[1] Alimentazione gruppo frigo ospedale

Messaggioda Foto Utentecorrieri5 » 6 ott 2010, 8:39

Devo alimentare un gruppo frigo da 180 kW da una blindo nel sottosuolo in un ospedale (TN-s). Userò dei cavi a bassissima emissione di fuomi e nn propaganti l' incendio (fg7om1):
è necessario che l' interruttore sulla blindo sia differenziale?

Ciao
Corrieri
Avatar utente
Foto Utentecorrieri5
0 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 57
Iscritto il: 28 giu 2005, 13:35
Località: livorno

0
voti

[2] Re: Alimentazione gruppo frigo ospedale

Messaggioda Foto Utenteelettro » 6 ott 2010, 14:07

In questo caso richiederei alla USL competente la relativa classificazione dei locali, al fine vi valutare in modo chiaro come dovere procedere , compresa la valutazione dei VVF x il rischio incendio...

Nel sistema TN-S....al lato impianto in BT, la dispersione o guasto a massa è di fatto cortocircuitata al centro stella del trasformatore, e per questo motivo si può considerare un cc franco.

Prima di tutto è necessario adottare gli opportuni calcoli delle correnti cc ad inizio linea e fine, in seconda istanza ricavare dalle tabelle i tempi di intervento delle correnti di guasto dei differenziali a monte linea e al quadro secondario che serve le utenze.

Realizzazione: Quadro principale di alimentazione adiacente alle blindo con protezioni magneto-termiche e differenziali opportunamente tarate, linea protetta meccanicamente con tubazioni metalliche, ed infine adottare un quadro utilizzatori con protezioni locali magneto-termiche che servono le utenze, in questo caso celle frigorifere.

Infine, un bobina minima tensione e segnalazione remota per eventuale inibizione della alimentazione delle celle frigorifere.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[3] Re: Alimentazione gruppo frigo ospedale

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 ott 2010, 10:17

1° obbligo del progetto; il progettista sceglie, prescrive, l'installatore esegue.
2° se non attraversi ambienti a ma.r.c.io non è necessario il differenziale, come dipende dal tipo di conduttura (c1, c2, c3) in ogni caso il differenziale o meglio una protezione guasti a terra può essere necessaria per il coordinamento contatti indiretti se la Icc F-PE fondo linea è troppo bassa per far intervenire lo sganciatore magnetico entro i 5 secondi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike