[1] Scaricatori di tensione

Messaggioda Foto Utentecorrieri5 » 6 ott 2010, 10:29

Gli scaricatori di tensione sul quadro secondo voi è meglio metterli a monte o a valle del generale di quadro?
Avatar utente
Foto Utentecorrieri5
0 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 57
Iscritto il: 28 giu 2005, 13:35
Località: livorno

0
voti

[2] Re: Scaricatori di tensione

Messaggioda Foto Utenteelettro » 6 ott 2010, 13:26

Anzitutto bisogna realizzare la valutazione rischio fulminazione, poi rappresentare il grado di rischio e le opportune precauzioni.

Di solito si provvede così:
Quadro principale punto consegna; scaricatori cat I ( se soggetto a rischio fulminazione diretta) o II ( se soggetto a fulminazione indiretta).
Quadri derivati o secondari; limitatori sovratensione opportunamente installati con particolare attenzione alle distanza rispetto agli scaricatori a monte, se la distanza è inferiore ai 10 metri di linea, bisogna inserire boine di disaccoppiamento, altrimenti montaggio senza questi componenti.

Il cablaggio di questi dispositivi è fondamentale quanto la loro installazione, se non viene operato il modo diligente, si rischia il non intervento di questi dispositivi o l'inibizione delle sovratensioni e delle sovracorrenti tale da provocare comunque un danno materiale.

La valutazione deve essere scrupolosa.

La parte SPD cat II o I, installata a monte dell'impianto è da valutare con apposito contenitore atto a contenere eventuali ed impreviste scariche di effluvio.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23