Ma intanto mi è capitato fra le mani un bel quesito fresco fresco da sottoporre a tutta la comunità Elettrotecnica e dintorni...
Cominciamo dall'inizio...
Impianto FV da 750kW:
-consegna in MT , l'azienda va in autoconsumo con cessione delle eccendenze;
-allaccio dell'impianto FV sulla barratura principale del quadro BT;
L'installatore di turno acquista due bestioni di inverter.senza ahimè trafo di isolamento... e questi hanno una V=270V (che scienziati...eh??)
D'accordo sul da farsi...etc..cagnare, e quant'altro.. si decide per comperare 2 trafo BT/BT..
La questione "spinosa" è... dove metto i contatori dell'energia prodotta???...
il DM del Conto Energia dice che lo devo mettere prima del trafo BT/MT, gli schemi esemplificativi..indicano invece che se c'è un trafo BT/BT lo devo mettere tra questo e il trafo BT/MT...
Che fare???
- Dare ragione agli schemi esemplificativi...(tanto sono cavoli dell'installatore se di mezzo ci sono anche le perdite del trafo);
- Fare lo gnorri e dare retta all'articolo senza tener conto degli schemi??
Saluti.. e buona serata!!!

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)