Impianto di terra

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

Avatar utente
Foto UtenteFalcos
0 2
Messaggi: 22
Iscritto il: 29 lug 2010, 11:13
0
voti

[1] Impianto di terra

Messaggioda Foto UtenteFalcos » 5 ago 2010, 16:45

Ciao a tutti, ho quasi ultimato la progettazione del mio impianto da 99 kWp. Mi resta da completare l'impianto di terra. Cosa fare??

Le strutture devo collegarle a terra?
E gli altri dispositivi??
E se si a quale impianto, quello esistente?
Gli scaricatori devono avere un impianto a parte??

Siccome il cliente ha una cabina di prporietà io avevo pensato ad un sistema TN-S, che ne dite?

Grazie.

Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia
0
voti

[2] Re: Impianto di terra

Messaggioda Foto Utentecrit » 31 ago 2010, 16:00

Solitamente le strutture di sostegno non sono da collegare a terra valgano comunque le normali regole della messa a terra.
Quali altri dispositivi? Se ti riferisci agli inverter a meno che non siano in classe II (non credo lo siano) vanno collegati a terra.
Se c'è un impianto di terra esistente ti consiglio di collegare tutto insieme.
Non c'è motivo di relizzare un impianto di terra a se per gli scaricatori.
Solitamente un impianto fotovoltaico si esercisce con un sistema IT.

Avatar utente
Foto Utentedriade5530
-25 1 3
Messaggi: 40
Iscritto il: 7 nov 2010, 13:18
0
voti

[3] Re: Impianto di terra

Messaggioda Foto Utentedriade5530 » 18 nov 2010, 20:27

La struttura deve esser collegata a terra.la stessa esistente per l'abitazione