Distanza minima da palo mt 20 kV

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

Avatar utente
Foto Utentesuperpeppe84
0 2
Messaggi: 4
Iscritto il: 27 mag 2008, 11:40
0
voti

[1] Distanza minima da palo mt 20 kV

Messaggioda Foto Utentesuperpeppe84 » 5 ago 2010, 11:49

Salve,
al fine di installare gli inverter centralizzati di un impianto FV, necessito realizzare un locale dedicato che, secondo le indicazioni del committente, si troverebbe in prossimità di un palo di una linea aerea mt da 20 kV di proprietà dell'enel e installato nella proprietà del committente. Quali riferimenti normativi devo tenere presente per determinare le distanze minime che il locale deve avere dal palo stesso? Eventuali oneri di spostamento a chi competono?

Grazie

Avatar utente
Foto UtenteMarco62
230 1 4
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 284
Iscritto il: 1 mar 2008, 16:25
0
voti

[2] Re: Distanza minima da palo mt 20 kV

Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 8 ago 2010, 23:52

Cito i riferimenti normativi da considerare:
CEI EN 50110;
D.lgs 81/08 e successivo D.lgs 106/09.; Cei 11-1; Cei 11-48; Cei 11-27, DM 29/05/08.
Saluti
Marco 62.


Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”