Salve a tutti, durante una ristrutturazione di una cucina, nella stessa traccia della conduttura del gas che arriva al rubinetto di apertura/chiusura (quello che si usa la sera per chiudere il gas prima di andare a dormire per intenderci), sono stati passati dei corrugati per l'impianto elettrico per delle prese FM (frigo-lavastoviglie..). Volevo sapere se è sbagliato tutto cioò e se ci sono delle distanze da rispettare tra corrugato e conduttura del gas. Sapete a che normativa fare riferimento eventualmente?
Grazie
condutture gas vicino all'impianto elettrico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
La norma UNI 9860 art. 7.2.3 dice che la distanza minima tra condotte gas e cavi o condotte di altri servizi deve essere almeno di 10 cm. Nel caso di incrocio, quando tale distanza minima non possa essere rispettata, deve comunque essere evitato il contatto diretto interponendo opportuni setti separatori con adeguate caratteristiche di rigidità dielettrica e meccaniche.
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)