[1] Collegamento in bt od in MT?

Messaggioda Foto UtenteFrancesca84 » 26 set 2010, 23:59

Salve a tutti,

leggevo in giro che gli impianti di produzione di energia in generale vengono collegati in trifase bt se di potenza superiore ai 6 kW ma inferiore ai 100kW.

Tecnicamente quindi un impianto da 50 kW dovrebbe essere collegato in bt, ma, se tale impianto sorge sul tetto di un capannone che ha un contratto di fornitura con Enel in MT con cabina propria, non avrebbe più senso un collegamento in MT? od Enel richiederà comunque un collegamento in bt?

Grazie a chi, trovandosi praticamente in una situazione di questio tipo, o che si è posto il medesimo quesito, vorrà sciogliermi questo dubbio.
Avatar utente
Foto UtenteFrancesca84
0 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 83
Iscritto il: 24 nov 2007, 14:33

0
voti

[2] Re: Collegamento in bt od in MT?

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 27 set 2010, 7:41

Ti collegherai all'impianto BT esistente alimentato dal trafo MT/BT, ovviamente l'inverter deve avere una tensione di uscita adeguata alal rete. Se l'impianto di produzione supera i 50kW si dovrà adeguare l'SPG a CEI 0-16 se non è adeguato e si paga il CTS. Anche il dispositivo di interfaccia dovrà essere conforme in questo caso alla Cei 0-16 (quindi niente Gavazzi oppure Abb CM-usf)