Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Canalina esterna in PVC in locale gruppo 1 o 2

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Canalina esterna in PVC in locale gruppo 1 o 2

Messaggioda Foto Utentestpi » 9 ago 2010, 17:05

Ne approfitto per chiedere un secondo parere tecnico: in un locale dedicato alla sterilizzazione dei ferri per sala operatoria è possibile realizzare, vista la non volontà della proprietà di effettuare opere edili, una o più alimentazioni di prese forza motrice con canalizzazione in PVC a parete? Analoga situazione in locali medici gruppo 1 o gruppo 2?
Avatar utente
Foto Utentestpi
0 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 72
Iscritto il: 22 set 2009, 17:37

0
voti

[2] Re: Canalina esterna in PVC in locale gruppo 1 o 2

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 ago 2010, 17:30

Si
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Canalina esterna in PVC in locale gruppo 1 o 2

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 10 ago 2010, 8:33

Quoto quoto.... :mrgreen:









Live from Andhra Pradesh...
Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
Località: MACERATA

0
voti

[4] Re: Canalina esterna in PVC in locale gruppo 1 o 2

Messaggioda Foto UtentePranda » 11 ago 2010, 20:57

Unica cosa usare le cordine tipo N07G9, in quanto non passano in condutture murate.


ciao Pranda
Avatar utente
Foto UtentePranda
0 2
 
Messaggi: 15
Iscritto il: 6 ago 2010, 20:43

0
voti

[5] Re: Canalina esterna in PVC in locale gruppo 1 o 2

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 ago 2010, 21:40

Pranda ha scritto:Unica cosa usare le cordine tipo N07G9, in quanto non passano in condutture murate.


perché?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Canalina esterna in PVC in locale gruppo 1 o 2

Messaggioda Foto Utentesebago » 12 ago 2010, 9:21

Birbaccione di un Michele Guetta :!:
Scommetterei che ti piace giocare a poker: la tua risposta assomiglia a un Raise prima di un All-in...
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[7] Re: Canalina esterna in PVC in locale gruppo 1 o 2

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 ago 2010, 10:37

sebago ha scritto:Birbaccione di un Michele Guetta :!:
Scommetterei che ti piace giocare a poker: la tua risposta assomiglia a un Raise prima di un All-in...


Magari è un bluff :lol:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[8] Re: Canalina esterna in PVC in locale gruppo 1 o 2

Messaggioda Foto Utentestpi » 11 gen 2011, 14:16

Buongiorno a tutti, ritorno su un vecchio argomento...la fonte normativa è la 64-8/710?
Avatar utente
Foto Utentestpi
0 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 72
Iscritto il: 22 set 2009, 17:37

0
voti

[9] Re: Canalina esterna in PVC in locale gruppo 1 o 2

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 gen 2011, 14:56

stpi ha scritto:Buongiorno a tutti, ritorno su un vecchio argomento...la fonte normativa è la 64-8/710?


La CEI 64-8 + il paragrafo 710
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[10] Re: Canalina esterna in PVC in locale gruppo 1 o 2

Messaggioda Foto Utentestpi » 11 gen 2011, 16:08

Uhm...ho preso la mia bella CEI 64-8:2007 in pdf (acquistata) ma, almeno per il paragrafo 710, non trovo riscontro immediato; provando ad effettuare una ricerca in testo con le parole "PVC, termoplastico, canalina, canalizzazioni" trovo solo riferimenti a masse estranee o isolamenti dei cavi, mentre una ricerca con "gruppo 2" mostra solo un risultato alla 23.3 e poi le solite note alla 710.

Ho bisogno di una citazione come "nei locali di gruppo 2 è ammessa la posa di canalizzazioni in PVC [...]" se esiste...
Avatar utente
Foto Utentestpi
0 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 72
Iscritto il: 22 set 2009, 17:37

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea