Salve, volevo chiedervi da cosa possono nascere delle dispersioni verso terra pari a 1,3A sulla calza di terra dei cavi 30kV alimentati appunto da interruttori in mt 30kV. premetto che i cavi hanno una vita pari a 35 anni e sono cavi interrati!
Queste misure di corrente sono state miisurate sulla treccia di terra collegata alla schermatura del cavo
Dispersioni verso terra
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
-
EMY78
60 1 3 5 - Frequentatore

- Messaggi: 260
- Iscritto il: 26 lug 2007, 9:24
- Località: Pescara
- Contatta:
0
voti
[2] Re: Dispersioni verso terra
Premesso che in tutti gli impianti ci sono dispersioni verso terra più o meno rilevanti, in ogni caso il motivo principale è dovuto alle capacità verso terra delle linee ed alla resistenza di isolamento.
Ovviamente più l'impianto è esteso più le correnti verso terra aumentano in quanto aumenta il valore della capacità verso terra.
Ovviamente più l'impianto è esteso più le correnti verso terra aumentano in quanto aumenta il valore della capacità verso terra.
Non dare mai nulla per scontato.
Emiliano Clivio
Emiliano Clivio

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)