Devo alimentare un gruppo frigo da 180 kW da una blindo nel sottosuolo in un ospedale (TN-s). Userò dei cavi a bassissima emissione di fuomi e nn propaganti l' incendio (fg7om1):
è necessario che l' interruttore sulla blindo sia differenziale?
Ciao
Corrieri
Alimentazione gruppo frigo ospedale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
In questo caso richiederei alla USL competente la relativa classificazione dei locali, al fine vi valutare in modo chiaro come dovere procedere , compresa la valutazione dei VVF x il rischio incendio...
Nel sistema TN-S....al lato impianto in BT, la dispersione o guasto a massa è di fatto cortocircuitata al centro stella del trasformatore, e per questo motivo si può considerare un cc franco.
Prima di tutto è necessario adottare gli opportuni calcoli delle correnti cc ad inizio linea e fine, in seconda istanza ricavare dalle tabelle i tempi di intervento delle correnti di guasto dei differenziali a monte linea e al quadro secondario che serve le utenze.
Realizzazione: Quadro principale di alimentazione adiacente alle blindo con protezioni magneto-termiche e differenziali opportunamente tarate, linea protetta meccanicamente con tubazioni metalliche, ed infine adottare un quadro utilizzatori con protezioni locali magneto-termiche che servono le utenze, in questo caso celle frigorifere.
Infine, un bobina minima tensione e segnalazione remota per eventuale inibizione della alimentazione delle celle frigorifere.
Nel sistema TN-S....al lato impianto in BT, la dispersione o guasto a massa è di fatto cortocircuitata al centro stella del trasformatore, e per questo motivo si può considerare un cc franco.
Prima di tutto è necessario adottare gli opportuni calcoli delle correnti cc ad inizio linea e fine, in seconda istanza ricavare dalle tabelle i tempi di intervento delle correnti di guasto dei differenziali a monte linea e al quadro secondario che serve le utenze.
Realizzazione: Quadro principale di alimentazione adiacente alle blindo con protezioni magneto-termiche e differenziali opportunamente tarate, linea protetta meccanicamente con tubazioni metalliche, ed infine adottare un quadro utilizzatori con protezioni locali magneto-termiche che servono le utenze, in questo caso celle frigorifere.
Infine, un bobina minima tensione e segnalazione remota per eventuale inibizione della alimentazione delle celle frigorifere.
0
voti
1° obbligo del progetto; il progettista sceglie, prescrive, l'installatore esegue.
2° se non attraversi ambienti a ma.r.c.io non è necessario il differenziale, come dipende dal tipo di conduttura (c1, c2, c3) in ogni caso il differenziale o meglio una protezione guasti a terra può essere necessaria per il coordinamento contatti indiretti se la Icc F-PE fondo linea è troppo bassa per far intervenire lo sganciatore magnetico entro i 5 secondi.
2° se non attraversi ambienti a ma.r.c.io non è necessario il differenziale, come dipende dal tipo di conduttura (c1, c2, c3) in ogni caso il differenziale o meglio una protezione guasti a terra può essere necessaria per il coordinamento contatti indiretti se la Icc F-PE fondo linea è troppo bassa per far intervenire lo sganciatore magnetico entro i 5 secondi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)