006, 18:13

In estrema sintesi, in generale per verificare se è necessaria la messa a terra devi rispondere a queste semplici domande:
1- è una massa? Ovvero il palo della torre faro può andare in tensione a seguito di un guasto di un isolamento? Se i cavi e la morsettiera o cassetta base palo sono a doppio isolamento il palo non è una massa e non deve essere collegata a terra.
2- è una massa estranea? Può esserlo se tra il palo e la terra si misura una resistenza inferiore a 1000 ohm, altrimenti no. In ogni caso anche se lo fosse il collegamento non è obbligatorio. Da valutare la presenza di altre masse accessibili nelle vicinanze.
3- è un grande corpo metallico? Ovvero è soggetto a fulminazione diretta o indiretta? Per saperlo bisogna fare la valutazione del rischio fulmine in base alla norma CEI EN 60235. Diciamo che se non sei in alta montagna e la torre faro non supera i 99 m è autoprotetta, quindi non occorre metterla a terra.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto Utente19ivan78
0 1 1 5
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 101
Iscritto il: 15 nov 2005, 17:41
Località: trezzano sul naviglio
Contatta:
0
voti

[6]

Messaggioda Foto Utente19ivan78 » 3 nov 2006, 21:31

:D :D siete grandi :D :D
risposte piu' che esaustive grazie per la collaborazione