Messaggioda Foto Utentealex407 » 1 ott 2010, 9:03

Vi ringrazio per le risposte al post precendente e approfitto della vostra disponibilità per un'ultima domanda.
Sia per fusibile che per relè vi è una In cioè corrente nominale di funzionamento tale per cui per una generica corrente minore di quella nominale il dispositivo non deve intervenire, poi ci è un intervallo compreso tra la In e la I di non funzionamento in cui non sappiamo se il dispositivo interviene ma se interviene allora lo fa per in un tempo > di quello convenzionale, analogamente tra Inf e I di sicuro funzionameto non sappiamo se interviene o meno ma se interviene lo fa sicuramente per t< del tempo convenzionale. Non capisco proprio quest'ultima cosa perché proprio in t<tconvenzionale e non in un tempo maggiore?
E poi per In< I < Inf perché vi è dubbio se intervenga o meno io penso che interverrà sicuramente anche se in t> tc.
Grazie
Avatar utente
Foto Utentealex407
5 4
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 28 giu 2009, 23:25

0
voti

[2] Re: incertezza nel funzionamento relè

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 ott 2010, 9:23

Il tempo di intervento di un relè dipende
dall'inerzia delle sue parti mobili, ma anche
dalla costante di tempo della sua bobina.
Il tempo di attrazione quindi può variare
in funzione della tensione applicata,
con una soglia minima di corrente, sotto
la quale il relè non si attiva (ciò richiede
anche un tempo minimo di applicazione
della tensione).
Una volta attirato, il relè permane attivato finché
la corrente non scende sotto una soglia minima
(di solito molto inferiore a quella di attrazione).

Per una panoramica dell'argomento vedi relè.
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO